Re: Axpert

Příspěvekod marko250 » ned led 12, 2020 7:00 pm

Tak tady mám tři varianty nakonec,nějaký stín tam po ránu v 8:00hod je od vedlejší budovy,tak pole HV nepřipadá v úvahu:

PIP 5048MS(MPPT 4000W)-50W
PIP 5048MSD(MPPT 2x3000W)-50W
PIP 5048MK(MPPT 4000W)-65W DC-AC-DC,nebo DC 52W

MSD dává dobrou šanci na rozšíření panelů do budoucna,jak už víme tak solaritýda je hrozná nemoc :-)

150W v klidu mě u 3f nemine tak či tak a u kinga s docucávaním ještě více 195W to je 1kWh denně mezi režimy za tento luxus docuc -4% horší účinnost do 1500W,pak je účinnější s docucem.Určitě tam budu dělat vytěžování,ale jen na dvou spirálách v bojleru,ikdyž to by se vlastně zaměnilo za 3f těleso a je to na všech.S tím by už účinnost šla nahoru v docucu.
Tak co ,který zvolit,mě se líbí možnost rozšíření na 18kWp přez MSD,ale i těch 12kWp je dost,platil 54 000Kč/9.7MWh .
Je ten MS u někoho,má nějaké neduhy?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1871
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert

Příspěvekod shuty » úte led 14, 2020 1:56 pm

Ak vypnem menic tak sa prehodi do bypasu? a potom to vlastne obchadza menic a nezerie to nic? a ako to je u kinga? aj tam to nejako obide tu ac-dc-ac konverziu alebo nie?
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 121
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » úte led 14, 2020 3:14 pm

King když vypnes a má ds tak sice dá bypas ale zůstane aktivní takže spotřebu svoji má nadále ale není ztráta na konverzi.
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2190
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod shuty » úte led 14, 2020 10:31 pm

ok vdaka
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 121
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » stř led 15, 2020 7:06 am

diablo007 píše:King když vypnes a má ds tak sice dá bypas ale zůstane aktivní takže spotřebu svoji má nadále ale není ztráta na konverzi.


Je to dané tím že axpert king nebo to co mám já PIP 5048 MK jsou primárně opravdu UPS s DC chargerem ( Solar) , proto je to aktivní i když by normální FVE měnič při bypasu sepl relé a vypl se.
Jinko 9,45 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
 
Příspěvky: 563
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod volente » stř led 15, 2020 4:29 pm

Mám PIP3024 PF1 a když ho vypnu tak je tma, nefunguje to že by se přepl na bypas. Je to normální chování, nebo je někde chyba?
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2133
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Axpert

Příspěvekod DanoP » stř led 15, 2020 4:56 pm

Je to normálne. Robí to aj PIP 4048MS. Keď ho vypnem tlačítkom tak vypne aj výstup. Pokiaľ má DS alebo energiu z panelov tak ešte žije. Ak vypnem DS a nie je energia z panelov, tak za chvíľu sa celkom vypne (zhasne a stíchnu ventilátory).
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 326
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert

Příspěvekod NOPARasito » stř led 15, 2020 6:15 pm

volente píše:Mám PIP3024 PF1 a když ho vypnu tak je tma, nefunguje to že by se přepl na bypas. Je to normální chování, nebo je někde chyba?

U me taky u PIP4048MS i MST vypinacem vypinas 230V.(at je to ze stridace nebo bypass sit)
Jedine co jede kdyz sviti tak dobijeni se solaru, jak zaleze slunko take odpadne a je mrtvej. Rano zas nabehne jen nabijeni.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1763
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: Axpert

Příspěvekod shuty » stř led 15, 2020 7:15 pm

aha takze som to zle pochopil. ok a da sa menic nejako manualne prepnut do bypassu aby sa neprepol spat aj ked sa nabiju baterky a aj ked bude vypadok prudu tak aby to proste bolo stale v bypase?
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 121
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert

Příspěvekod NOPARasito » stř led 15, 2020 7:35 pm

To si nejsem jistej, ale u me ne (PIP4048) Tusim to bude porad jako UPS, kdyz mu v bypasse seberes DS tak se prepne na baterku, ale to mam otestovane na svych ;)
Screenshot_2020-01-15-19-28-19-573_com.google.android.apps.docs.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1763
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: Axpert

Příspěvekod josse » stř led 15, 2020 8:52 pm

shuty píše:aha takze som to zle pochopil. ok a da sa menic nejako manualne prepnut do bypassu aby sa neprepol spat aj ked sa nabiju baterky a aj ked bude vypadok prudu tak aby to proste bolo stale v bypase?
uti
Ale když vypadne DS, tak pojede z baterek. Tohle řeší pouze přepínač sítí a vypnout měnič.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 499
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Axpert - záhadné přecházení do Floatu

Příspěvekod marsal64 » pát led 24, 2020 7:37 pm

Axpert (EASUN, viz podpis) mi podivně přechází do floatu, aniž bych věděl proč.

V Axpertu mám nastavenu absorbci = 27.6V a float = 27.6V. Dále používám vytěžovač podle dumiho, vytěžování řídím na 26.6V, stává se, že napětí jde někdy např. na 26.8V, protože zatím mám vytěžování na 1200W.

Co je na obrázku:
UAku - napětí změřené na baterii Foxtrotem
Axpert2Batt - napětí na baterii změřené Axpertem (tj. rozdíl cca 0.2V oproti UAku, pro problém ale snad nepodstatné?)
FloatAct = 0: údaj vyčtený z Axperta, přechod z Float do non-Float; = 1: Přechod z non-Float do Float
(všechno zachyceno dataloggerem Foxtrotu, log nastaven tak, aby psal při změně FloatAct)

Takže: vytěžovač včera i dneska fungoval (resp. dnes nebylo u mne co vytěžovat, viz můj dnešní příspěvek v rubrice Počasí), ale brzy poté, co slunko přestalo cokoli dávat (16:35 včera a 16:47 dnes) Axpert šel do floatu při napětí hluboce pod 27.6V, setrval tam včera 17 minut, dnes 1.5 minuty a poté float opustil.

Nechápu. Rozuměl by tomu někdo?

Edit:
Jediné, co mne napadá, je souvislost s "vypnutím" axpertího PWM regulátoru v daném čase - firmware bug nebo nějaký záměr "dát to do floatu, když přestane slunce"?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 324
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Axpert - záhadné přecházení do Floatu

Příspěvekod marsal64 » pát led 24, 2020 8:52 pm

Ještě poznámku, že je to samozřejmě spíše zajímavost, nikoli provozní problém. Napadlo mne ale, že pokud kdokoli podle stavu "Float" Axperta něco řídí (vytěžování), může se mu to na základě popsaného zjištění chovat "nevyzpytatelně".
Možná je to ale problém jen toho mého typu klonu Axperta.
10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 324
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Axpert

Příspěvekod dumi » pát led 24, 2020 10:44 pm

Hele me tqky obcas.padne do floatu. Podle.me.pokud urcitou dobu nedosahne na napeti absorbce tak jde rovnou na float. Resim to resetem SCC (odpojeni paneku nebo prepnhti nabije na DS na 1s.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1313
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert

Příspěvekod marsal64 » pát led 24, 2020 10:49 pm

Aha, zajímavé, díky za informaci. Máš nějak odpozorováno, kdy Ti to do floatu padá?
10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 324
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Axpert

Příspěvekod dumi » sob led 25, 2020 7:41 am

Vetwinou v lete ospoledne. Pocitam ze doba absorbce u meho je omezena na cca 7-10hodin. Nevim presne. Ted v zime se to nedeje, protoze sviti kratce.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1313
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert

Příspěvekod DanoP » sob led 25, 2020 9:28 am

V PIPoch (Axpertoch) je chyba v algoritme prechodu do floatu - nesuvisi to s tym? Je to opravene v FW upravenom Weberom. Viac info http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?title=pip4048ms-inverter&p=59896&t=4332#p59896,
Mam upraveny FW a sprava sa podla ocakavania.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 326
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert

Příspěvekod NOPARasito » sob led 25, 2020 4:15 pm

DanoP píše:V PIPoch (Axpertoch) je chyba v algoritme prechodu do floatu - nesuvisi to s tym? Je to opravene v FW upravenom Weberom. Viac info http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?title=pip4048ms-inverter&p=59896&t=4332#p59896,
Mam upraveny FW a sprava sa podla ocakavania.

Uz tam mas teda i cas absorpce???
Jen poznamka, v pripade vytezovani to asi bude nepodstatne ze?
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1763
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: Axpert

Příspěvekod marsal64 » sob led 25, 2020 9:07 pm

Tak dnes znovu stejný vzorec chování, tj. ten "můj" bug opravdu asi souvisí s přechodem regulátoru do spánku - snad Axpert chce v této situaci "ochránit" baterku.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 324
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Předchozí

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'