Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pát črc 28, 2017 5:59 pm


Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT


Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod Johnny.sk » čtv kvě 18, 2017 9:33 am

Predám tento invertor-regulátor značky Mppsolar ktorá vyrába aj známe Axperty.
Mám ho jeden mesiac ale keďže chcem prejsť na Amorfné panely vyhovovala by mi viac verzia s vyšším vstupným napätím, tak ak sa podarí predať zakúpim GE verziu.
Parametre:
Battery system voltage: 48V
AC power: 4000W (testoval som čo je reálne a pri 3950W krásne fungoval a pri 4200W už prepol By-pass na sieť)
AC output: 230V 50Hz
PV input: MPPT 60~115V max in 145VDC,
Charging current PV: 80A (4000W)
Charging current AC: 60A
Parallel ready
Cena: 700eur
71797454 (2).jpg
71797454 (2).jpg (7.83 KiB) Zobrazeno 873 krát

71797454.jpg
::pv:: LDK 230 ~ 1380Wp, :arrow: PIP-4048MS, *batt* BANNER ENERGY BULL 12v 230Ah ~ 48V 230Ah, :home: AC ~ PIP-4048MS, DC ~ Zatial vsetko PoE, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 62
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Reputation: 3


Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod xmasin » čtv kvě 18, 2017 12:11 pm

Jaké amorfní panely chcete použít? Většina amorfních panelů má mít uzemněný mínusový pól panelu a s tím se Axperty nemají rádi.
xmasin
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 10

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod Johnny.sk » čtv kvě 18, 2017 9:27 pm

Chcem pouzit First solar FS-272
http://www.solardesigntool.com/componen ... sheet.html
Ako viem zistit ci aj tieto amorfy potrebuju mat uzemneny - ?
Skusal som zapojit 2 panely a davaly o 15tej hodine spolu 140W a nestazovali sa ze by potrebovali uzemnit - pol, ale necham sa poucit ak je to naozaj potrebne.
::pv:: LDK 230 ~ 1380Wp, :arrow: PIP-4048MS, *batt* BANNER ENERGY BULL 12v 230Ah ~ 48V 230Ah, :home: AC ~ PIP-4048MS, DC ~ Zatial vsetko PoE, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 62
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Reputation: 3

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod kodl69 » pát kvě 19, 2017 1:10 am

to poznáš až za pár let, až ztratí výkon.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 1857
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 119

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod xmasin » pát kvě 19, 2017 2:16 pm

Pokud není mínusový pól uzemněn, tak dochází k degradaci panelu. Viz níže
Zemeni na zapornem nebo kladnem polu se provadi ve stridaci. V instalacnim manualu amorfnich panelu, by melo byt uvedeno, zda se zemni zaporny nebo kladny pol ( je do dle vyrobce ). Bezne zaporny pol se spojuje se zemi pres pojistku 1A, propadne odpor.
Pokud se neprovedde zemeni, bude dochazek k oxidaci vnitrni strany skla panelu a rychle degradaci celeho panelu.

Diskutovalo se to ve vlákně http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1544
xmasin
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 10

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod Johnny.sk » pon kvě 22, 2017 7:58 am

Diky za link na vlakno.. a este nahodou link na vlakno kde sa riesi ze axpert nema rad zemnenie - polu PV pola by sa nenasiel?

Pozeral som instalacne manualy vyrobcu a pise ze panely mozu byt pouzite v "negative-grounded, ungrounded, floating, and bi-polar system architectures" ale nesmu byt pouzite v "positive-grounded systems"

Tak neviem teraz, mam ist do ineho regulatora a uzemnit ich koli dlhsej zivotnosti ?
::pv:: LDK 230 ~ 1380Wp, :arrow: PIP-4048MS, *batt* BANNER ENERGY BULL 12v 230Ah ~ 48V 230Ah, :home: AC ~ PIP-4048MS, DC ~ Zatial vsetko PoE, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 62
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Reputation: 3

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod xmasin » pon kvě 22, 2017 9:22 am

Zkuste se zeptat pana Kolaříka z Ostrovních elektráren. Tuto informaci mám od něho, ale k měniči Infinisolar, který je přifázovaný k síti, takže může mít jiné požadavky.
Panely bych rozhodně uzemnil. Jak rám tak mínusový pól.
xmasin
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 10

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod mobilik » pon kvě 22, 2017 10:08 am

Ja som mal na Axperte 2424 MKS Plus prizemneny minus pol a mal som amorfy. Ale axpert si z amorfamy nerozumel. Su prilis makke a jeho regulator ich vedel vytazit len vtedy ak svietilo slnko naplno, akonahle sa zamracilo tak len spinal a odpinal panely...
Obavam sa ze u 48V to bude to iste. Radsej by som zvolil externy regulator. :wink:
Dokonca aj v manuale od axperta je napisane ze sa neodporuca pripajat amorfne panely.
mobilik
 
Příspěvky: 1467
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 132

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod Johnny.sk » pon kvě 22, 2017 12:37 pm

Otestujem Mppsolar 2424GE ktory ma na vstupe do 500VDC, to uz by sa mohlo spravat s amorfamy zaujimavejsie. (preto vlastne aj ja chcem predat tento 4048MS a prejst na 4048GE ktory ma mppt od 120V do 450V a dat aspon 4 panely do serie.. a zamracene pocasie by nemal byt problem)

mobilik - aky regulator k amorfom odporucas ? Lebo vacsina reglerov ma do 150VDC az na studery ale tie stoja majland.
::pv:: LDK 230 ~ 1380Wp, :arrow: PIP-4048MS, *batt* BANNER ENERGY BULL 12v 230Ah ~ 48V 230Ah, :home: AC ~ PIP-4048MS, DC ~ Zatial vsetko PoE, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 62
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Reputation: 3

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod mobilik » pon kvě 22, 2017 1:46 pm

Ved kludne aj regulator do 150Vdc. Ja mam na chate amorfy pripojene na PCM5048 a slape to na jednotku. Existuje aj verzia PCM8048 z 240Vdc vstupom, ale ta je drahsia, to radsej studer potom. :wink:
Potom studer viem pozhanat za lepsie peniaze aj zo zarukou samozrejme. :wink:

Ale podla mna na axperte z 500Vdc vstupom to uz pojde dobre. ;-)

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
mobilik
 
Příspěvky: 1467
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 132

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod xmasin » pon kvě 22, 2017 2:52 pm

Další možnost jsou nové Victrony, mají vstup až 250V. Sám nad nim uvažuji, protože budu moci dát 3 panely do série (Voc 59V). https://eshop.neosolar.cz/mppt-smartsolar-solarni-regulator-victron-energy-250-85-tr, ale nejsou taky nejlevnější.
xmasin
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 10

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod xmasin » pát kvě 26, 2017 1:34 pm

Johnny.sk píše:Otestujem Mppsolar 2424GE ktory ma na vstupe do 500VDC, to uz by sa mohlo spravat s amorfamy zaujimavejsie.

Dostal jste se k otestování měniče? Také o něm uvažuji a potřeboval bych vědět, jestli se snese s uzemněnými amorfními panely (v mém případě Avancis CIS).
xmasin
 
Příspěvky: 634
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 10

Re: Otestovaný Axpert like off-grid PIP-4048MS - s 80A MPPT

Příspěvekod Johnny.sk » stř kvě 31, 2017 7:38 am

Pisal som vyrobcovi First Solar nech mi posle technicky lisky (instalacny manual) a ze ci je potebne uzemnit nejaky z polov koli PID. Odpisal ze sa moze uzemnit ale vobec sa nemusi, ze ich panely su vyrabane tak aby nebolo nutne uzemnovat jeden z polov.
::pv:: LDK 230 ~ 1380Wp, :arrow: PIP-4048MS, *batt* BANNER ENERGY BULL 12v 230Ah ~ 48V 230Ah, :home: AC ~ PIP-4048MS, DC ~ Zatial vsetko PoE, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 62
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm
Reputation: 3


Zpět na Měniče napětí

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron
Reputation System ©'