Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon pro 11, 2017 1:17 am


EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Diskuze o regulátorech EP Solar
Další

EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod soooc » pon bře 27, 2017 2:37 pm

Zdravím,


mám problém. Mám tento regulátor a panely 4x55W amorf. Regulátor se chová jako PWM - po zapojení panelů spadne napětí panelů na 28V a konec. Pokud odpojím a připojím panely, zhruba minutu se drží na 60V, výkon samozřejmě dvojnásobný. Kde může být problém? Nebo je to prostě šmejd a mám koupit něco lepšího?

Panely jsou zapojeny paralelně, Voc 80V, při zátěži píše výrobce 67V.

Na obrázku je vidět obrovský nárust výkonu po restartu.

Díky.
Přílohy
mppt.png
soooc
 
Příspěvky: 87
Registrován: sob srp 20, 2011 9:31 pm
Reputation: 1

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod FRSO » pon bře 27, 2017 3:42 pm

soooc píše:Zdravím,


mám problém. Mám tento regulátor a panely 4x55W amorf. Regulátor se chová jako PWM - po zapojení panelů spadne napětí panelů na 28V a konec. Pokud odpojím a připojím panely, zhruba minutu se drží na 60V, výkon samozřejmě dvojnásobný. Kde může být problém? Nebo je to prostě šmejd a mám koupit něco lepšího?

Panely jsou zapojeny paralelně, Voc 80V, při zátěži píše výrobce 67V.

Na obrázku je vidět obrovský nárust výkonu po restartu.

Díky.


To bude mít MPPT pravděpodobně špatný soft, jedna verze softu to dělala i RN mě tak jsem to vrátil a kupuji už jen Victron Blue., tyto MPPT ty A a RN neumí správně nabíjet zaplavené aku, protože se nedá nastavit interval pro vyrovnávací napětí na dny, ale dělal by to pořád-každý den. Kdežto na Victronu se dá nastavit ABS, FLOAT i EQA dle libosti dnů a napětí, včetně teplotní kompenzace, navíc se dá vyčíst z regulátoru vše za posledních 30 dnů :yes:
to je tento?:
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... v-24v-2921
FRSO
 
Příspěvky: 640
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 30

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod JonasPP » pon bře 27, 2017 4:15 pm

Epsolar je zla volba nak slabe prudy 0,5A je skoro nič,to softver dajak nedokaže posudiť.To same sa dialo aj u mna jak slnko stupalo,alebo zapadalo.Tiež zatlačilo napätie k napätiu baterie,aj keď pri 70v to davalo cez amper do baterie.Počas slnka to bolo v pohode.
Mix solarok +- 3,6KWp papierovo -3KW skutočnych;
12v-MPPT 10+20A ;trapez 1,7KW ;NiCd +-4KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;test LiFe -13KWh
Uživatelský avatar
JonasPP
 
Příspěvky: 281
Registrován: pon srp 31, 2015 10:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR
Reputation: 33

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod soooc » pon bře 27, 2017 5:49 pm

Takže který regulátor doporučíte? Jde o důležitou aplikaci :) BlueSolar MPPT od Victronu?
soooc
 
Příspěvky: 87
Registrován: sob srp 20, 2011 9:31 pm
Reputation: 1

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod FRSO » pon bře 27, 2017 6:12 pm

soooc píše:Takže který regulátor doporučíte? Jde o důležitou aplikaci :) BlueSolar MPPT od Victronu?


Já doporučuji na 100%, jak silný MPPT potřebuješ, dnes jsem objednával další 15A a 30A Victron Blue.Jaké aku máš ??
Je to spolehlivý MPPT, vydrží i když se odpojí akumulátor od MPPT, toto nevydrží moc značek !, již se mě to stalo 2x na jedné aplikaci, že se přerušilo pojistkové pouzdro a za 5 dnů nebyl problém, systém 12V, panely byly 44V 400Wp. :yes:
FRSO
 
Příspěvky: 640
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 30

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod soooc » pon bře 27, 2017 9:47 pm

Lifepo 2x12V 22Ah. Predpokladam nutne rozsireni.
soooc
 
Příspěvky: 87
Registrován: sob srp 20, 2011 9:31 pm
Reputation: 1

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod gupa » pon bře 27, 2017 11:32 pm

Je to absurdní to co tu čtu, jak ti obchodníci dělají blbce z lidí. Jeden obchodník nabízí Victron ai EPsolar coby kvalitu, zákazník vybere levnější variantu ale s funkcí MPPT kterou obchodník udává jako vlastnost výrobku, přitom tu někdo oté vlastnosti pochybuje a hned se musí zajít koupit k tomu samému obchodníkovi výrobek dražší? Není rozumné to reklamovat nebo vrátit pokud je to možné?
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1518
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputation: 51

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod FRSO » úte bře 28, 2017 8:40 am

soooc píše:Lifepo 2x12V 22Ah. Predpokladam nutne rozsireni.


Tak na 24V a do 400WP by ti stačil 100/15, ale ty máš amorfy, tak nevím, jak vysoko to napětí vyletí v zimě !!
Ten původní vyreklamuj a pak si doplať za nový kdyžtak a je to.
FRSO
 
Příspěvky: 640
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 30

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod soooc » stř bře 29, 2017 10:18 am

Reklamaci plánuju, mám ty kontrolery 4, 1 nedělá MPPT vůbec a je obecně divný, 2 teďka teda jedou, ale účinnost dost na nic a 1 je do rezervy :-D
soooc
 
Příspěvky: 87
Registrován: sob srp 20, 2011 9:31 pm
Reputation: 1

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod soooc » stř bře 29, 2017 11:39 am

Tak jsem to dneska proměřil na laboratorním zdroji - při 12V (na baterce 13,6, na panelu drží 15,1V) je nutných 0,8 - 1 A, aby se zapnulo MPPT. Takže nějakých 10 - 14W je PWM, pak se to rozjede. To, že umí Voc 100V je úplně k ničemu - při 70V pracovního napětí se MPPT spustí jedině při plném osvětlění.

Shrnuto - vhodné tak do 30V pracovního napětí, levná náhrada stávajícího PWM s panely např. na 17V. Za ty prachy něco navíc vytluče, jinak je to KRÁM!.
soooc
 
Příspěvky: 87
Registrován: sob srp 20, 2011 9:31 pm
Reputation: 1

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod soooc » ned dub 09, 2017 10:10 am

Tak jsem EP Solar nahradil Victronem 100/15 a výsledek se samozřejmě dostavil.

Victron dělá MPPT již od chvíle, kdy je na panelu aspoň 60mA, výtěžnost mojeho systému stoupla o 600% v období, kdy EP Solar neměl svojich 12W na rozběh. S mojí orientací panelů (severozápad) jsem nikdy nedosáhl nabití dříve než těsně před západem slunce, dneska už jede float od 11 hodin :twisted:

Díky za rady, jdu se zbavit těch číňanů :evil: :evil: :evil:
soooc
 
Příspěvky: 87
Registrován: sob srp 20, 2011 9:31 pm
Reputation: 1

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod zuchon » čtv dub 20, 2017 8:09 pm

Zdravím.Jaký používáte přesně Victron? Momentálně mi ostrov funguje bez regulátoru, ale jakmile napětí na bateriích stoupne na 61 voltů tak měnič přestane fungovat z důvodu velkého napětí na bateriích, a tak zvažuji pořízení nějakého MPPT regulátoru a přemýšlím o iTRACER IT6415ND (60A-150Voc), ale po přečtení vašich zkušeností jsem nalomený jít do Victronu.Používám NiCd baterie 48 V. Děkuji za každý názor.
1030 Wp (2x265 Wp + 2x250 Wp polykrystal), NiCd 48V/230Ah, čistý sinus 4kW (KS4000P)
zuchon
 
Příspěvky: 12
Registrován: čtv srp 21, 2014 1:26 pm
Reputation: 0

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod xmasin » čtv dub 20, 2017 8:23 pm

Asi jde o tenhle regulátor https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-regulator-victron-energy-100-15. Sám také půjdu do Victrona, ale trochu silnější typ (150/85). Výběr regulátoru zálěží na velikosti a napětí pole. Na tomto odkazu je ke stažení excel, pomocí kterého jde spočítat, zda je konkrétní typ regulátoru vhodný pro nasazení v konkrétní instalaci http://www.victronenergy.cz/upload/software/VE-MPPT-Calc-2_1.xlsx. Parametry jiného panelu než od Victronu se nechají zadat na listu Modules.
xmasin
 
Příspěvky: 690
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 12

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod gupa » čtv dub 20, 2017 10:04 pm

zuchon píše:Používám NiCd baterie 48 V. Děkuji za každý názor.


Mám 150/85 a nastaveno na 36V pro 24V systém s 20čl. Vstup 60čl poly okolo 60V MPT FV v sérii 2 panelu. Funguje takto bez problémů a bez nějakých hlubokých znalostí nastavení nabíjení. Při nastavení regulátoru na 24V pro 24V NiCd baterii tato konfigurace nefunguje ikdyž rozsah je numericky dostupný, prostě to nejde a nefunguje. Při nastavení na 36V systémových funguje vše OK. Došel jsem k závěru že každá MPPT logika posuzuje a zapíná funkce podle změřeného momentálního odporu baterie který měří za pomoci právě dodané energie z FV panelů. No a tento odpor jde přes nějakou součástku která ho měří. Pokud by měla jinou hodnotu pro případ nabíjení NiCd, při nastavení 24V systémových pro 24V NiCd by nebyl problém. Takže pokud někdo má s 48V NiCd nabíjení Victronem zkušenosti, dejte vědět, mne to samotného zajímá.

Možná to samé i u toho EPsolaru že nefunguje, chce nastavit vyšší systémové napětí pro skutečné menší, pokud jsou nastavitelné limity v hodnotách samozřejmě, ... jde asi o tu samou věc co píšu výše, co tím EP solarem nabíjíte NiCd, olovo nebo nějaké li?
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1518
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputation: 51

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod zuchon » pát dub 21, 2017 8:09 pm

S regulátorama nemám žádné zkušenosti tak se snažím dopátrat něco co mi bude na systému bezproblémově šlapat. Nabíjím NiCd baterie, systémové napětí 48 V, panely poly zapojené dva v sérii takže jmenovité napětí cca 62 V, momentálně žádný regulátor nepoužívám.
1030 Wp (2x265 Wp + 2x250 Wp polykrystal), NiCd 48V/230Ah, čistý sinus 4kW (KS4000P)
zuchon
 
Příspěvky: 12
Registrován: čtv srp 21, 2014 1:26 pm
Reputation: 0

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod Ohm711 » ned říj 08, 2017 5:38 pm

Nějakou dobu používám 30A verzi Traceru se dvěma panely v sérii (60čl, 230W) a z jeho MPPT jsem docela zklamaný. První věc, která mě trochu překvapila a o které jsem před koupí nenašel znímku, je že Tracer každou hodinu přestane na chvíli nabíjet. Panely jsou nezatížené a napětí vyleze na max. Pak Tracer začne panely zatěžovat a postupně stáhne napětí panelů skoro na napětí baterie. Tím si asi projede křivku výkonu a pak se ustálí max výkonu a normálně nabíjí baterku. Toto se opakuje každou hodinu.
Pokud svítí slunce a občas jsou nějaké mraky, tak Tracer funguje parádně a hezky drží správné napětí na panelech. Když je ale zataženo a proud z panelů klesne pod cca 0.6A (v mém případě cca 30W), tak se Tracer na sledovaní napětí a konverzi vykašle a napětí na panelech nechá spadnout na napětí baterie (samozřejmě o trochu větší) a chová se jako PWM regulátor. Když celý den prší a je hodně zataženo, tak na tom tolik nesejde, protože z panelů stejně nejde skoro nic. Problém nastává když svítí slunce a přijde hodně tmavý mrak. Tracer nechá napětí na panelech spadnout a když po chvíli slunce znovu vyjde, tak se sám nevzpamatuje a napětí zůstává dole a já přicházím o 50% výstupu z panelů. Vím o 2 způsobech jak Tracer vrátit na správné napětí. Buď počkat a do hodiny si Tracer znovu projede křivku a pokud nebude zrovna zataženo, tak se ustálí na správném napětí a bude dělat MPPT. Druhá možnost je odpojit panely a po jejich znovu připojení se Tracer hned chytne a dělá co má. Tedy do dalšího mraku. Zírat celý den na výstup z panelů a při každém tmavším mraku odpojovat panely je ale nesmysl.
Za sebe tedy Tracer nedoporučuji. Victron pravděpodobně bude fungovat mnohem lépe. Ale zase stojí skoro dvojnásobek. Vědět jak špatně Tracer funguje, tak jsem koupil Victrona.
Ohm711
 
Příspěvky: 19
Registrován: úte kvě 02, 2017 3:02 pm
Reputation: 0

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod rottenkiwi » ned říj 08, 2017 6:40 pm

Mám 3x Tracer 40 A a 1x SRNE 30 A, všetko paralelne.
Panely na 1. 2P, 2. 2P, 3. 2S, 4. 2P a sledujem tie regly už cca 3 roky.
Ten SRNE je defaltne nastavený tak, že robí ABS. len 1 hod., potom sa na to vykašle.
Má aj najvyššiu teplotu nad ambientnú cca. 41 *C / 24 *C ambient pri 2 x 260 Wp IN.

2. tracer, čo má 2S na IN, má teplotu cca. 38 *C / 24 ambient, pri 2 x 260 Wp IN.

3. a 4. Tracer majú cca. 34 *C / 24 ambient pri 2 x 260 Wp IN, každý.

Ale nikdy som si nevšimol, že by pri bežnom fungovaní po prechode mraku
za pár sec. nenašli MPP.

Stávalo sa to, len keď som vychladil panely z 55 na cca. 35 *C, tak ostal Tracer
na 47 V pri 2S, a musel som ho cez SSR relé resetnúť = vyp/zap.
BTC: 1LWBcqUCX4UiTgzxTmsfyL83KG8DQiq2gd
LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. XMR ICs
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1069
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod vlkazajac » ned říj 08, 2017 6:42 pm

Ohm711, Epsolary majú rozlišné algoritmy, vypadá to tak. Udajte prosím presný typ regulátora a rozsah napätia batérie, pri ktorom to pozorujete.

Podľa toho, čo píšete, máte asi EPEVER 3010A. Tieto regulátory pri slabom osvite padajú s napätím panelov hlboko dolu.

S tými doporučeniami opatrne, chce to riadne všetko preveriť. EPEVER "skenuje" raz za hodinu, Victron každých 10 minút. Vo výsledku stratí pri skenovaní Victron asi dvojnásobok toho, čo EPEVER. Pri vyšších výkonoch dáva EPEVER o niečo málo viac výkonu, nie je to podstatné.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1283
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 142

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod Ohm711 » ned říj 08, 2017 7:29 pm

Je to Tracer 3210A. Baterka je 7S Liion. 22V - 28.7V.
S teplotou problém nemám. Myslím, že přes 40°C jsem neviděl. Chvíli jsem Tracer používal s 12V baterkou a to se při 30A na výstupu začínal slušně hřát a při cca 60°C začal snižovat proud.
Mám na mysli hodně tmavé mraky, při nich napětí padá velmi často a když se po chvíli protrhnou a vysvitne slunce, tak se Tracer sám nechytne.
Několik lidí tu psalo, že šlo do Victrona. Rozhodovat se nyní, tak Tracer nekoupím.
Ohm711
 
Příspěvky: 19
Registrován: úte kvě 02, 2017 3:02 pm
Reputation: 0

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Příspěvekod vlkazajac » ned říj 08, 2017 8:11 pm

Je to tak, Epever - Tracer sa " chytá " dosť neochotne až niekde pri - povedzme - 25 % osvite. Stále to ale neznamená, že je horší alebo lepší. To môžete povedať až pri porovnávacom meraní s nejakým iným regulátorom, keď meriate výkon, nielen prúd z regulátora.

Victron stojí ( EUR / A pri 24 V ) určite viac, ako dvojnásobok, bohužiaľ.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1283
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 142

Další

Zpět na EP Solar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'