Příspěvekod solárník » pát úno 24, 2017 12:39 pm

Pokud se to nastaví rozumně do spotřeby na rovnováhu, tak by opravdu k přetoku dojít nemělo (záleží, jak rychlou zpětnovazební smyčku autor GB naprogramoval, do toho nevidím). Což je asi fakticky to podstatné. Samozřejmě to ale nemusí být podstatné byrokraticky ;)

Ohledně přihlášení výrobny - nevím přesně, jaká situace je dnes. Ale bývalo to tak, že normální pracující občan nepodnikatel si kvůli tomu musel vyřídit živnostenský list se všemi potřebnými nechutnostmi, jako je účetnictví atd atd. Což v případě, že to nastavil tak, aby k přetokům nedocházelo, je pro něj zcela zbytečný opruz. Tedy se nelze divit, pokud se situace nějak časem nezměnila, že se do toho takovým lidem moc nechce.
solárník
 
Příspěvky: 1231
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Reputation: 46

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Nicholas » pát úno 24, 2017 1:29 pm

Nový energetický zákon zrušil potřebu licence pro domácí FVE do 10 kWp a novela daňového zákona v půlce roku 2016 přesunula zisk z přetoků FVE z podnikání do ostatních příjmů (do ročního limitu příjmu 30000 Kč se z toho neplatí daň, což je tak 60 MWh, což nikdo s 10 kWp nedá). Takže živnostenský list už potřeba není.
Nicholas
 
Příspěvky: 181
Registrován: stř dub 06, 2016 7:00 pm
Reputation: 11

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod tomas » pát úno 24, 2017 3:18 pm

To ano, ale ta elektrárna v mém případě nejde zlegalizovat protože 6kW na jednu fázi (zákazník si sám koupil střídač). A málem bych zapomněl i na tu druhou jenže ta má zas 12,5kW (z roku 2011), takže zase nic :-(
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1409
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 27

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Kostěj » sob úno 25, 2017 8:06 pm

K výše uvedenému několik poznámek:
GreenBono umí fázové řízení ne na požádání, ale nahráním jiné verze firmware. Na webu výrobce je ke stažení balík firmware, kde jsou všechny aktuální verze pohromadě. V tom balíku je i velmi podnětné povídání.
Regulovat 3x750W je možné, ale 9x250W umožní 3x menší odběr ze sítě, pokud FVE vyrábí dost.
Přehřát NADO 750 pomocí 1.2kW pomocí slunce je teorie. Po dosažení 80-90°C budou ztráty přes noc tak velké, že teplota neporoste (pokud nepoužiju nějakou extra izolaci). Na druhou stranu by teplota neměla přesáhnout 65° (kvůli TUV).
Máme doma vysavač 800W, má také fázovou regulaci výkonu. Nevěřím, že by 250W do činné zátěže dělalo větší rušení, než indukční zátěž tohoto vysavače.
Dnes FVE přihlásím, za dva roky se někdo špatně vyspí a bude po mně chtít poplatek za rezervovaný příkon nebo sociální pojištění (budu-li chvíli na podpoře). Život mne naučil zvažovat rizika a v tomto případě je nepřihlášení jasná volba.
Kostěj
 
Příspěvky: 79
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputation: 6

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Nicholas » pon úno 27, 2017 11:55 am

Kostěj píše:Dnes FVE přihlásím, za dva roky se někdo špatně vyspí a bude po mně chtít poplatek za rezervovaný příkon nebo sociální pojištění (budu-li chvíli na podpoře). Život mne naučil zvažovat rizika a v tomto případě je nepřihlášení jasná volba.

Rezervovaný výkon lze snížit i na nulu a dost pochybuju že by zavedli znovu živnostňák pro domácí FVE, potřebujou je podpořit a zisk z danění jako podnikání nemá stát stejně žádný. Pokud vás to netrápí, tak není důvod připojovat. I bez povinného ručení a technické lze jezdit.
Nicholas
 
Příspěvky: 181
Registrován: stř dub 06, 2016 7:00 pm
Reputation: 11

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Gook » pon kvě 15, 2017 8:57 am

Kostěj píše:
ojkos píše:Mám představu o aku 1000l s možností topné spirály ( asi TPK). Jedná se jen o dohřev Teplé vody. DO aku bude i krb a plyn kotel...
Máte někdo osvědčenou konfiguraci? Jaké zvolit komponenty? Jak dimenzovat? Vše bude svépomocně.
POJK

Mám na střeše 1.4kW, grid-tie měnič 1.2kW, greenBono s fázovou regulací na nulový odběr z distribuce, přebytky do TPK (nado750). Funguje to dobře. Podmínky: Spotřebiče přepojeny na jednu fázi, v TPK tři topnice á 2x200W.


Jak citlivý je elektroměr a do jaké spotřeby je nastaven GreenBonO? Na elektroměru s citlivostí 10000imp/kWh nějak nemohu vyladit.
Gook
 
Příspěvky: 3
Registrován: pon dub 24, 2017 11:08 am
Reputation: 0

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Kostěj » pon kvě 15, 2017 5:23 pm

Gook píše:Jak citlivý je elektroměr a do jaké spotřeby je nastaven GreenBonO? Na elektroměru s citlivostí 10000imp/kWh nějak nemohu vyladit.

Mám také 10.000imp/kWh, byl jsem se teď podívat, ze čtyř měření se pohybuji mezi 19-23 sekundami mezi impulzem, tedy lehce pod 18W. Do topnic teklo asi 50W přebytek, barák odhadem právě odebírá 200W. GreenBono mám nastaven na nulu, asi občas něco přeteče. Ale protože mi elektroměr tento přetok nasčítává do spotřeby a já jej platím, vnitřně jsem přesvědčen, že to nemůže být neoprávněná dodávka. Jaký máte příkon topného tělesa na prvním stupni?
Kostěj
 
Příspěvky: 79
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputation: 6

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Gook » pon kvě 22, 2017 5:36 am

Kostěj píše:
Gook píše:Jak citlivý je elektroměr a do jaké spotřeby je nastaven GreenBonO? Na elektroměru s citlivostí 10000imp/kWh nějak nemohu vyladit.

Mám také 10.000imp/kWh, byl jsem se teď podívat, ze čtyř měření se pohybuji mezi 19-23 sekundami mezi impulzem, tedy lehce pod 18W. Do topnic teklo asi 50W přebytek, barák odhadem právě odebírá 200W. GreenBono mám nastaven na nulu, asi občas něco přeteče. Ale protože mi elektroměr tento přetok nasčítává do spotřeby a já jej platím, vnitřně jsem přesvědčen, že to nemůže být neoprávněná dodávka. Jaký máte příkon topného tělesa na prvním stupni?


Já nejdřív zkoušel při nastavení také na nulu, ale ty přetoky se mi nelíbí. Zatím jsem skončil na nastavení -0,15A, aby byla mírná spotřeba (také se tím urychlí reakce regulace) a elektroměr bliká cca 12x za minutu, což mi vychází něco přes 60W. Topné těleso zatím nemám rozhodnuto. Stávající bojler má těleso 2,4kW a to mi přijde strašně moc. Uvažuji buď nějaké třífázové např. 3x 700W nebo tak něco a nebo slabé jednofázové. Ale zatím jsem našel nejslabší 1500W. Vzhledem k výkonu své FVE (měnič 250W a panely 2x 87W) přebytků moc není a případně pálím na 100W žárovce. FVE samozřejmě budu postupně navyšovat podle potřeby, času a peněz.
Gook
 
Příspěvky: 3
Registrován: pon dub 24, 2017 11:08 am
Reputation: 0

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod vlkazajac » pon kvě 22, 2017 4:02 pm

Spocitajte si vykon trojfazovej spiraly v serivom a seriovo_paralelnom zapojeni. Kombinacii je niekolko a vysledok je prekvapujuco variabilny, urcite si vyberiete.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
vlkazajac
 
Příspěvky: 1087
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 134

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Kostěj » pon kvě 22, 2017 4:13 pm

Gook píše:Stávající bojler má těleso 2,4kW a to mi přijde strašně moc.

U starších firmware greenbona pro fázové řízení bylo tohle pdf. Doporučuji prostudovat.
Přílohy
greenbono-fázové řízení.pdf
(67.53 KiB) 21 krát
Kostěj
 
Příspěvky: 79
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputation: 6

Re: FV: ohřev vody v AKU-rada co zvolit

Příspěvekod Gook » čtv kvě 25, 2017 4:56 am

Kostěj píše:
Gook píše:Stávající bojler má těleso 2,4kW a to mi přijde strašně moc.

U starších firmware greenbona pro fázové řízení bylo tohle pdf. Doporučuji prostudovat.


Chápu, že nejlepší je mít rozdělen výkon do více nižších výkonů. Bohužel u bojleru s pouze jedním tělesem jsem dost omezen.
Gook
 
Příspěvky: 3
Registrován: pon dub 24, 2017 11:08 am
Reputation: 0