Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 17, 2022 8:11 am


EP solar verzus levný měnič

Diskuze o regulátorech EP Solar
Předchozí

Re: EP solar verzus levný měnič

Příspěvekod rva » čtv úno 23, 2017 5:26 am

Rado píše:... a nedá sa to nastaviť vyššie,ale ja by som potreboval odpojiť záťaž už pri 12 V...

Já mám taky EPsolar, ale s externím čidlem teploty a taky jsem potřeboval nastavit nižší napětí, než umožňoval rozsah, přednastavený výrobcem. Protože u LiFePo žádnou korekci napětí na teplotu nepotřebuji (ta je pro olověné baterie), nahradil jsem externí čidlo vhodným odporem a regulátor reguluje na nižší napětí.
Ten tvůj má teplotní čidlo integrované, tak nevím, je-li možná jeho náhrada vhodným odporem nebo potenciometrem.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 