SSR relé a měnič

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

SSR relé a měnič

Příspěvek od xmasin »

Používá někdo SSR relé se spínáním v nule a klasickým měničem k regulaci výkonu topných těles? Pokud ano, nemají s tím měniče problém? Připravuji řešení na zužitkování přebytků a přemýšlím, jestli mám použít jedno těleso a výkon řídit pomocí SSR nebo jestli je výhodnější použít více těles. Těleso plánuji tak 800W nebo 3x250W.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od mobilik »

Ano ja take pouzivam a axpert to ani nevnima a nemam problem ani zo ziadnym rusenim. :wink: Mam 25A rele AC na predaj v bazare, takze ak treba, viem lacno predat. :wink:

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od vlkazajac »

Je vhodné použiť viacstupňové pripájanie záťaže, s tým menič určite problém nemá. Používam dva stupne spínané dvomi SSR relé a v prípade, že pridám panely naviac pre rôzne hrátky, tak tretí stupeň pripájam pomocou HRN. Neviem, či zoženiete tak malé teleso, ja mám 3 x 500 W.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2706
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od kybos »

Používám dvě nezávislé SSR k řízení dvou boilerů 2,5 kW a 2,1 kW a střídač s nimi nemá problém. Pokud se při regulaci příkon zátěže přibližuje maximálnímu výkonu střídače, je nutno se připravit na mírný flickering, zejména u zářivek s klasickým indukčním předřadníkem a u žárovek. Kvalitní zdroje pro LEDkové osvětlení bývají dobře stabilizované a flickering není pozorovatelný.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od xmasin »

Tak to vidím na jedno těleso s potřebný výkonem a řízení přes SSR. Nezkoušel někdo tohle na měniči s modifikovanou sinusovkou? Tam mám obavu, že to nebude fungovat.
honzaL
Příspěvky: 412
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od honzaL »

xmasin píše:Tak to vidím na jedno těleso s potřebný výkonem a řízení přes SSR......
Doporučuji nezatěžovat zbytečně měnič a připojit tělesa přímo na DC. Místo SSR je potřeba spínat něčím na DC s velkým výkonem. Já používám MOSFET "celduc" zde obrázek, jdou ale sehnat i levnější řešení. Nesmí se zapomenout na možnost průrazu MOSFETU a je třeba to jistit ještě nějak jinak.
Topné těleso pak si nechávám na míru vyrobit v ELTOPPraha. ;)

Nazatížený měnič pak může plnit jiné důležitější úkoly (třeba vařit kafe v 2kW konvici 8-) )
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od dedo »

2 xmasin:
Nezkoušel někdo tohle na měniči s modifikovanou sinusovkou?
Chodí mi to v pohode už roky. Kybosov vytěžovač, SSR a 1 kW teleso v bojleri.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od vlkazajac »

HonzaL, výhoda kybosovho riešenia je, že spínanie SSR je riadené napäťovo, ak sa pripojí k meniču iná záťaž, tak ju menič okamžite preberá a len prípadný zbytok je odvedený do bojlera.

Dedo, môžem vedieť, aký je to menič ? Ďakujem.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
dedo
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 10:33 pm
Bydliště: SK

Re: SSR relé a měnič

Příspěvek od dedo »

2 vlkazajac: Menič noname 2 kW z nemeckého eBay, nápadne podobný na CARSPu - v pohode štartuje chladničku, 1,5kW vysávač - no, len aby som to neuriekol. Má vyše troch rokov.