Stránka 2 z 2

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: úte čer 28, 2016 10:48 am
od vlkazajac
"... odpínač má při nulovém nebo velmi nízkém proudu, bez rozdílu napětí, dosáhnout vzdálenosti kontaktů pro bezpečné odpojení, tj. bezpečnostní prvek za vypínačem, naopak odpínač ..."

Určite ste chceli použiť v tejto vete prvé slovo nie odpínač, ale odpojovač. Bude to preklep, ináč o značení je to cenná informácia, ktorá bude viacerým prospešná. Podľa toho mám skutočne pravdivo vytlačený znak na prístrojoch :

odpínač OPVA10 (predchodca OPVP10 ) - krúžok
odpojovač PCF 10 DC - čiarka ( DO NOT OPEN UNDER LOAD )

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: úte čer 28, 2016 7:05 pm
od kodl69
je to tak, asi už bylo moc hodin.

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř čer 29, 2016 9:42 am
od SAKO
Abrams nastudoval základy elektrotechniky :) - jo, přesně tak. Pojistky by měly být popsány v datasheetu k panelům, obvykle pro 250W 60čl je to 10A na string, a dát je do krabičky tam, kde se ti to pasuje, tj v místě, kde se ty dráty potkávají... Samozřejmě že to nemůžou být nějaký autopojistky nebo skleněnky, minimálně pojistky 10x38mm v držáku

Používám toto - http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... -pouzdro-3, nebo menší - http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... o-mini-ANL , k tomu pojistky, jenom pro příklad - http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... istka-100A - co je na tom špatně, když je to dimenzované správně? Děkuji

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř čer 29, 2016 10:08 am
od pezizka
Jedna věc je dimenzování pojistky ohledně proudu a charakteristiky. Ty auto bývají sakra šnek :x To by asi bylo v pořádku. Věc druhá je napětí jež mají odpojovat. Je třeba si uvedomit, že při přerušení pojistky se vytáhne oblouk. Já to schválně zkusil se 120VDC co mi jde z panelů a je to teda praskot :eek2: Vyšší napětí musí být daleko zábavnější :hell: No a ten oblouk jistě začne hořet v pojistce. Potom už záleží je na tom jestli je dostatečně dlouhá, jestli se rozletí shoří a tak. Proto jsou vysypávány pískem který oblouk pomáhá rychle a bez následků zhasnout. Snad jsem princip popsal správně, někdo z oboru by to jistě dokázal vysvětlit líp :yes:

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř čer 29, 2016 10:44 am
od abrams
Zdravím ,

jo , elektrotechnickou sem nestudoval - su zámečník ;) . Pojisky používám jen s pískem - jak psal pezizka :arrow: písek zhasíná oblouk . Na druhou starnu mám i zkušenost s obyč 30A autopojiskou při 55V DC - sice nadělá podsebou svinec (povlak z plasmy z kovu pojistky) ale povedlo se jí zafungovat jek měla . Shodou okolností sem byl u toho :mrgreen: 500W GTI normálně jelo když tu náhle bez varování v nem prsklo , cca 0,2 až 0,4s :eek2: po otevření sem našel svinec pod pojistkou a jeden očuzený DC fet před trafem :hell: . Po umití svince a výměně fetu za podobný GTI opět normálně jelo :yes: .

Elektronům zdar *sun*

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř čer 29, 2016 10:58 am
od SAKO
Kde a jaké pojistky s pískem kupujete? Používáte normální, jako na baráku??? Jističe Eaton se dělají na 48V, lze je použít? Děkuji.

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř čer 29, 2016 12:04 pm
od abrams
Zdravím ,

vlastně pojistku mám zatím jen jednu , mezi reglem a baterkou a to obyč 100A AC válcovku 22 x 58 v pojistkovým odpojivači doplněným soft-startem pro pomalé oživení :mrgreen: . Jinak ::pv:: mám přes obyč AC jističe , sou to 25A takže přesněji odpojovače :lol: a nemají problém rozpojit a připojit rozdíl napětí 130V DC z panelů při zkušebním zkratu + a - před reglem :yes: . Z panelů beztak teče jen omezený proud , narozdíl od potencionálního proudu xkA z aku :hell: .

Elektronům zdar *sun*

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř srp 10, 2016 9:15 am
od SAKO
Dobrý den, co se prosím konkrétně stane, nebo čemu to bude vadit, když se ke dvěma stringům tvořeným dvěma 72 čl. panely o 300Wp s proudem 8.31A - nakrátko 9.01A, připojí do série panel 36 čl. 150 Wp s 8.01A - nakrátko 8.41A. Mám ještě místo, ale už ne na 72 čl. panel. Děkuji

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř srp 10, 2016 9:48 am
od abrams
Zdravím ,

stoze řečeno : celkový výkon by byl omezen na 8,01A . Ze zkušeností vím že reálně to může být lepší ;) . nebude to 125% původního výkonu ale alespoň 120% :yes: . Mppt regl si dovede poradit :idea: .

Elektronům zdar *cloud*

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř srp 10, 2016 9:53 am
od SAKO
Rozumím polovičatě, rozumím první větě, dobře, jsou tam dva stringy po 600Wp, budou dva po 750Wp. Kolik to bude dávat v praxi??? Neberme, že svítí málo, nebo moc, prosím zhruba o hodnotu o kterou to přidáním dvou 150Wp panelů naroste. Nezkracuje se životnost panelů? Děkuji.

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř srp 10, 2016 11:16 am
od miroc
Na každom stringu vplyvom zníženia prúdu na úroveň prúdu pridaného panelu stratíš 22W a pridáš novým panelom 150W. Vo výsledku každý string zdvihneš o 128W. Nebude to 750, ale len 728W. Na životnosť panelov to nemá žiadny negatívny vplyv. Tie 300W sa budú viac šetriť.

Re: Schutten Poly 290Wp

Napsal: stř srp 10, 2016 9:12 pm
od SAKO
Už rozumím, dík moc.