Instalace rozvodů FV

Příspěvek od ota »

Když jsme tu onehdy řešili kolaudaci FV, napadlo mě, že mám rozvody na půdě natahané dost prasecky.
Obyčejné CYA dráty v "husím krku, který je připáskovaný k latím.
Jak by to vlastně mělo být správně?
Solární kabel v liště nebo plast.trubce? Nebo vše v kovové chráničce? Připouští se v podstřeší vůbec pro FV jiné vodiče než solární? Jak protipožárně izolovat lišty/trubky?

A jak to vlastně máte udělané doma? Pochlubte se!
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
tom.i
Příspěvky: 24
Registrován: úte črc 29, 2014 8:26 am

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od tom.i »

Zajimave tema, koketuji s moznosti instalace FVE na nas bytovy dum (8byt.jednotek - jsem primo pod pudou) pro mne. A jelikoz se chystame zateplovat cely barak, tak potrebuji nejak poresit natahovani kabelu ze strechy do sklepa.
Proto bych se take zeptal, zda-li je nutnost uz mit pripravene kabely a zahazene (zapravene) do fasady. Nebo staci natahnout husi krky a vse resit az na to bude cas a finance. Netusim zda-li se muze natahovat takovy kabel pod polystyren atd.
Jde mi hlavne o moznost vzniku pozaru z prehrati kabelu nebo tak.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od dracekvo »

Řekl bych, že tam platí stejné podmínky jako pro rozvody nízkého napětí. Husí krk je podle mě fajn. Já mám jen CYA bez husího krku :)) Možná ho tam pro estetiku někdy dodám.

Požár zkratem nebo přehřátí kabelu neřeším. Mám to tažené cca 6m záporný pól 10mm2 společným kabelem od všech stringů a plusový pól 2,5mm od každého stringu zvlášť. Těch 9A co daj panely max. nemá šanci tomu cokoliv udělat ani kdybych to nakonci spojil všehcno do sebe.
vla
Příspěvky: 1190
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od vla »

Paneláček 4 patra, svod 2x6mm2, plus i minus pol ve vlastní elektroinstalační trubce. Vedeno společným kovovým potrubím odvětrání koupelen, výstup do jádra protipožárně izolován. Elektrikář to vidí jako přijatelné řešení, až to dodělám do přijatelné podoby ( zatím oploc. regulátor, měření a jističe ve volně ložené elektroinstalační krabici) zkusím nějakého solárního revizního technika jestli to i pro něj bude přijatelné. Bohužel zde chybí jasné příklady a postupy co a jak se má dělat, poměrně dost rad zde jsou nesmysly, o kterých je realizátor přesvědčený, že to tak má být, protože to někde četl, udělal a šíří to dál jako správné řešení.
Nemám rád tenhle stát.
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od sitra »

vla píše:Paneláček 4 patra, svod 2x6mm2, plus i minus pol ve vlastní elektroinstalační trubce. Vedeno společným kovovým potrubím odvětrání koupelen, výstup do jádra protipožárně izolován. Elektrikář to vidí jako přijatelné řešení, až to dodělám do přijatelné podoby ( zatím oploc. regulátor, měření a jističe ve volně ložené elektroinstalační krabici) zkusím nějakého solárního revizního technika jestli to i pro něj bude přijatelné. Bohužel zde chybí jasné příklady a postupy co a jak se má dělat, poměrně dost rad zde jsou nesmysly, o kterých je realizátor přesvědčený, že to tak má být, protože to někde četl, udělal a šíří to dál jako správné řešení.
ANO, zde chybí jasné příklady a postupy.... :o
A co se třeba obrátit na někoho kdo tomu opravdu rozumí a nechat si poradit od něj? Jasně, že to bude za peníze... A revize bude taky za peníze, protože RT bude přejímat odpovědnost na sebe. A hlavně bude chtít vědět kdo a s jakou kvalifikací a oprávněním od TIČRu to instaloval a hlavně podle ČEHO! Zase peníze.... Až se něco stane tak pojištovna bude dělit, dělit a dělit. Pak člověk zjistí, zda se mu FV vyplatila nebo ne. Nemluvíme tady o ztrátě blízkých apod.

Elektrikář to může vidět jakkoli. Záleží zda s tím má zkušenosti či ne. Myslím, že konkrétně p. Kolařík dělá právě pro tyto řemeslníky a RT školení s certifikátem (zase peníze) a předpokládám, že pak ten člověk ví a nebo by měl vědět.
Vedení kabelů odvětráváním určitě možné řešení je, ale není to pro vedení kabelů určené. Vedení kabelů po trámech v husím krku možné je, ale není to vzhledem k přeskokové vzdálenosti proti atm.výboji možné ve všech případech.
Vlastně jsme se odpovědi nedočkali.... :yes:
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
vla
Příspěvky: 1190
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od vla »

V tom máš určitě pravdu, ostatně i se o tom ve svém příspěvku zmiňuji , ale já bych spíš vypíchl tuhle větu " poměrně dost rad zde jsou nesmysly, o kterých je realizátor přesvědčený, že to tak má být, protože to někde četl, udělal a šíří to dál jako správné řešení." Např. je zde sousta nevhodných rad ohledně uzemění. Mě jde o faktickou správnost, celkem si nedovedu představit, že bych jako kutil, který si sám instaluje několik panelů v ostrovním systému měl získat oprávnění od TIČR k instalaci mého "veledíla". To by bylo na místě, pokud bych se tímto chtěl živit. Přesto bych se rád vyvaroval chyb typu zatluč zemnící tyč do země a k ní připoj panely, tím je systémochráněn před bleskem.
Nemám rád tenhle stát.
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od sitra »

no, chtěl si přesnou odpověď jak to má být správně :-D
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
vla
Příspěvky: 1190
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od vla »

No vidíš a dočkal jsem se jen zastrašování, upozorňení na ztrátu blízkých atd. A někdo tomu vesele říká správná odpověď. No, nechme toho, z této diskuse se opravdu nikdo nepoučí.
Nemám rád tenhle stát.
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od sitra »

vla píše:No vidíš a dočkal jsem se jen zastrašování, upozorňení na ztrátu blízkých atd. A někdo tomu vesele říká správná odpověď. No, nechme toho, z této diskuse se opravdu nikdo nepoučí.
zřejmě tvůj případ:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8989.0.html
:lol: :lol: :lol:
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Instalace rozvodu FV

Příspěvek od rottenkiwi »

Otázka je, kde zoberie dochodca na FVE, ktorá stojí u školeného odborníka 15000 € ?
Vedomosti sa dajú naštudovať a normy platia iné v GB, iné v Germ., iné v Austrálii a iné v Californii.
Materiál sa dá zohnať tu v bazáre alebo v iných bazároch za zlomok povodnej ceny.
A keď bývam doma sám, a mám na bráne veľkú tabuľu "Pozor vysoké napatie ....",
tak si za všetko na dvore a v dome zodpovedám sám.

A určite je z hľadiska prežitia lepšie mať vlastnú FVE za 4400 € a mať vodu
na umývanie, na varenie, mať el. na PC a NB a študovať, ako nemať vobec elektrinu
a žiť pri petrolejke a kúpať sa raz za mesiac v potoku.

Takže až bude mať KAŽDÝ rovnaké právo na lieky, jedlo, teplo, štúdium a prácu
podľa svojho zdravotného stavu, až potom možeme vyžadovať od toho človeka plnenie
nejakých noriem a potom ten človek bude mať na neefektívnu FVE podľa noriem za 15000 €,
ktorá nemá ani ekonomický ani ekologický zmysel. :)

Keď si pozriete štúdie poisťovní a vyčíslenie rizika poškodenia FVE, domu, obyvateľov,
tak zistíte, že je tiež neekonomické robiť 100 % ochranu, lebo to by ten bleskozvod
dal stavbu do absolútnej ekom. neúnosnosti a ak tam dáte bežný podľa "noriem", tak
vám káble a rozvádzač nad 200 000 A sa aj tak roztavia, nemožem nájsť fotky, ale
skúsim ešte na iných diskoch, kde ani hromozvod, ani zvodiče bles. prúdov a prepetia
nič nezmohli a ostali len zhorené a roztavené veci.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Instalace rozvodu FV

Příspěvek od rottenkiwi »

Akosi je to 2x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rva
Příspěvky: 3518
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od rva »

Spousta odborníků se nechce dělit zdarma o své znalosti. Na elektrika.cz je to velmi obvyklé. Ze své specializace dělají něco velmi náročného a zastrašují amatéry, aby do jejich oboru nefušovali. Dost často se snaží působit i na zákonodárce, aby jejich obor zvýhodnil, zajistil jim pravidelné příjmy a omezil jim konkurenci. Typicky kominíci.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od sitra »

Jasný, já se nezastávám žádný strany.
Tazatel si stěžoval, že zde mu nikdo nechce říct jak to udělat správně. A to je přesně to know how, do kterýho se bez znalosti konkrétní situace nikdo nepustí. Ať je to bastlíř nebo odborník... A proto tolik nesmyslů....
A elektrikář, plynař, kominík vlastně kdokoli si to nevymyslel sám, nýbrž mu to bylo sděleno s pohrůžkou několika miliónových pokut...
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od mobilik »

U mna na pojde mam vedene kable + a - v jednej plastovej hranicke FXP Turbo, je to vedene po tramoch dole do technickej miestnosti. Je to asi nespravne, ale co uz. Byvaju aj 100x horsie elektroinstalacie...
Nemam tolko penazi aby som vyskakoval a robil vsetko podla noriem, bolo bybto neunosne, nejaku ochranu som zabezpecil, ked sa nieco stane poucim sa, zaplacem a druhykrat uz to spravim poriadne. Aj ked si myslim ze to nieje az take zle... :wink: Kabke su na pojde ukoncene v stupackovej svorkovnici. ;-)

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od goodbie »

Tak trochu mi to připomíná uječený pražáky jak chtěj kabely do Blanky které nikdo ještě nevyrobil a ani neotestoval základ pro dlouhou životnost FVE je volit dostatečný průřez vodičů a rozumné jištění a nějaké dodržení barev vodičů alespoň na konci kde jsou zapojené vždy říkám zapojuj tak aby další elektrikář dlouho nebádal a nehledal co a jak funguje když se do pár minut zorientuje je to v pohodě.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od fugas »

Já myslím že Vla chtěl jen konkrétní odpovědi na otázky co zemnit a jak to správně zemnit.Jak to případně spočítat a tak dále.To není žádné složité "vědět jak".Na to patrně existují normy a nebo se to dá oprásknout z instalací provedených těmi odborníky kteří si koupili za milion dvoudenní školení.A kde je i tak jistota že to je správně?Odbornost z nikoho nedělá odborníka a titul z nikoho nedělá inženýra.Nechápu proč ten výsměch jeho směrem.Čím větší blbec,tím větší sebevědomí.Vla patrně blbec není a vyhořet nechce.Proto se ptá.To si má jako koupit to školení,když o ten certifikát nestojí a chce to jen umět pro sebe?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
kodl69
Příspěvky: 7402
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od kodl69 »

http://www.kniska.eu
základní a podrobné info o hromosvodech a přepětí. Ale není tam jednoduchá odpověď udělej to takhle a ne jinak.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
sitra
Příspěvky: 288
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od sitra »

Když už jsme u těch norem:
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Bezpečnost
ČSN 33 2130 ed.3 Vnitřní el.rozvody
ČSN 33 2000-5-51 Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-7-712 Solární fotov.systémy
ČSN EN 50539-11 až 12 Přepěťovky u FV elektráren
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 Ochrana před bleskem
Bohužel normy jsou placené. Normálnímu člověku, ač by chtěl nedostupné!
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Bydliště: HK

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od Nicholas »

Pokud si to chcete doma sestavit sami, proč se nedomluvíte s někým z blízkého okolí, kdo má na to profesní oprávnění a hromadu zkušeností a nepozvete si ho před instalací na konzultaci? Zaplatit mu 500 Kč/h plus dopravu na ruku, kdo by to odmítnul? Pro něj je to práce na chvilku a nenese žádnou zodpovědnost. Nejlíp revizního technika a pak si od něj nechat udělat rovnou revizi a bude na to i papír. Těch několik tisíc se mi zdá jako zanedbatelná položka ve statisícových částkách těchto elektrárniček. Budete mít kompletní parametry a budete vědět, že je to správně a bezpečně udělané. Případné navýšení na samotném materiálu asi nebude o moc velké. Nebo jsem vedle, jak ta jedle? :)
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
vla
Příspěvky: 1190
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Instalace rozvodů FV

Příspěvek od vla »

Ne, ne, zemění jsem jen uváděl jako příklad, kde jasně vím, že zdejší rady nejsou právě to pravé. Abych tedy byl konkrétní: panely jsou na střeše na kovové konstrukci, nechci je mít natvrdo propojené na hromosvod, takže budou spolu pospojeny a uzeměny přes jiskřiště profesionální výroby k stávajícímu hromosvodu, to se dělá u "lepších" instalací. Hlavní jištění před bleskem budou dva oddálené jímače umístěné tak, aby celé pole panelů bylo v ochranném poli. Jímače opět připojeny na stávající hromosvodnou soustavu. Je to zkonzultováno s dobrým revizním technikem, takže to bude určitě OK. Aby bylo jasno, hromosvodná soustava na objektu má celkem 8 svodů, je pochopitelně navzájem pospojena, zemní odpory jednotlivých svodů jsou od nula do 8 Ohmů, nejbližší svod má nulu, což mě sice těší, ale nakonec je to jedno. :) Jo a děkuji panu sitrovi za seznam vhodných norem, to je dobrá informace a ušetří mnoho času při hledání.