Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od Axa »

Hurá! Dík za info. :) Kupoval jsem to někdy v únoru a tak už toho možná udělali víc a mohli zlevnit. Teď to tedy už řídím Arduinem, ale pořád nedám na blbinku dopustit :)
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od volente »

Je to jenom taková rychlovka, i s přepináním sítě za půlden hotový. Šlo mi jen o to aby to vypnulo měnič dřív než se vypne sám na podpětí a zase zapnulo, až je něco v baterkách. Podle toho se přepíná síť.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od volente »

Tak už jsem snad doladil systém přepínání sítě ke spokojenosti manželky a snad i ke spokojenosti PJje. Vlastně i ke spokojonosti mé. Lednička i mrazák dostali na přívod časové relé nastavené na 1 minutu, aby se neprali s protitlakem při přepnutí za chodu.
Spínání měniče zůstalo včetně časové prodlevy asi 0,5s při přepnutí sítě. Použita dvě časová relé v ovládání stykačů. Přibylo proudové relé v okruhu sítě měniče, nastavené asi na 9,6A a 1s spoždění. Mám vyzkoušeno že PJ udrží 2700W asi 3s potom se vypne a je třeba restart.
Tomu chci předejít. Proudové relé se sepne a svými spinacími kontakty dá impuls časovému relé, které sepnutím rozpojí obvod relé pro měnič a systém se přepne na síť. Měnič zůstává v chodu. Po nastaveném čase (20 minut) časové relé odpadne a přepne na měnič. Pokud je zátěž opět vyšší celý cyklus se opakuje. Já můžu opustit domov :D , manželka může péct :lol:, a PJ nemusí používat svoje ochrany. Zatím ve fázi testů, ale vypadá to slibně.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od volente »

kodl69 píše:Dost dobrý využití 555, akorát ten 7815 není zrovna dokonalej zdroj reference...
To by se asi dalo vyřešit zenerkou na nižší napětí, třeba BZY013 a znovu to nastavit.
V tomhle případě mě to problém nečiní, používám NiCd aku, takže nějaká desetinka V mě nebere, ale pro použití jinde by to snad šlo stabilizovat tou zenerkou, ne?
Díky za odpověď
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2706
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od kybos »

V případě potřeby stabilnější reference by stačilo doplnit jednu TL431 jako kaskádní stabilizátor před 555 a nastavit ji na 12V a upravit poměry na děličích vstupního napětí. Používám podobné zapojení (jen na výstupu 555 nemám relé ale výkonový IGBT tranzistor) v paralelním nespojitém regulátoru VE a funguje to spolehlivě v drsných teplotních podmínkách.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
ome
Příspěvky: 159
Registrován: úte čer 03, 2014 5:16 pm

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od ome »

Tak uz mam aj ja PJ 3000W LF. :yes: 190€ za 5 dni doma (ebay.de). Prekvapila ma vaha. Je to masa zeleza. Na bateriu pripajam cez autoziarovku 21W :!: (podla rad tohto fora). Spotreba na prazdno 0,9A 24V. Ma pridany externy vypinac na ventilator (ten automaticky sa este nemal moznost roztocit, dufam ze bude fungovat az ho poriadne zatazim). Ten safe mod asi nevyuzijem. Po troch sekundach spotrebic zapne na pol sekundy, potom vypne na tri sekundy a az tak zapne uz na ostro.
Este musim otestovat hornu hranicu prevadzkoveho napetia (dufam ze vydrzi do 30V, zatial nesvietilo slnko)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od mobilik »

Hmm, pozeram ze zasa sikmaci nieco vylepsili, takze vypinacom trvale chladenie. Nie zly napad no... A nieco dalsie si nahodou neobjavil? Napr. prepinanie sieti ci uz nevyriesili... :wink:

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Čo bolo bolo, bude len horšie...
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od PavelR »

ome:
pozor na zkouseni te vrchni hranice napeti. Ja mam teda pj8kw 48v od Mateje, ale jestli si dobre pamatuju tak tesne kolem 60V vypla jakasi interni ochrana - na tom by nebylo jeste nic divnyho, ale pri opetovne aktivaci menice uz to nestartovalo pres softstart, ale dosti natvrdo a to tak ze lehce poskocily i privodni draty - predpokladam mag polem.
Nevystrilely teda fety ale toto se me vubec nelibilo.
Dokaze nekdo odhadnout proudy co tam musely byt aby to pohlo s vodicem?
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od volente »

V klidu, PJ 3000W 24V vypíná při napětí nad 31,5V.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od shuty »

Dobry den,
zvazujem kupu tohoto menica 3000w /24v.
na ebay som narazil na tri varianty peak power: 6000w/9000w/12000w.
je v tom skutocne rozdiel alebo je to len chybny udaj jednotlivych predajcov?
a zaujimalo by ma ci je tento menic schopny utiahnut flexu (uhlovu brusku), tak 900w? nebude s rozbehom problem?
dakujem
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3341
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: PowerJack 3000W 24V

Příspěvek od marko250 »

Peak power je špička při náběhu a nekoukal bych na to jako reálný data,prostě na tu trojku kilovatu rozjedeš bez problémů.