LiFe nijak zvlášť fázi absorbsion nepotřebují, používá se spolu s balancéry k vyrovnání napětí článků. Čas záleží na poměru mezi velikosti článků / síle balancérů / nabíjecím proudu a u každé sestavy může vyhovovat něco jiného. Můžou stačit jednotky minut, jindy desítky minut, někdy i hodiny.
Přitom v létě se balancuje rychleji a jednodušeji než nyní, kdy baterie bývají plně nabité třeba jen jednou za 14dní a rozdíly článků bývají už větší.
Mám 200Ah články a na každém 3.4A balancér, no a jak sem teď v zimě sledoval, tak při 30A dobíjení mi 30minut balancování v absorbsion nestačí na srovnání napětí na článcích, tak jak bych si představoval.
No regulátor bez absorbsion určitě téměř dokonalý nebude, k úplné dokonalosti mu chybí ještě equalize fáze dobíjení

Vždy je lepší mít více možností.
Jenom s float fází se toho moc vymyslet nedá.
Držet celý den LiFe článek na balancovacím napětí 3,6V může zkrátit jeho životnost.
Při nabíjení jen třeba na 3,4V se stejně časem začnou články rozcházet a bude třeba je srovnat.
Asi bych koupil balancéry nabíjel na 3,4 a jednou týdně bych to přepnul na 3,6 a články srovnal.