Příspěvekod FRSO » ned říj 08, 2017 1:03 pm

Zdravím, je to tak, nemá spojený pracovní vodič s ochranným, předpokládám, že to má udělané 3-vodičově dle toho naměřeného napětí. Nevím, jak je to u Studeru, ale u Victronu se uvnitř měničů do 1200VA přehodí faston ochraného vodiče na 1 pol trafa 230V, u většíchvýkonů a Multiplusů se to dělá přes soft v nastavení měniče. Dle mě by se to mohlo nejspíš udělat stejně, ale radši bych to ještě prostudoval v manuálu. Ta hodnota zemnícího odporu je OK, jak píše i kodl69
FRSO
 
Příspěvky: 625
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 30

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod brumlaj » ned říj 08, 2017 6:44 pm

Dej svému elektrikáři manuál ke Studeru. Konkrétně anglický user(si) manuál v4.7.0 strana 17 (v PDF to je str.19) bod 4.4 Wiring diagrams a tam je zapojení. Prostě nikde nemáš spojen nulák AC out se zemí. Toť vše.
Edit: to co níže uvádí FRSO je přesně ten vobraz co mám na mysli. Dík jemu s extrahováním.
Naposledy upravil brumlaj dne ned říj 08, 2017 7:38 pm, celkově upraveno 1
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1316
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 79

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod FRSO » ned říj 08, 2017 7:30 pm

Studer zapojení.pdf
(97.22 KiB) 30 krát
Třeba tento obrázek zapojení měniče Studer.
FRSO
 
Příspěvky: 625
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 30

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod Brčo » ned říj 08, 2017 8:22 pm

marko250 píše:Pokročil si na domečku koukám.Ty balancéry od mínusu k plusu a jejich sběrnice musí být dopředu propojené než to začneš strkat na články.I ty sdružené konektory je potřeba zasouvat od mínusu k plusu.Jak tam máš dopojený ten samostatný?

Ten samostatný je na poslednom članku od - svorky(alebo prvý od + svorky),červený kablik na + článku,čierny na -článku,modrý na A a zelený na B svorkovnicu S4 balanceru.dnes rano som to skusil zapojiť ešte raz a pre istotu vystrelilo hore aj napätie na tom poslednom članku :uh: :uh:

kodl69 píše:ten "nulák" nemáš spojený se zemí, nedělali jste nějaký zákroky na instalaci? otázka je, jestli to u studeru spojený se zemí může být. Ten, kdo ti tvrdí, že je uzemnění špatný, ať jde vrátit výuční list. Tenhle rozdíl je pravděpodobně způsoben nepřesností měření. Podle v současnosti platné ČSN EN (předpokládám, že na slovensku platí EN taky) má být uzemnění pro hromosvod pod 10 Ohm, uzemnění sítě TN pod 5 Ohm, takže to splňule s rezervou. Otázka je, jakou metodou byl zemní odpor měřen, pokud se zjistí takhle malá hodnota, tak už se má potom jenom kontrolovat spojitost uzemnění (a pak jímacího vedení ) a ta má být do 0.2Ohm - což při započtení chyby měření máš splněno.


Nulák nie je spojený zo zemou,no a rozvadzač sa sťahoval na nove miesto-takže nová elektroinštalácia,ale zapojený je akurát prúdový chránič a jeden svetelný okruh-tam je 3W ledka a tá každú cca minutu spraví blik a ide dalej :roll: :roll:
Odpor bol meraný "kliešťovým merákom"...
Z elektriky som magor,takže len tápem a radšej sa ničoho nechytám,ked neviem...
Ono to posledných 18 mesiacov fungovalo bez problemov takto zapojené a počas sťahovania sa nič neprepajalo,nepreprogramovalo :?: :!: :?:
Franta mi dnes hovoril,nech skusim všetko odpojit od meniča,či to bude robiť aj naprázdno,alebo tam dať väčšiu záťaž,aspoň 100W -tak budem experimentovať....
Brčo
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv říj 20, 2011 7:04 am
Bydliště: Trnava
Reputation: 14
 
  • 0


Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod willcz » ned říj 08, 2017 9:31 pm

Podle me je to jen tou malou zatezi. Menic ma neco jako ze nejede pokud je zatez moc mala. viz stav ledky AC-OUT na krytu. kdyz zapnes menic a nic se neodebira tak ta led blika ze hleda zatez. Vzdy si jen tukne, zmeri proud a pak se uspi. Je to i slyset.

Zkusil bych tedy dat vetsi zatez nebo poladit parametr 1187. klidne tam dat 0 to by mel menic bezet i kdyz neni nic pripojene.



Brčo píše:Nulák nie je spojený zo zemou,no a rozvadzač sa sťahoval na nove miesto-takže nová elektroinštalácia,ale zapojený je akurát prúdový chránič a jeden svetelný okruh-tam je 3W ledka a tá každú cca minutu spraví blik a ide dalej :roll: :roll:

Franta mi dnes hovoril,nech skusim všetko odpojit od meniča,či to bude robiť aj naprázdno,alebo tam dať väčšiu záťaž,aspoň 100W -tak budem experimentovať....
3kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
 
Příspěvky: 34
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm
Bydliště: Brno
Reputation: 8

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod kodl69 » pon říj 09, 2017 12:06 am

Pokud není "nulák" spojený se zemí, (jestli uvnitř měniče nebo venku) tak je proudový chránič jenom na ozdobu, nemá jak detekovat unikající proud, protože nemá kudy uniknout.
Pokud ten dotyčnej měřil uzemnění nějakým klešťovým měřičem, a věděl, že je to samostatně stojící stavba, se základovým zemičem spojeným kolem dokola domu, je to diletant. Stačí se podívat na princip měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi, takhle změřil jenom celistvost uzemnění a hromosvodu (je potřeba taky zkontrolovat), ale ne odpor uzemnění, viz http://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/2636-zaklady-zkouseni-elektricke-instalace-ii, ostatně tomu odpovídají naměřené hodnoty, u RD s 50m FeZn 30x4 v základech jsem nikdy nenaměřil míň než 2 Ohmy zemní odpor, ale třeba je to ve vašem kraji jinak. Ono je to jednoduchý, nacvaknout dvoje proudový kleště (nebo jeden CA měřák kde je to všechno v jedněch větších) na svod a tvářit se důležitě, ale je potřeba vědět co měřím a jak to změřit... V článku jsou i orientační hodnoty odporu uzemnění, a pokud by to mělo být pod 1 Ohm, tak to obvykle měřím na tovární hale, ne na RD... A narovinu řeknu, že už někteří při měření proudovými kleštěmi vyhodnotili hromosvod jako špatnej, a to všechno jenom kvůli nepatrné vrstvě oxidu, která se při měření proudem 10A ze sítě samozřejmě prorazila a naměřený hodnoty byly o řád nižší . - Ostatně jak jsou provedeny spoje v betonu? Jak je provedenej vývod z betonu do země, nebo z betonu ven?
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 1993
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 129

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod Brčo » pon říj 09, 2017 8:32 pm

Problém s meničom vyriešený,ako mi hovoril Franta aj napísal willcz,pes bol zakopaný v malom odbere.Stačilo vymeniť 3w za 20 w halogen a menič šlape jak hodinky :oops: :oops:
Srdečna vdaka za pomoc :handshake:

1S balancer som vyhodil,posledný článok vymenil za predposledný-nech sa chvilu balancuje a budem to riešiť neskôr.Písal som aj Mandy,uvidime,či odpiše..

No a uzemnenie snád bude v pohode. Na Eliške bolo 20 metrov pásoviny iba zakopanej cca 80 cm v zemi-a všetko fungovalo v pohode,odpor sa nemeral.
Na dome je 50 m v betone,spoje s dvomi svorkami....
Brčo
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv říj 20, 2011 7:04 am
Bydliště: Trnava
Reputation: 14
 
  • 0


Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod kodl69 » pon říj 09, 2017 9:14 pm

jsem spíš myslel ochranu proti korozi, jak svorek, tak prostupu beton - zem, zem - vzduch, případně beton - vzduch. Při "vhodné" kombinaci zásadité reakce betonu a kyselé půdy je životnost FeZn 10mm cca 5-7 let do úplnýho zmizení. Ale teď už je to vlastně jednmo. To je samozřejmě extrém, ostatně co měřím starý uzemňovací soustavy, tak při stáří 40-50 let je některá OK a někde v podstatě není co měřit, ale proč to tak je, netuším.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 1993
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 129

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod marko250 » úte říj 10, 2017 12:47 pm

Tak ještě jednou:Nejdříve propojíš sběrnice balancérů,tady netuším,jestli to máš jen po 4S,nebo máš propojené i ty 4S mezi sebou?Samozřejmě i ten samostatný musíš nejdřív propojit s posledním 4S modulem na sběrnici.Pak začneš strkat od mínus pólu baterky ty konektory do 4S modulů a skončíš na posledním článku u toho samostatného mínus(černý) a jako poslední zapojíš plus červený.

Ty sběrnice se dají zapojit několika způsoby,buď sériově za sebou a nechat otevřené,nebo spojit i první s poslední a uzavřít to.Nebo všechny A a všechny B spojit paraelně včetně toho samostatného.
4600Wp/20xChaori,Midnite Classic 150, 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A,PJ 10 000W
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 687
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín
Reputation: 57

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod Brčo » úte říj 10, 2017 8:04 pm

kodl69 píše:jsem spíš myslel ochranu proti korozi, jak svorek, tak prostupu beton - zem, zem - vzduch, případně beton - vzduch. Při "vhodné" kombinaci zásadité reakce betonu a kyselé půdy je životnost FeZn 10mm cca 5-7 let do úplnýho zmizení. Ale teď už je to vlastně jednmo. To je samozřejmě extrém, ostatně co měřím starý uzemňovací soustavy, tak při stáří 40-50 let je některá OK a někde v podstatě není co měřit, ale proč to tak je, netuším.


Popravde povedané,koroziu som neriešil- možno chyba,čas ukáže :dontknow:
Brčo
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv říj 20, 2011 7:04 am
Bydliště: Trnava
Reputation: 14
 
  • 0


Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod Brčo » úte říj 10, 2017 8:32 pm

marko250 píše:Tak ještě jednou:Nejdříve propojíš sběrnice balancérů,tady netuším,jestli to máš jen po 4S,nebo máš propojené i ty 4S mezi sebou?Samozřejmě i ten samostatný musíš nejdřív propojit s posledním 4S modulem na sběrnici.Pak začneš strkat od mínus pólu baterky ty konektory do 4S modulů a skončíš na posledním článku u toho samostatného mínus(černý) a jako poslední zapojíš plus červený.

Ty sběrnice se dají zapojit několika způsoby,buď sériově za sebou a nechat otevřené,nebo spojit i první s poslední a uzavřít to.Nebo všechny A a všechny B spojit paraelně včetně toho samostatného.


Balancery mam 6S-6S-4s-1S ,teda ten 1S je momentalne odpojeny. Moduly sú medzi sebou poprepajané podla obr.
http://marko250.rajce.idnes.cz/Aktivni_ ... dalken.jpg
Ten 1S bol pripojeny na poslednej zbernici 4s modulu. A možno to je problem,lebo 4s a 6s modul su prepojene zo 4 kablami, ale 1s iba s dvomi.Na stranke u Mandy su 1s prepojene takto


balancery 1s.jpg




Dost vážne uvažujem ,že objednám jeden 5s modul a bude pokoj :dontknow:
Brčo
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv říj 20, 2011 7:04 am
Bydliště: Trnava
Reputation: 14
 
  • 0


Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod abphoto » stř říj 11, 2017 5:14 am

kodl69 píše:Pokud není "nulák" spojený se zemí, (jestli uvnitř měniče nebo venku) tak je proudový chránič jenom na ozdobu, nemá jak detekovat unikající proud, protože nemá kudy uniknout.
Pokud ten dotyčnej měřil uzemnění nějakým klešťovým měřičem, a věděl, že je to samostatně stojící stavba, se základovým zemičem spojeným kolem dokola domu, je to diletant. Stačí se podívat na princip měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi, takhle změřil jenom celistvost uzemnění a hromosvodu (je potřeba taky zkontrolovat), ale ne odpor uzemnění, viz http://elektro.tzb-info.cz/teorie-elektrotechnika/2636-zaklady-zkouseni-elektricke-instalace-ii, ostatně tomu odpovídají naměřené hodnoty, u RD s 50m FeZn 30x4 v základech jsem nikdy nenaměřil míň než 2 Ohmy zemní odpor, ale třeba je to ve vašem kraji jinak. Ono je to jednoduchý, nacvaknout dvoje proudový kleště (nebo jeden CA měřák kde je to všechno v jedněch větších) na svod a tvářit se důležitě, ale je potřeba vědět co měřím a jak to změřit... V článku jsou i orientační hodnoty odporu uzemnění, a pokud by to mělo být pod 1 Ohm, tak to obvykle měřím na tovární hale, ne na RD... A narovinu řeknu, že už někteří při měření proudovými kleštěmi vyhodnotili hromosvod jako špatnej, a to všechno jenom kvůli nepatrné vrstvě oxidu, která se při měření proudem 10A ze sítě samozřejmě prorazila a naměřený hodnoty byly o řád nižší . - Ostatně jak jsou provedeny spoje v betonu? Jak je provedenej vývod z betonu do země, nebo z betonu ven?


plne suhlasim, takto sa to ma robit... proste mat merak neznamena, aj zmerat... treba vediet ako a co meram...
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
Uživatelský avatar
abphoto
 
Příspěvky: 102
Registrován: pon srp 31, 2015 11:13 pm
Reputation: 5

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod Brčo » stř říj 11, 2017 12:17 pm

Dostal som spravu od luge:
Ahoj Brčo

Keď som riešil ja pumpy pre 17S tak som písal Mendy a tu je odpoveď

HI LUBOS,
you can't mix the single 1S balancer with the 4S modules in one pack.
we have 3 options for you:
17*1S balancers or 2*5S+7S or 3*4S+5Sbalance modules.
price is the same.
which one do you like best? you should consider how you will assemble your battery pack.
Mandy


S pozdravom
Luboš


Takže je to vyriešene,vďaka za pomoc :handshake:
Brčo
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv říj 20, 2011 7:04 am
Bydliště: Trnava
Reputation: 14
 
  • 0


Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod marko250 » stř říj 11, 2017 6:03 pm

4600Wp/20xChaori,Midnite Classic 150, 59.2VDC LFP4/300A+Li-ion/300A,PJ 10 000W
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 687
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín
Reputation: 57

Re: Ostrov-Isla Mujeres

Příspěvekod Brčo » čtv říj 12, 2017 5:10 am

marko250 píše:Takhle to musí fungovat: https://img19.rajce.idnes.cz/d1903/12/1 ... .jpg?ver=0


Ale vo vlakne viewtopic.php?f=39&t=2717#p46898 si písal,že pri seriovom zapojení sa nebalancuju všetky članky rovnako,či?? :dontknow: :dontknow:

Ja ich mám podla tvojich inštrukcii zapojená paralerne,a funguju super :yes:
Brčo
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv říj 20, 2011 7:04 am
Bydliště: Trnava
Reputation: 14
 
  • 0