Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
burda
Příspěvky: 209
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od burda »

A je zájem o betatestery ? Cena ?
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od abrams »

burda píše:OK a konkrétní link , na měniče, které jsou opravdu galvanicky oddělené ? Většinou jsem někde našel nějaký odpor co se mi přez něj něco proplazilo...
Zdravím ,

co sem se díval do datalistů těch DC/DC měničů meanwell , tak u všech je uvedo galvanické oddělení - I/O isolation :idea: . Mají od 1W až po 1.000W :yes: . Ale jak jsem psal , umí fungovat jen v režimu CV (Constant Voltage) :( .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
burda
Příspěvky: 209
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od burda »

Nepamatuju si přesně jestli jsem zkoušel tyhle od MW, ale u všech mi prolezlo rušení ze vstupu na výstup = nebudou tak úplně galvanicky oddělený jak chlapci tvrdí. Pravda v tomhle vláknu trochu OT.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od abrams »

Pravda , sme docela OT :? . Mám vypozorováno , je-li zpětná vazba ve zdroji realizována optočlenem :arrow: jedná se na 99% o zdroj s galvanickým oddělením . Taky měřím/prozváním - vstup - výstup i + vstup + výstup :idea: .

Elektornům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od kodl69 »

to vypadá zajímavě, jakou předpokládáš cenu, nemyslím hotového výrobku, ale řekněme materiál vč. dps. Už jsem si dlouho nic nezbastlil, v poslední době jenom skládám k sobě hotový moduly z číny...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od tomas »

abrams píše:
burda píše:OK a konkrétní link , na měniče, které jsou opravdu galvanicky oddělené ? Většinou jsem někde našel nějaký odpor co se mi přez něj něco proplazilo...
Zdravím ,

co sem se díval do datalistů těch DC/DC měničů meanwell , tak u všech je uvedo galvanické oddělení - I/O isolation :idea: . Mají od 1W až po 1.000W :yes: . Ale jak jsem psal , umí fungovat jen v režimu CV (Constant Voltage) :( .

Elektronům zdar *sun*
Měniče CC i CV+CC se používají pro napájení LEDek např:
http://www.hadex.cz/g110-zdroj--led-dri ... jeni-230v/
Má galvanické oddělení, protože je pro napájení ze sítě a zvládá 85–265VAC a měl by fungovat od 120-374Vdc, pokud se přemostí vstupní usměrňovač tak snad ještě o nějaký volt níže.
Výstupní maximální napětí 4V srazit diodou na cca 3,5V a lze s ním nabíjet LiFePo, dioda zároveň zabrání zpětnému vybíjení článku do měniče.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
burda
Příspěvky: 209
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od burda »

Díky Tomas. O takovýchto samozřejmě vím. Řeč šla o DC/DC měničích třeba 12-24V / 3,5V s opravdovým galvanickým oddělením;)
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od kodl69 »

mám schéma měniče 24V na 12V, tl494+fety, klasika, napětí jde snadno upravit a šlo by i udělat zpětnou vazbu pro omezení proudu, ale dělat to 16x, to by se mi fakt nechtělo. Spíš uvažuju o opačném postupu, z 3.5V dělat 55V, ale to už jsem tam, co vyvíjí PLC.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od tomas »

burda píše:Díky Tomas. O takovýchto samozřejmě vím. Řeč šla o DC/DC měničích třeba 12-24V / 3,5V s opravdovým galvanickým oddělením;)
Jj. Ten můj odkazovaný by se hodil pro akumulátor s vyšším napětím 300 - 350V dc, jak má Tesla, Fronius, Kostal .... 12-24-48V je dost omezující na výkonu a drahé komponenty, jsou potřebné měniče step-down a potom zase step-up kvůli akumulátoru o nízkém napětí, nižší účinnost, atd... Sice by jich bylo potřeba více, ale jen za cca 40Kč jeden. Např. při 105 článcích by to bylo jen 105x40=4200Kč.
Ale jsou podobné měniče (i pro LED) i s nižším vstupním napětím, ale tam už zase moc nebývá galvanické oddělení.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
burda
Příspěvky: 209
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od burda »

No právě, moc opravdu galvanicky oddělených jsem nenašel...
Tak jestli stavíš systémy s baterkama 300-350V tak to držím palce. Asi se pohybuješ někde jinde. Neznám v česku žádného ostrovníka s takhle velkoryse pojatým systémem.;) A ani si nemyslím, že by ke koupení bylo příliš komponent na taková napětí. Na druhou stranu řeči o spoustě měničů nahoru dolů neberu. Ideální napětí malého ostrovu na svícení je pořád 12V. Spousta ledek i COB je na tohle napětí a dc/dc měniče (zdroje proudu) naopak můžou v pohodě pracovat s účinností podstatně lepší než 90%.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od JonasPP »

Tato otazočka je asi najzakladnejšia pre polovicu čitajucich.Je už dajaka prelievačka od tunajšieho machra v elektronike vhodna k masivnejšiemu predaju? Alebo to chce viacej času,popripade dajaku zbierku na komponenty k testom.Dačo aj prispejem,ak to pomôže k tomu,že sa aj moja osoba dostane k takto potrebnym komponentom na litiove članky.
Jontek.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
PLC
Příspěvky: 77
Registrován: čtv čer 06, 2013 7:51 am
Bydliště: Kosmonosy

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od PLC »

Tak situace je následující, dnes jsem konečně na 90% doladil ochrany a nějaké základní nastavení a současně jsem ještě rozjel testování jendoho typu přelejvaček s částečně stejnou strategií jako u prapůvodní čínské, ale na jiných úrovních a s centralizovaným synchronním řízením. Musím ještě doladi galvanické oddělení budící části a bude to posunuto k testu na 4+ článcích Lithia. Byl trochu problém s tím, že při nepřipojeném externím synchronním buzení to otevřelo MOSFETy naplno a bylo po srandě a přibila další mrtvolka do křemíkového pohřebiště.
FVE 4420Wp (52x85Wp Amorf - 10 Východ + 12 Jih + 30 Jihozápad), MidNite Classic 200, PowerJack 8000W, baterie 48V@400Ah Pb
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od mopadzi »

Trošku bojuji....první dojmy byly, že je to dokonalé kurvítko...
takže jsem to propojil do smyčky 4mm2 kabelem. Spojky mezi moduly také 4mm2. Trošku se to zlepšilo leč dojem není
100%
Jak Vám to chodí?
mandy.JPG
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od JiříK »

Mám z toho rozporuplné pocity. Ujíždějící článek to při nabíjení nepochytá. A to při nabíjecích proudech kolem 3 A. Ale pokud se nenabíjí, drží to články plusminus 0,01 V. Mám to na čtyřčlánkové baterii 30 Ah. Zajímavé je jak to zpívá. Někdy stejně, jindy rozladěně. A teď, jak vidím mopadziho fotku, asi bych měl citelně zvětšit průřez kabelů, sic to je u mě jen 20 cm, ale průřez jak nitka... :sm1:
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od mopadzi »

v rámci modulu ty 4 články celkem srovná, ale mezi moduly nee.. uvidím ráno
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3341
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od marko250 »

>mopadzi
No a teď sis sám odpověděl: "v rámci modulu ty 4 články celkem srovná"! Spoj na modulech všechny A / B na první vstupní pozici a pak všechny A / B na výstupní pozici.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od mopadzi »

tak jsem to ted nepochopil..možná ten NERONET od Nosretti mi zatemnil....
poprosím trošku rozvést
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od mopadzi »

takže všechny A/B na levé straně pospojovat a všechny A/B na pravé straně pospojovat....?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3341
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od marko250 »

ANO,samozřejmě všechny A na levé zvlášť a všechny B taky a to samé v pravo.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"

Příspěvek od mopadzi »

v podstatě řešíme vadný HW (nedostatečné dimenzování plošného spoje a slabé konektory) testnu, díky
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV