Stránka 1 z 1

Proudový transformátor Talema AC1050

Napsal: čtv říj 22, 2015 10:48 pm
od Ondra78
Zdravím,
řeším měření proudu pomocí proudových traf jako tady:
Odkaz1 http://openenergymonitor.org/emon/build ... troduction
Ale použiju trafa Talema AC1050, primární proud 50A, maximální proud 125A
Odkaz2 http://www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D28920
Vypadat by to mohlo nějak takto:
Odkaz3 http://tnweb.tode.cz/sledovani-spotreby ... mu-emontx/

Tohle trafo má na výstupu 5VAC s odporem 100R. Pokud se držím Odkaz1, tak musím dostat na výstupu 2,5 VAC, to je po výpočtu odpor 50R. Dělič R2 R3 vyrobí +2,5VDC a k nim se přičte AC napětí z R1. Pak bude napětí na svorce Arduino ADC kopírovat sinusovku, ale v kladných hodnotách. Při průchodu napětí zápornou půlvlnou -2,5+2,5=0VDC, při průchodu nulou 0+2,5=2,5VDC a při průchodu kladnou půlvlnou bude na svorce Arduino ADC +2,5+2,5=5VDC.

Žádám o ověření, děkuji.

Obrázek

Re: Proudový transformátor Talema AC1050

Napsal: pát říj 23, 2015 11:35 pm
od padre
Je to tak jak píšeš, trafo, které hodláš použít má rovněž převod 1000/1 jako trafo co jsem použil já. Takže při primárním proudu 50A bude na sekundáru 50mA, což na zátěžovém odporu vyvolá 2,5V, k němu se přičte napětí děliče. Napětí na analogovém vstupu Arduina se bude podle sinusovky pohybovat od 0V do 5V. http://openenergymonitor.org/emon/build ... -interface
Je to tak proto aby program mohl nalézt vrchol proudu a napětí a podle zpoždění vypočítat účinník, ten se pak použije při výpočtu činného odběru.

Tom

Re: Proudový transformátor Talema AC1050

Napsal: sob říj 24, 2015 6:21 pm
od Ondra78
Teď ještě dotaz, nebo připomínka. Tady http://openenergymonitor.org/emon/build ... -interface řeší špičkovou hodnotu proudu na sekundáru. 50 mA je pravděpodobně střední hodnota, špičková hodnota je I x √2, to je pak takhle>>> Ideal burden resistance = (AREF/2) / Secondary peak-current = 2.5 V / 0.0707 A = 35.4 Ω.
Obrázek