Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob srp 08, 2020 11:47 pm


Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Předchozí

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod Gordog » sob úno 13, 2016 5:09 pm

pro brumlaj

jj to máš pravdu :D to mě nenapadlo, a však některé měřáky umí měřit i s 230v, samozřejmě když někam pošleš těch 500v nebo kolik to tam pouští? tak jde elektronické zařízení do věčných lovišť, krom konvic a pod. ale pozor na konvice dnes už maj některé i digitální nastavení teploty, unich taky nedoporučuju měřit izolačák, sice nevim jak by to dopadlo ale radši sem to ani nezkoušel.
Gordog
 
Příspěvky: 10
Registrován: pát črc 05, 2013 1:16 pm

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod Trosecnik » sob úno 13, 2016 6:20 pm

kodl69 píše:na výstupu z měniče nemáš L a N ale L1 a L2 , N je neutrální vodič který je u zdroje uzemněn, a to ty nemáš.


Jistěže máš pravdu. Ale nedovedu si jaksi představit jak jinak poskytnout popis. Každý normální člověk tomu drátu co strčí do N zdířky zásuvku bude v obecném popisu říkat nulový vodič...
Trosecnik
 
Příspěvky: 204
Registrován: čtv lis 05, 2015 10:05 pm

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod rottenkiwi » sob úno 13, 2016 6:47 pm

Tie meniče ak CarClever, CarSpa, FairStone a podobne, sa nesmú ukostriť, to je uvedené v manuáli,
ani nie sú určené na prevázdku v dome, preto majú 110 / 110 V voči kostre, v okamihu ako to prepojíte
s N a N je spojené niekde s PE, resp. PE je v dome je spojené s uzemnením kostry meniča,
tak lietajú poistky, 12 * 40 A a pod.
Preto nechápem prečo sa tu rieší Transfer Switch, keď to všetko robí každý poriadny menič sám,
a ako menič, tak aj reg. nad 70 V musí mať relé, ktoré ho vnútri pripojí na PE, príp. je tam ešte GFPD.
Keď to menič urobí za mňa a za 20 ms, tak prečo by som musel robiť zložité fidlátka s relé
a stykačmi, a zbytočne platiť za niečo, čo už obhahuje samotný menič ?

Rozdiel medzi cenou meniča s nabíjačkou, oproti cene bez nabíjačky, nie je až tak veľký.
A že to čínske sračky nezvládajú ? No preto lebo čínska sračka s nápisom 10000 W cont. a 20000 W peak,
treba ešte vynásobiť čínsko-bulharsko-debilnou konštantou a dostanem výkon EU. Hlavne že má tá čínska
sračka všetky CE, Demko, Semko atď. certifikáty na obale.

U nás doma sa stal prípad, keď mama žehlila, že sa jej objavilo v 220 V zásuvke, 380 V, dve fázy,
lebo na stĺpe sa uvoľnil N a padol na L2 a tak sme mali na dvovh drotoch do domu nie, N a L1,
ale L1 a L2. Zničilo to novú chladničku, ktorú nám odmietli vyreklamovať a odvtedy som musel
žehliť ja. Ak by aj bolo urobené uzemnenie, čo sa vtedy, keď to revizoval niekto, nepožadovalo,
tak nejakých 6 mm Al uzemnenia by zhorelo skor, ako 1 cm hrubý Al zo stĺpa.

A stĺpy doteraz nie sú uzemnené, takže jedna rana blesku a počítače a TV v dedine sú v Si nebi.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3640
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod karas » stř kvě 08, 2019 1:19 pm

kodl69 píše:A proč tak složitě? mám PJ, a jeden vývod spojen s PE, tím se z něj stane N a pak už všechno funguje jak v "normální " instalaci. Ale to už píšu potřetí, popátý a nikdo to nebere vážně. Ostatně tenhle nápad mám od někoho z fóra, a stačilo mi to napsat jednou....


Když to takhle propojím můžu:
1) připojit kostru měniče na uzemnění v bytě (třeba na kolík v zásuvce, nebo na uzemněmí v rozvaděči)
2) na výstup měniče dát proudovej chránič (příp. kam připojit zem od něj)
nebo tím odpálím měnič?
karas
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon bře 26, 2018 4:23 pm

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod ducho77 » stř kvě 27, 2020 5:03 pm

Zdravim.
Pokial chcem prepinat iba jeden z ističov v už existujucej skrini stači ak budem prepinat iba fazu? Či musim aj N prerušiť z DS a prepnuť z Axperta?
Ďakujem za radu.
10xPolykristal 285 Wp, axpert 3kW.
ducho77
 
Příspěvky: 1
Registrován: úte kvě 05, 2020 9:15 pm
Bydliště: Malinovo

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod kodl69 » stř kvě 27, 2020 9:57 pm

samozřejmě že přepínat i N, je to v manuálu u aksperta, někde to tady šlo ve fóru o akspertu...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4714
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod tomas » čtv kvě 28, 2020 7:46 am

Trosecnik píše:- Potenciál fázový vodič (L) - nulový vodič (N) je 230 V AC.
- Potenciál fázový vodič (L) - ochranný vodič (PE) je 64,4-64,6 V AC, jak kdy.
- Potenciál nulový vodič (N) - ochranný vodič (PE) je 128,3-128,8 V AC, jak kdy.

Toto je zdroj 128/230V IT, tam žádný nulový vodič neexistuje, pouze dva fázové. Nulový vodič je pracovní vodič který se spojen se zemí. Tedy potenciál všech nulových vodičů ( na celé Zemi) mezi zemí i mezi sebou je vždy 0V (při zanedbání úbytku na vodičích). Pokud má "nulový vodič" potenciál proti zemi, tak je to poruchový stav.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1990
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod magic » čtv kvě 28, 2020 11:01 am

Ahoj, přidal bych dotaz, ať nezakládám nové téma. Poradí někdo jak správně zapojit Hybridní měnič MPP Solar PIP-xxxx vs. DS. Mám koupený PRI-52 , který by měl zařídit aby v případě většího odběru než 12A čerpal dům energii na přímo z DS. Přívod k měniči chci táhnout asi přímo za hodinami a hlavním 25A 3F jističem. Vše bude pracovat s pouze 1F a proudový chránič dám až za výstup z PRI-52. Potřebuji hlavně nějakým prvkem odladit bezpečné přepnutí domu přímo na DS, tak abych okruh měniče byl zcela odpojen bez poškození čehokoliv.
magic
 
Příspěvky: 13
Registrován: pát kvě 22, 2020 11:10 am

Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?

Příspěvekod antoni_sk » čtv kvě 28, 2020 12:17 pm

Skvelé... tu je jasný dôkaz že jeden obrázok nakreslený za 5 minút v kresliacom programe Windows (skicar, malovani) pomôže viac ako niekoľko strán textu ;)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 4x bat. Fiamm 12V 160Ah (24V), 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 364
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Předchozí

Zpět na Přepínání sítě a FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'