Takže ak som toto spravne pochopil pri programe 7,8,9 (batterievorrang) beži system primarne na baterie. Pri poklese napetia na accu. pod nastavenu hodnotu prepne na siet a vypne sa nabijačka v meniči. To znamena že dovtedy laduje
aj s panelov aj zo siete ??? z toho som jelen
Batterievorrang- Solarbetrieb
Wenn am Vorwahlschalter Stellung 7,8,9 eingestellt ist, verbraucht der Wechselrichter vorrangig den Batteriestrom, bis die Batteriemindestspannung erreicht ist.
Wird die Batteriemindestspannung unterschritten, schaltet der Wechselrichter zur Batterieschonung auf Netzbetrieb zurück.
Hier ist automatisch das interne Ladegerät ausgeschaltet so das sich die Batterie nur durch die Solaranlage wieder aufladen lässt.
Hat die Batterie die Rückkehrspannung wieder erreicht, schaltet der Spannungswandler automatisch in den Batteriemodus zurück.
Die Umschaltzeit von Netzbetrieb und Batteriebetrieb beträgt < 10 Millisekunden. Die kurze Umschaltzeit ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb aller angeschlossenen 230V Verbraucher.
In dieser Betriebsart wird vorrangig der erzeugte Solarstrom selbst verbraucht (Eigenverbrauch Solarstrom)