Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte lis 21, 2017 5:34 am


FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
PředchozíDalší

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 3:05 pm

Žiadny. Nie sú určené pre DC.
Dám Vám iný návrh, ako prepínať panely. Použite správne dimenzovaný stykač, napríklad IKD25-40 za 19 EUR, ktorý je vhodný na prepínanie dvoch párov panelov naraz. A povinné istenie 10 A poistkami k tomu.

https://www.hagard.sk/elektroinstalacny ... e_id=24435

IKD25_40.jpg

prepinac panelov.jpg
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1261
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 140

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod ome » pát črc 14, 2017 3:06 pm

Asi by to ungovalo aj s tymi styroma isticami, ale pred kazdym prepojenim by si musel odpojit panely (dalsimi isticami?). Ale neviem co sa stane regulatoru ak bude mat na vstupe na chvilu skrat. (typujem ze by to mal zvladnut - pozri do manualu)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
ome
 
Příspěvky: 96
Registrován: úte čer 03, 2014 4:16 pm
Reputation: 19

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 3:56 pm

To, že má regulátor na vstupe ochranu proti skratu, neznamená, že mu ho tam môžeme cieľavedome dopriať každý deň dva razy. Tipovať za cudzie peniaze - to sa mi páči ! :uh:
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1261
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 140

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 14, 2017 4:16 pm

S tým stykačom mi to nejde do hlavy. Má 4 spínacie kontakty, ja potrebujem 2 spínacie
a 2 rozpínacie súčasne. Ako to zapojím na ten stykač ?
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 4:23 pm

OPRAVA

Ospravedlňujem sa, už som z toho zblbol.

Treba použiť stykač s kontaktami 22, teda 2 spínacie a dva rozpínacie.

Vyhľadám taký a dokončím opravu.

Sorry......

Tu je to - zatiaľ som našiel vhodnú náhradu len IK40-22, je silnejší a ovládanie 24 V.

http://www.tme.eu/sk/details/ik40-22_24 ... /30045172/

Ešte raz, prepáčte za kiks.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1261
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 140

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod vlkazajac » pát črc 14, 2017 5:41 pm

Toto by bol asi ideálny kus za púhych 14,28 EUR :
http://www.tme.eu/sk/details/ika25-22_2 ... /30046029/
Iskra25_22.jpg

Varianta IKD25-22 umožňuje ovládanie 24 V aj 230 V. Je výrazne výhodnejšia z hľadiska spotreby v zapnutom stave.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1261
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 140

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod jiri59 » pát črc 14, 2017 8:15 pm

ostrov = panel 2S 250 Wp + MT2420/24v + APC 1000 + NICd NKO118
jiri59
 
Příspěvky: 15
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Reputation: 1

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod jiri59 » pát črc 14, 2017 9:39 pm

Doplňuji zapojení přepínače
Obrázek
ostrov = panel 2S 250 Wp + MT2420/24v + APC 1000 + NICd NKO118
jiri59
 
Příspěvky: 15
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Reputation: 1

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 14, 2017 10:15 pm

Vďaka za tie prepínače.

Teraz sa trápim s pripojením meniča Meanwell TN 3000 cez sériový port k NB / PC.
Skúšal som s redukciou USB/RS232 na NB, ako aj priamo na dve PC so sériovým portom,
je tam 9600 baudov, údaje 8 bitov, parita NONE, stop bits 1, tok NONE
a stále to píše: Inverter not found
kábel je podľa návodu 3 žilový s RJ11 konektorom do Meanwellu.

Neviete kde može byť problém ?
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod goodbie » pát črc 14, 2017 10:40 pm

rottenkiwi píše:Vďaka za tie prepínače.

Teraz sa trápim s pripojením meniča Meanwell TN 3000 cez sériový port k NB / PC.
Skúšal som s redukciou USB/RS232 na NB, ako aj priamo na dve PC so sériovým portom,
je tam 9600 baudov, údaje 8 bitov, parita NONE, stop bits 1, tok NONE
a stále to píše: Inverter not found
kábel je podľa návodu 3 žilový s RJ11 konektorom do Meanwellu.

Neviete kde može byť problém ?
com port je zvolen správně??
goodbie
 
Příspěvky: 930
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:
Reputation: 33

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » pát črc 14, 2017 10:45 pm

Hej, lebo na ostatných padne celý program. Na to správnom 2 sec. testuje
a vypíše že nič nenašiel.

Edit: Už to ide. Ten konektor RJ11 som zapojil opačne.
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 16, 2017 9:36 pm

Skúšal som aktivovať nabíjačku v meniči Meanwell TN 3000 v móde Energy Saving Mode,
napatie bolo nastavené na 15 V. Menič naozaj prepína medzi Módmi Inverter a ByPass
a v režime ByPass aj aktivuje AC nabíjačku, ale nabíjačka dosiahne napatie 14.6 V,
na tom stojí 2 hodiny a ďalej nejde a ani sa nevypne.

Máte niekto Meanwell TN xy00 ? Ako sa správa, ak EQ napatie nastavíte u 12 V systému na viac
ako 14.3 V, čo je továrenské nastavenie ?
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » pon črc 17, 2017 3:33 pm

Podľa týchto zdrojov, napr. VRLA batérie strácajú polovicu života každých 8 *C zvýš. teploty.
LMO a LFP majú CE tiež dosť závislú na teplote, LTO, LCO a NMC zas lepšie znášajú teplotu.

Oplatí sa baterkáreň klimatizovať ? A keď hej, na akú teplotu ?

http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ttery_life

http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ion_to_die
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » sob črc 29, 2017 1:51 pm

Včera som prepojil 2 x 260 Wp z 2S na 2P, aby som cca. hodinu ráno a hodinu večer
zvýšil výkon, lebo najprv jeden a potom druhý panel v sérii bol parciálne tienený.

Očakával som mierne zvýšenie výkonu z dovodu rastu účinnosti MPPT konverzie,
ale nič také sa nekonalo, možno je to preto, lebo I išiel na dvojnásobok
a vzrástli straty na 15 m x 10 mm Cu vedenia, podľa vzorca IxIx 0.02 x 30 / 10.

Ale nastal jeden pozitívny efekt, tým že napatie šlo na polovicu, tak MPPT už
mení nie z 56 V na 13 V, ale z 28 V na 13, takže sa znížila teplota reglu
z 39 na 34 *C, čo má pozitívny vplyv na kapacitory.
Přílohy
MPPT_2P_U_IN.jpg
MPPT_2P.jpg
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod vlkazajac » ned črc 30, 2017 5:48 am

Cim ste merali prud / vykon z regulatora? Ak s MT-5, tak to je nespolahlive.

Tiez by som sa rad ubezpecil, ze regulator bol vo faze BULK. Je to tak?
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1261
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 140

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » pon črc 31, 2017 8:17 pm

Toho mesiaca sa mi podaril rekord v histórii FVE vo výrobe za mesiac.
Za júl 2017 sa vyrobilo z 2040 Wp, 350 kWh,
to je cca. 11.29 kWh na deń priem. DC výroby.

Ak by som prešiel nakúpením ďalších panelov na 24 V / 4100 Wp, tak to by bolo
cez 700 kWh v letných mesiacoch a výrazne by sa zvýšila
výroba aj v pre nás nepriaznivom období v jeseni a v zime.
Přílohy
rec_07_20017.png
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 09, 2017 11:27 pm

Zistil som, že klíma Daikin Eco Comfort FTXB35C/RXB35C na 2. stupni ventilátora,
pripojená na Victron 1600 VA menič žerie len 131 W.

https://www.youtube.com/watch?v=rvVAvYR4bmM

Tak som napísal pár predajcom email, koľko je max. nábehový prúd invertorových
chladničiek s mrazničkou, ale všetci mi odpísali, že výrobca takýto údaj neuvádza.

Nemáte niekto invertorovú chladničku s mrazničkou a neviete aký má max. nábehový
prúd ?

Lebo takáto invertorová klíma by v pohode išla aj na 500 VA menič, kdežto bežná
chladnička s mrazničkou s kompresorom na 500 VA menič nejde.
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod trud » čtv srp 10, 2017 12:29 am

Nie je to náhodou tak že invertorová chladnička beží stále ale na nízky výkon ? Predpokladám že veľký nabehový prúd bude mať len keď ju prvý krát zapojíš po privezení z obchodu. Ked už bude vychladená tak bude bežat motor stále na dáky nízky výkon, prípadne sa aj spúštat na nízkom výkone.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650) , SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 375VA 24V
Člen klubu PWM , členské číslo 002.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 304
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Reputation: 8

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod JonasPP » čtv srp 10, 2017 5:09 am

Sestra ma taku chladničku a nabehuje z pomala,žiadne rucanie,drnčanie,ani ine zvuky z nej pri nabehu nepočuť,iba take stupnujuce piskanie.A nejde nonstop,nonstop v nej ide iba vzduchovy obeh de je aj zber kondenzatu.Môžem ju skusiť nahodiť na 300W menič,že ako to dopadne.
Mix solarok +- 3,6KWp papierovo -3KW skutočnych;
12v-MPPT 10+20A ;trapez 1,7KW ;NiCd +-4KWh
48v-Axpert 2,4KW +PJ 6KW ;test LiFe -13KWh
Uživatelský avatar
JonasPP
 
Příspěvky: 276
Registrován: pon srp 31, 2015 10:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR
Reputation: 32

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvekod rottenkiwi » stř zář 13, 2017 2:29 pm

Aj vám takto skáče UOut , Udc ripple a Idc na Victrone Phoenix
alebo je to len záležitosť tohoto kusu ?
Pritom odber na AC je stabilný +- 5 W.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrfCTz1nQqA
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Yahoo [Bot] a 3 návštevníků

cron
Reputation System ©'