Spotreba PowerJacka naprázdno

Měniče PowerJack
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ixo »

Zvažujem upgrade môjho meniča (MeanWell 1kW) na niečo silnejšie. Chcem sa spýtať - nemá PowerJack náhodou standby" funkciu v tom zmysle, že pri odpojení záťaže sa menič vypne a iba raz za niekoľko sekúnd overí, či medzičasom neprišla požiadavka na výkon, aby sa zapol? MeanWell standby túto funkciu má a v zime je veľmi nápomocná, netreba menič ručne vypínať.

Do úvahy pre upgrade prichádza buď MeanWell TS-3000 (asi drahší, ale má stand-by), alebo PowerJack 3000 i viac (lacnejší, ale otázna spotreba naprázdno a stand-by).
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od petrs »

Ma, prepinac do polohy PWR SAV ,spotreba u meho kusu bez zapnuteho usporneho modu 0,85 A /25 V =21,25W.
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od hurvayz »

Ano akorat ze kdyz si furt saha na napeti tak treba mikrovnka vzdy pipne..Budik poblikava..radio se zapne vypne..takze mod upne k h...
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od dracekvo »

Navíc taková lednička se nerozeběhne. Dostane impulz, motor se pootočí a natlakuje a až se měnič probudí tak kompresor se do tlaku nerozeběhne a vypne ho až tepelná ochrana.
V zimě to dělám tak, že měnič vypínám ručně, když nepotřebuju. Je to ohodně úspornější varianta než power save.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od kodl69 »

jo, souhlas, pwrsave, to je tak možná pro žárovky na chatě, ale k ničemu jinýmu. Stačí doplnit ferity na přívody k trafům a je klid, spotřeba naprázdno klesla u 8kW /48V z 1,7A na 0,5A , tj 25W pro 48V verzi, a výkon se podařilo jinou úpravou dostat na špičkových 7,5kW, takže zatím spokojenost. Světla a ostatní blbiny postupně předělávám na DC, aby se měnič zapínal jenom kvůli "velkým" spotřebičům - v létě není problém, ale v zimě bude 12Ah denně ztracenejch v měniči poznat.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od mobilik »

Tak tak, minule som predaval taky menic a tento rezim som priamo vypol, resp. Odpojil som kabez vypinaca, bral ho starsi pan a sam mi povedal ze to mam odpojit aby sa nemilil, nakolko som mu to vsetko dopodrobma pri predaji vysvetloval. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ixo »

V pripade, ze nemam z menica ziaden odber, pretoze je kompletne odpojeny jeho vystupny okruh (v zime je okruh prepinanim vacsinou prepnuty na verejnu siet), tak stand-by mode moze fungovat celkom fajn, myslim. Ako casto checkuje poziadavku na odber? MeanWell ma odhadom tak 5 sekund, cize kazdych 5 sekund potichu tukne.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od dracekvo »

Tak když je měnič kompletně odpojený, proč ho nevypnout úplně?
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ixo »

Prepinanie z verejnej siete na FVE je automaticke a vypnuty menic by bol v tom pripade nezelany stav.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od kodl69 »

Tomu nerozumím. Mám přepínání ala VATA, pokud vypnu měnič, přepne se na DS, pokud zapnu měnič, přepne se z DS na měnič, proč to dělat nějak jinak, složitěj a s většími ztrátami?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ota »

Axpert jednou za 10 sekund pošle výstupní napětí a měří odběr. Pokud je větší než 100W, pustí síť trvale. Zapomenutou 20W kompaktní zářivku takto odrovnal blikáním za 5 dní...
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ixo »

kodl69 píše:Tomu nerozumím. Mám přepínání ala VATA, pokud vypnu měnič, přepne se na DS, pokud zapnu měnič, přepne se z DS na měnič, proč to dělat nějak jinak, složitěj a s většími ztrátami?
Nezdá sa mi, že by Vata mala prepínanie iniciované iba na základe vypnutia meniča (ručného či pri vybití batérií). Ale ak by systém prepínal na verejnú sieť pri vybití batérií na 21V, šlo by o veľmi hlboké vybitie. :dontknow: Mne systém prepína na verejnú sieť na základe nastaveného vybitia batérií a späť na FVE na základe kvality ich dobitia za posledných 5 dní. Je to síce zložitejšie, :comp: ale plne autonómne a šetrné k batériám tak, ako by to prepínal človek osobne. Keď sa systém rozhodne prepnúť na FVE, menič jednoducho nabehne zo standby módu.
Čo by sa dalo na systéme vylepšiť, je akurát to, že by menič nečakal v standby móde, ale by sa odpájalo celé jeho napájanie, to však vzhľadom na stiesnenú priestorovú dispozíciu môjho systému nie je veľmi možné. :dontknow:
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od mobilik »

ixo píše:V pripade, ze nemam z menica ziaden odber, pretoze je kompletne odpojeny jeho vystupny okruh (v zime je okruh prepinanim vacsinou prepnuty na verejnu siet), tak stand-by mode moze fungovat celkom fajn, myslim. Ako casto checkuje poziadavku na odber? MeanWell ma odhadom tak 5 sekund, cize kazdych 5 sekund potichu tukne.
PowerJack takto skusa odber kazde tri sekundy. Celkovo je to blud...
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od dracekvo »

proč složitě vypínat napájení měniči, když si stačí udělat k vypínači paraelní kontakt pro dálkové zapínání.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

přesně tak , připojit paralerně k vypínači měniče relátko a ovládat jej dálkově je jednoduché a nepoznal jsem měnič do kterého by se malinké relátko nevešlo :idea: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ixo »

abrams píše:připojit paralerně k vypínači měniče relátko a ovládat jej dálkově
Tento nápad beriem! :handshake2: Napríklad takéto relátko, predpokladám: http://www.gme.sk/40-31-9-024-0000-p634-078
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od mobilik »

Ja napriklad nepouzivam ani relatko. Priamo k vypinacu potiahnem kable a dalsi vypinac napojim paralelne k nemu.
Samozrejme ak ho chces ovladat napr. cez net tak rele je nutnost. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

relátko mám kvůli galvanickému oddělení obvodu měniče a ovládacího obvodu . Vytahovat z měniče vodiče plné měničového rušení ... :? .
Relé v odkazu je zbitečně silné - jak kontakty tak odběrem proudu - toto http://www.gme.sk/relras2415-p634-272 mám já a naprosto stačí :yes: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od mobilik »

Abramsi, mas uplnu vpravdu s galvanickym oddelenim, ale umna to nebolo potrebne, nakolko ovladanie menica je iba otocny prepinac ktory je dany v rozvadzaci, pre pohodlnejsie zapinanie, cize tam si mozu rusit co chcu. Nieje stym ziadny problem, dokonca ani vodic nieje tieneny a ide okolo kablov od amplocov a inych sond a vobec to nevadi. :wink:
Momentalne to mam tak na axperte. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Spotreba PowerJacka naprázdno

Příspěvek od ota »

Mobilik: ke kterému přepínači máš u Axperta paralelní kontakt a co co řeší?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe