DC Breaker

Příspěvek od olozx6r »

Konečně se chystám dát něco s pojistkou na baterie a nevím, co použít. Docela se mi líbí to z odkazu http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-Car- ... 5d4603986f

S jištěním nemám žádné zkušenosti, u toho z ebaye se mi líbí, že je to znovu použitelný a odpojení jedním dotykem. Mám systém viz podpis a netuším, kolik Amper by měl mít můj jistič. Rada? díkes 8-)
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: DC Breaker

Příspěvek od MareC3k »

ehm noo... taka mala sranda a 300A? ja mam nozove poistky 160A a maju 15cm na vysku a pripojenie je skrutkami M8 na 13-tku kluc. :)
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: DC Breaker

Příspěvek od olozx6r »

Těžko říct, co je uvnitř, v elektrice se moc nevyznám, jen co jsem nastudoval tady a jištění jsem vcelku minul...
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: DC Breaker

Příspěvek od goodbie »

tyhle hifi věci bych obloukem obešel a jak zde již padlo držte se nožovek je to prostě jistota ;)
pkougl
Příspěvky: 320
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am

Re: DC Breaker

Příspěvek od pkougl »

taky bych se na tyto věcičky z číny netroufnul, malý přechodový odpor způsobuje velké tepelné ztráty a tavení plastů atd.., použít nožovky nebo válcové pojistky s pouzdrem např OPV22 do 125A viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=1826. Dle vašeho zapojení pokud přibližně odhaduji 1,6kW měnič a 24V systém cca 100A pojistka.
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
rva
Příspěvky: 3514
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: DC Breaker

Příspěvek od rva »

2x200A verzi té pojistky z ebay požívám na výstupu z baterie. Původně jsem tam měl jen jednu, ale při vysokém odběru někdy vypnula. Hřejí se přiměřeně - hlavně od připojovacích kontaktů. V plánu mám je vyměnit za něco, co vypadá solidněji. A to i když fungují normálně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2706
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: DC Breaker

Příspěvek od kybos »

Už se objevilo něco solidnějšího? Také sháním nějaký hlavní vypinač baterie 48V/200A (havarijní jištění zajistí tavná pojistka), který by byl elektronicky odpojitelný a měl nulovou trvalou spotřebu. Například DC jistič nebo vypinač s vyrážecí cívkou. Problém je ve velikosti jmenovité hodnoty proudu, která by měla být minimálně 200 A, aby náhodné bezdůvodné vypnutí baterie nanadělalo více škody než užitku. Do 125A se dá koupit třeba tohle: http://www.elektro-malinsky.cz/elektro- ... -1P-247989, ale nad tuto jmenovitou hodnotu proud jsem v rozumných cenových mezích zatím nic nenašel. Nabízené bistabilní stykače jsou pouze na střídavý proud a navíc s nízkými jmenovitými hodnotami proudu. Klasické stykače pro větší jmenovité hodnoty DC proudu zase nejsou bistabilní a mají vysokou klidovou spotřebu http://shop.mypower.cz/stykac-s-prepina ... -200a-2573.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: DC Breaker

Příspěvek od hurvayz »

20150618_095321.jpg
Ahoj.
Pokud by se Ti hodili takové jističe dej mi vědět.
Michal
Přílohy
20150618_095337.jpg
20150618_095350.jpg
20150618_095342.jpg
20150618_095329.jpg
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Breaker

Příspěvek od kodl69 »

Jističe vypadají zajímavě, přívody jsou ze zadu, nebo na ty šroubky v předu? Jediný, co je o strach, je náhodné vypnutí jističe/ stykače, to de regulátor hned do kopru. -Bez spotřeby je stykač, na který se přidá západka, už sem to řešil při přepínání sítí, třeba schneider L1C200 stykač a západka LAD6K10 na 48v DC pro odblokování, tj impulsem do západky se vypne stykač, impulsem do cívky stykače se sepne a drží. Ale co ta cenovka? Já tam mám nožovku, mám na ní nasazenou žehličku a je to, za málo peněz podle mě dostatečné řešení, to nikdo nevypne omylem, to už chce trochu síly.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: DC Breaker

Příspěvek od hurvayz »

JJ ze zadu
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: DC Breaker

Příspěvek od ota »

Já tyhle jističe používám. Vidím, kdy vybaví a nemusím pak pracně shánět náhradní pojistku.
Možnost přišroubovat na kabelové oko nebo na pásovinu beru jako plus.
Jistič má jistit. Připojit baterku, která dá 1000A na cokoli bez jištění je dobrý adrenalin.
Mohou nastat chvíle, kdy usmažených 12 Mosfetů (pouhých) v regulátoru beru jako přijatelnou oběť. Mimochodem, je tu vlastně někdo, komu odešel regulátor po odpojení baterky? Mě už se to několikrát stalo a zatím nic....
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: DC Breaker

Příspěvek od hurvayz »

Me se to stalo taky nekolikrat.. ale ted uz jeden epsolar proste nenabehl, ani naznak snahy..a to bylo k veceru kdy uz neni nejaky vykon.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2211
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: DC Breaker

Příspěvek od fugas »

Mě se to stalo jednou a to kolem poledne a taky v pohodě,nic se nepřihodilo.Ale nehřešil bych na to :mrgreen:
Jinak jsem koupil pojistky Victron 200A.Držák jsem udělal z pertinaxu,protože ten za ty prachy fakt nekoupím.Pokud pojistka odejde,bude to mít nějaký důvod.Během manipulace přívod odpojuji a tak fatální zkrat,který zlikviduje 200A pojistku musí mít sakra příčinu.Takže pokud shoří,bude to ten nejmenší problém k řešení.Rozhodně mě netrápí polemika vybaví/nevybaví anebo se západkou,nebo bez.Je to tavná jistota za 180Kč kus.
Naposledy upravil(a) fugas dne čtv čer 18, 2015 3:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: DC Breaker

Příspěvek od mobilik »

Mne EPsolar 4020 isiel asi dve senudy len zo slnka, ale nastastie nic sa mu nestalo a bolo to naobed. Som to potreboval odpojit a samozrejme som si zamenil odpojovace a ako prve som odpojil baterku... Mozno keby to islo dlhsie tak zhory...
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
Axa
Příspěvky: 185
Registrován: čtv srp 23, 2012 10:34 am
Lokalita: Zásmuky
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Bydliště: Na okraji malé vesnice kousek od Kolína

Re: DC Breaker

Příspěvek od Axa »

mobilik píše:Mne EPsolar 4020 isiel asi dve senudy len zo slnka, ale nastastie nic sa mu nestalo a bolo to naobed. Som to potreboval odpojit a samozrejme som si zamenil odpojovace a ako prve som odpojil baterku... Mozno keby to islo dlhsie tak zhory...
Mno nevím, asi je to od kusu. Stalo se mi na podstatně delší dobu něco podobného a Tracer jede dodnes. Naopak mi asi před týdnem odešel měnič 2000W/4000W trapéz (to samý co Carspa), když mu v noci v zátěži odpadla baterka.
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: DC Breaker

Příspěvek od ota »

Mě se povedlo odpojit během jasného dopoledne baterku od Tristaru.
Že je něco špatně jsem poznal podle ťukání ručičky měřáku napětí panelů o doraz. Tristar hledal Ump, který bez zátěže nemohl najít.
Regulátoru se nestalo nic, já se trochu orosil strachy.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: DC Breaker

Příspěvek od peater »

Ahoj, nevím kam to mám zařadit. Tak to dám sem. Máte někdo zkušenost s těmito bateriovými odpojovači? Dneska mě přišly a nějak se mě nezdají že přenesou 100A.. Jsou docela malé a ty připojovací terminály jsou tuším M6. Trochu mám obavu to zapojit :hell:
218616-odpojovac-baterie-100a-32v-neodnimatelna-klicka-1-500x500.jpg

Tady odkaz: https://www.vpcentrum.eu/odpojovac-bate ... lna-klicka
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: DC Breaker

Příspěvek od brumlaj »

Inu Pevný. Nikdo na světě nedokáže vyrobit co my Vám dokážeme dodat. S politováním lze konstatovat, že prodavač to není, pouze podavač zbožíznalstvím neposkvrněný, ale zase měl čas se naučit jak obchodovat. Musíš uznat, že barevně a piktogramem je to pěkné zboží. Jen zapoměl dopsat, že těch 100A je "PMPO" a ne efektivní hodnota "sinusového výkonu". 100A přenese, ale těžko říci jak dlouho než dojde k destrukci.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: DC Breaker

Příspěvek od kodl69 »

Tojle je určitě "autohifi" kde se prodává 4x TDA můstek jako zesilovač 4x300W, (skutečnost je tak maximálně 4x20W), tak na takovejhle "kilowatovej zesák" bude ten "100A odpojovač" určitě v pořádku. Ale jak zpívá Visací zámek - Známka panku - "každý zboží má svýho kupce".
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: DC Breaker

Příspěvek od ota »

Hlavně je to na 12V
Pri 48V se pri rozpojení už vytahuje oblouk.
Použity plast je nejsprostší hořlavý termoplast.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe