Re: doma vyrobený měnič

Příspěvekod Johnny.sk » úte říj 15, 2019 3:33 pm

A kolko ta financne vyslo trafo na 8kW trvaleho vykonu?
Pripadne rovno link na firmu ze by som si dal cenovu
ponuku.
Ale nik mi neodpovedal aby som vedel ci dobre rozmyslam tie 3x30kVA s prim.9V~sek.230V spojene seriovo. Taketo trafa mam slubene skoro zadarmo (barter za pracu), takze pokial je to spravne riesenie ako alternativa k jednemu klasickemu trafu s velkym vykonom.. isiel by som touto cestou. Dik
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 3300Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* VZV Trakcia ~ 48V 1000Ah, *batt* 18650 14s80p 143Ah, :home: AC ~ PIP-4048GE, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 84
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm

Re: doma vyrobený měnič

Příspěvekod kybos » úte říj 15, 2019 4:11 pm

Transformátor je součástí sériově vyráběnéno střídače typu PIP8048LC link: https://mppsolar.en.alibaba.com/product/527161515-0/8000W_48V_60A_Pure_Sine_Wave_inverter_charger_off_grid_inverter.html
Střídač je Taiwanský výrobek a i přes politiku jedné číny je jeho dílenské zpracování minimálně o jednu kategorii lepší než běžné čínské střídače.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1904
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: doma vyrobený měnič

Příspěvekod Johnny.sk » úte říj 15, 2019 4:35 pm

Mppsolar poznam. Ich HF menic chcem nahradit nejakym LF. Kedze z noveho 15kW PJ nebolo nic tak skusam nieco vyrobit. Tento LF od mppsolaru nedovazaju do EU a cena s postou a DPH je vysoka. Ty mas tento menic? Oplati sa?
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 3300Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* VZV Trakcia ~ 48V 1000Ah, *batt* 18650 14s80p 143Ah, :home: AC ~ PIP-4048GE, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 84
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm

Re: doma vyrobený měnič

Příspěvekod kybos » úte říj 15, 2019 5:48 pm

Používal jsem pět let slabší 6kW variantu PIP6048LC, kterou jsem poslední rok zaměnil za výkonnější 8kW střídač. Provedl jsem na těchto střídačích dvě úpravy. Snížení klidového proudu doplněním tlumivek a proto že jej používám v obytné zóně tak i kompletní výměnu chlazení. Původní ventilátory (6 kusů DC+AC) jsem nahradil novými ventilátory s ložisky maglev (magnetická levitace) s napětím DC 48V, změnil jsem i způsob jejich řízení (původně nespojitě podle výkonu nyní kvazispojitě podle teploty) a změnil jsem i směr oběhu chladícího vzduchu. Došlo k výraznému snížení hlučnosti a opotřebení ventilátorů. V mé instalaci pracují střídače bez poruch. Instaloval jsem ještě několik dalších kusů v jiných FVE, kde došlo k několika poruchám (jsou popsané zde na fóru). Střídače tohoto typu jsou citlivé na přepětí, jelikož v původním osazení používají fety s nízkým závěrným napětím (IRF3808). Po výměně fetů za kvalitnější typy (IRFB4110) s vyšším závěrným napětím a nižším Rdson se zatím další problémy nevyskytly. V mé vlastní instalaci FVE pracují střídače ještě s původním osazením. Při provozu občas dochází ke krátkodobému přetížení, které střídač korektně hlásí zvukovým i optickým (LED) signálem. Většinou je dost času na to příslušný spotřebič, který už je přes limit výkonu, odpojit a tím se vyhnout blackoutu. Za dobu, kdy tyto střídače používám jimi prošlo bez závad přes 40 MWh energie.
Ale z hlediska tématu jsme zde off-topic, tento střídač je pouze v kategorii DO-DO (dokončete doma) nikoliv jako kompletně doma vyrobený měnič.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1904
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: doma vyrobený měnič

Příspěvekod Johnny.sk » čtv říj 31, 2019 7:35 pm

Zdravim vsetkych.
Dakujem za vsetky informacie.
Ospravedlnujem sa ze to tolko trva ale menicu sa venujem len ked sa podari a aj to v noci ked uz deti spia.
Umiestnil som plosak do IP krabice s vetracikmi hore a dole. Horny bude fukat pernamentne a dolny si zapne menic ked stupne teplota. Pridal som aj taky mensi vzdialeny dohlad. Zatial len on/off, teplota chladica a teplota trafa. Mam pripravene aj PWM ovládanie velkeho ventilatora co bude fukat na trafo/menic, podla toho co bude treba. Casom pribudne meranie vystupu. Zatial meranie len na displeji krabice.
IMG_20191028_214200.jpg

IMG_20191028_214225.jpg

Budem robit porovnanie dvoch trafakovych zostav.
2x3700VA 14~230V (v zapojeni 28~230V) vs. 2x2500VA 28~230V
Zakladne 47uH tlmivky mam. Na ferite vela zavitov hrube, tazke. Neviete niekto poradit odkial a ake jadra na odrusenie strednych frekvencii? Nejake zelezoprachove kde by som len otocil jeden zavit 35mm2 kabel napr.
Potom to asi pojde cele na osciloskop a spektrometer kde sa uvidi spojitost celej krivky a pripadne doladim este nejakou tou otackou na tlmivke. Alebo kde sa daju zohnat tlmivky podla poziadaviek. Napr 30uH na 300A alebo 100uH na 300A a podobne?
Zatial
Elektronom zdar
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 3300Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* VZV Trakcia ~ 48V 1000Ah, *batt* 18650 14s80p 143Ah, :home: AC ~ PIP-4048GE, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
Uživatelský avatar
Johnny.sk
 
Příspěvky: 84
Registrován: sob úno 02, 2013 2:42 pm

Re: doma vyrobený měnič

Příspěvekod kodl69 » čtv říj 31, 2019 9:53 pm

S tlumivkami na tyhle proudy s výkony je problém. Jedna z cest je navlíct toroidy na kabel jako prstýnky, něco to taky udělá. Spíš bych se snažil omezit vyzařování tím, že + a - budou blízko u sebe, příp. zkroucený, o což, jak se dívám, ses vůbec nepokusil. Ostatně vyzařovat budou i ty obrovský smyčky přívodů k trafu. Je to taky jeden z důvodů, proč podobný krámy mají plechový bedny.
Odrušení na 230V straně už je podstatně jednodušší, první krok je kvalitní papírovej X2 kondenzátor paralelně k trafu, kapacita taková, aby byl co nejmenší klidovej proud, ku podivu to souhlasí s rezonancí obvodu na 50Hz.
Jinak pěkná elektrárna, už jsi to měl zapnutý? Pokud tohle není deska s diskrétníma budičema fetů, tak je to dost tristní...
Já jsem dneska zprovoznil to stejný, akorát 100x menší a bez trafa - střídač z 24V DC na 12V AC, akorát je předimenzovanej cca 100x, původně to měl být 1kW měnič 24/230V...
Střídač má menší příkon naprázdno než se vzduchovačem dodaný 21VA síťový trafo 230/12V. Fakt mizerný trafo.