Tři EP solary na jedněch PB bateriích

Diskuze o regulátorech EP Solar
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Tři EP solary na jedněch PB bateriích

Příspěvek od mypower.cz »

Hoj... došly mi 2 dotazy, jestli mi nějak neblbne FVE, že to nějak přestane vyrábět zhruba o půl jedenácté,

Obrázek

což je divné protože spotřeba jakási je, napětí na baterkách ale nepadá..

Obrázek

Tak odpovídám, hromadně, že neblbne. Jedná se o velmi nízkou standby spotřebu mé nemovitosti a o to, že 2 regulátory EPSolar (45A) obsluhující FV1 a FV2 detekovaly dobití. Před několika týdny došlo k přepojení FV3 z odděleného 12V systému na 24V systém a připojení k hlavním bateriím. Samostatná FV3 na 12V systému tedy už neexistuje a všechny větve FVE jsou posazeny na jedněch bateriích (trojan 225Ah).

Tento regulátor (20A) obsluhující FV3 celou dobu pokrývá standby spotřebu, ale není zatím měřen. Takže to na grafech vypadá, jako by FV1 a FV2 úplně vypnuly a nic se nedobíjelo, přesto však baterie stále zůstávají dobity a je odněkud krmena standby spotřeba. To je právě ta neměřená FV3.

Co je ale zajímavé je to, že regl z FV3 si to vezme na starost a regly ve FV1 a FV2 mu dají přednost ať se snaží. Komunikace mezi nimi žádná není. Pouze přes napětí na bateriích.

EDIT: dle výroby z předchozího dne tak nějak dedukuji, že neměřená FV3 (360Wp) vyrobila něco kolem 700Wh.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek