Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od mypower.cz »

zatim nee .. ladem to zustava .. :( coz me mrzi .. To znamena .. Prodavam elektrinu.. Podminkou je odvoz ve vlastnich bateriich :D Kdo ma elektromobil, nechť dojede. :D
Uživatelský avatar
ResHacker
Příspěvky: 546
Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od ResHacker »

Jo tož já mam taky tyhlety poslední dny spoustu přebytků...navěšel sem na to lednici mrazák topení a další ptákoviny a stejně se domu vracim a baterky jsou plný....joo to až budu mít v LiFe 10kWh to bude jiná :D
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1229
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od Lui »

ResHacker píše:Jo tož já mam taky tyhlety poslední dny spoustu přebytků...navěšel sem na to lednici mrazák topení a další ptákoviny a stejně se domu vracim a baterky jsou plný....joo to až budu mít v LiFe 10kWh to bude jiná :D
Ja som hodil na to cely dom,a prebytok "vyriesil" vo svojej izbe 2Kw elektrickym radiatorom.... :) ...kedze kurim drevom,tak aspon cez den nemusim kurit... :yes: ...sice nie je to najstastnejsie riesenie....ale co uz.....spotrebovat cca 56V 80A sa neda len tak....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od JiříK »

Tak já dopadl jak hubkař. Krom toho, že baterky v garáži mají -10°C, tudíž jakmile zasvítí, tváří se nabitě a když to z nich chcu večer dolovat, tak se tváří vybitě, tak mi opět odešlo hentooné na přeměnu 12Vss na 230Vst, tentokráte APC 700 Back Up.Po kolikáté už! Takže panely melou víceméně naprázdno. Co mě ale těší, že jiné panely na střeše domu vesele sypou do NiCd a ty ani nemrknou. A to mají téměř venkovní teplotu. Takže smíšené pocity... :-) :-(

P.S. Jak je, ku-a možné, že APC 700 nezvládne 300W odporovou zátěž??? :uh:
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1229
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od Lui »

JiříK píše:Tak já dopadl jak hubkař. Krom toho, že baterky v garáži mají -10°C, tudíž jakmile zasvítí, tváří se nabitě a když to z nich chcu večer dolovat, tak se tváří vybitě, tak mi opět odešlo hentooné na přeměnu 12Vss na 230Vst, tentokráte APC 700 Back Up.Po kolikáté už!

P.S. Jak je, ku-a možné, že APC 700 nezvládne 300W odporovou zátěž??? :uh:
Prerob to "volajako" na APC Smart 1000 (24V)...a 300W Ti to zvladne bez problemov.....a rucim Ti za to,ze to vydrzi ist nepretrzite minimalne 7000 hodin.... ;)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od PavelR »

LUI píše:
JiříK píše:Tak já dopadl jak hubkař. Krom toho, že baterky v garáži mají -10°C, tudíž jakmile zasvítí, tváří se nabitě a když to z nich chcu večer dolovat, tak se tváří vybitě, tak mi opět odešlo hentooné na přeměnu 12Vss na 230Vst, tentokráte APC 700 Back Up.Po kolikáté už!

P.S. Jak je, ku-a možné, že APC 700 nezvládne 300W odporovou zátěž??? :uh:
Prerob to "volajako" na APC Smart 1000 (24V)...a 300W Ti to zvladne bez problemov.....a rucim Ti za to,ze to vydrzi ist nepretrzite minimalne 7000 hodin.... ;)
ja myslel ze ups nejsou delany na trvalej chod ale jen na chvilku nez se vypne pc. ty tam mas ventilatory na cchlazeni ups nebo to proste vydrzi?
jde upska upravit nejak aby po pripojeni DC napeti zacala hned menit a nevyzadovala mackani tlacitka a tak?
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1229
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od Lui »

PavelR píše: ja myslel ze ups nejsou delany na trvalej chod ale jen na chvilku nez se vypne pc. ty tam mas ventilatory na cchlazeni ups nebo to proste vydrzi?
jde upska upravit nejak aby po pripojeni DC napeti zacala hned menit a nevyzadovala mackani tlacitka a tak?
Vsetky UPS nefunguju takto....ale APC Smart urcite ano...
APC smart 1000 je na 24V....takze toto uz nepouzivam....kvoly vecsim vykonom,som musel prejst na 48V....
A to je uz APC smart 2200 (ono je to tusim 1600W alebo 1700W)....a toto mi ide uz zhruba od maja minuleho roku,a aj teraz....minus nejakych....co ja viem 20 dni,ked slabo svietilo.....

To ako si napisal,aby to islo bez toho "mackani tlacitka"....tak to Ti veru nepoviem....neviem....ale asi take jednoduche to nie je.....
totoizto ked zapnes APC bez siete...tak tam nabehne frekvencia 60Hz namiesto 50Hz.....zo sa mojej vodarnicke veru nepacilo......a da sa to tak oklamat,ze normalne strcim APC do siete.....stlacim gombik......nabehne to....vytiahnem zo siete....a APC si zapameta frekvenciu z ktorej bola spustena (alebo do 6Kw originalneho menica,ten ma automaticky 50Hz)

PS:Aby sme tu zbytocne nepisaly do tejto temy,poprosim Admina,aby to niekam dal do novej temy ,a vhodnej sekcie....dakujem :)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od PavelR »

zalozim vlakno offtopicu
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od JiříK »

UPS Victron mi jede doma už 9 let v kuse. Zapnout z baterky ji musím ručně, vypne se sama, pokud zátěž klesne pod cca. 4W. Ale to APCčko mě teda nasr.lo. Šlo do kopru prakticky hned po zapnutí. Holt provedení backup. Není to ani přibližný sinus, indukční zátěž vrčela jak pes. Zdroj od NTB ji normálně shodil, prostě nevhodný model. Mám doma ještě APC 1400, no to je jiný šálek kávy! Jenže je holt na 24V... A vzhledem k tomu, že má větrák, tak dělá kravál a patrně i dost žere. Hlavně mi vadí těch 24V...
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od matej »

JiříK píše:Krom toho, že baterky v garáži mají -10°C, tudíž jakmile zasvítí, tváří se nabitě a když to z nich chcu večer dolovat, tak se tváří vybitě,
A jaký máte regulátor? Má vůbec teplotní kompenzaci? Na jaké napětí to vyžene při nabíjení?
Pravda a Láska zvítězí!.
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od JiříK »

Klasické těžítko-všemi milovaný CX :-). Napětí jde na 14,9-15V, pak menší sešup na 14,8V. Tam se to zdrží a když dostane regl šanci, tak posléze 13,8V. Teplotní kompenzaci mám v garáži jen já! (C2H5OH)
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od mypower.cz »

a toš aspoň jedno malinké ale užitečné zužitkování přebytků mě konečně po sto letech napadlo ... ventilator ktery me v lete chladil, tak jsem ho dal naproti krbovkam a do spodu (kde krbovky tahaji studeny vzduch, ktery je obtece a ohraty jde do mistnosti) pustil proud vzduchu .. No ze me to nenapadlo driv :uh: :uh: :uh: okamzite tu je pocitove tepleji a krbovky nemusi ani tak moc valit .. coz bych rekl ze jejich efektivita se tak hodne zvysila a daleko mene tepla leti kominem do luftu .. ze ja blbec sem tam ten vetracek nedal driv .. topim jak o dušu a uplne zbytecne .. dyť to jde resit daleko chytreji a staci k tomu jeden ventilatorek .. :uh: :yes:
vanous
Příspěvky: 116
Registrován: sob říj 15, 2011 7:28 pm

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od vanous »

Jojo, kdysi jsem mel dvojplastove krbovky primo s mistem ke vlozeni ventilatoru, kdyz jsem jej tam dal, to byl hukot, najednou bylo super teplo vsude :) i kdyz to sumeni ventilatoru je otravne...

...pozdeji jsem nad [jinymi] krbovkami umistil [jiny] fan, ktery hnal teplo do jine mistnosti a z ikea jsem poridil stmivac na lampu, tim jsem ridil rychlost - hlucnost... spoustelo se to samo termostatem kdyz bylo dost teplo :)
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od avatar »

pokud APC nema aktivni vetrak . Tak neni delana na permanentní zatízení. Proste ji prevaris...
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od JiříK »

avatar píše:pokud APC nema aktivni vetrak . Tak neni delana na permanentní zatízení. Proste ji prevaris...
Tak Victron větrák nemá, při přehřátí začne řvát. Takže mu uberu a jede se dál. 120W trvale zvládá...
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od mypower.cz »

kua asi se odstehuju nekam do afriky .. a) zamrzla voda takze budu muset provizorne prepustit vodu hadici ze studny, b) auto nestartuje, takze dobijim autobaterku centralou c) matky na svorkach od autobaterie se tak smrskly ze na ne nesedi zadny klic a po pouziti mirne sily a kombinacek se ulomily, jak je to promrzle. to by se na to jeden vys*... nesnasim zimu.. achjo ... :uh: To zas bude den v haj*lu s resenim p****covin. :uh: :uh: Ja to rikam porad ze ta zima je uplne na h****o :evil:
vrb
Příspěvky: 30
Registrován: pon lis 21, 2011 7:47 pm

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od vrb »

Ber to pozitivně. ;) Kdyby tu nebyly tuhé zimy, tak je tady kultura jako v Africe - panely by ti do půl roku rozstřílela kalachama banda negramotnejch hovad.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od mypower.cz »

jel bych tam kde se do panelu nestrili :mrgreen:

jinak ta baterka nakonec nastartovala.. Sem ji dobil .. minimalne 30Ah tam vlezlo rekl bych ... a ona je 45Ah 370A max .. potom co jsem ji nabil pripojenim paralelne k ostatnim baterkam ve FVE a z centraly, skrz dobijec sem tam cosi nacpal (asi tak hodinu), tak jsem ji jeste studenou ale uz podle dobijece nabitou (pac ukazoval ze je dobito) dal dovnitr, at se zehreje na pokojovou teplotu a zmeril ji hustomerem . .1.15 - 1.17 na clancich.. (bez zateze chvilku po dobiti 12.9V) nechal jsem ji ohrat v mistnosti nekolik hodin, zmeril hustotu znovu a vysly docela nizke hodnoty .. 1.15 - 1.13 coz je stav kdy je vybito, pokud se nepletu :?: voltmetrem bez zateze mela ale 12.6 a tak sem ji dal jeste k baterkam ve FV a opet kratka centrala, ale dobijec rikal ze neni co dobijet. No tak jsem ji tedy dal do auta a nastartoval uplne v poho ..

Tady se pise ..
U plně nabitého akumulátoru máme kladnou elektrodu PbO2, zápornou elektrodu z čistého olova Pb a mezi elektrodami elektrolytem - roztokem kyseliny sírové H2SO4 v koncentraci 37%, což představuje roztok o specifické hmotnosti (hustotě) 1,28. Při vybíjení akumulátoru na obou elektrodách vzníká bílý síran olovnatý a složení obou elektrod se mění na PbSO4.

Úbytkem síry z kyseliny se tato ředí – u plně vybitého akumulátoru (vybití na 1,75V/článek) je hustota asi 1,15.
Chapu to spravne ze ta baterka je zesulfatovana nicmene byla plne nabita na nejakou kapacitu, ktera bude o hodne nizsi nez jeji vyrobni 45Ah kapacita, nicmene stale dostatecna na nastartovani, a ta hustota se snizila diky tomu ze se nekolik hodin ohrala na skoro pokojovou teplotu ? Podle te hustoty a podle toho ze naprazdno mela 12.6 (coz je rekl bych nabito) tak asi sulfatace jako krava.. je to tak ? Pac nabita je ale ma hodne nizkou hustotu elektrolytu ?
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od PavelR »

K olovu v zime ... kamarad daval do autobaterii v zime na oziveni a prej hlavne aby to lip startovalo jakejsi prasek do elektrolitu. bylo to v garazi kde bezne mrzlo. neslysel o tom nekdo neco? uz je to dlouho a nepamatuju ci co to bylo.
JiříK
Příspěvky: 1021
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: Napajedla: 800Wp hybridní ostrovní fotovoltaický systém

Příspěvek od JiříK »

Jo. Jmenovalo se to Smečta. Původem ze SSSR, reklamní leták pravil, že je to léty prověřeno v sovětských ponorkách.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek