Ahojte chalani, odbornici, viete mi niekto poradit nejaky servis na axpert ???
zacal mi ukazovat error 09 samozrejme mesiac po zaruke, cinsky hosi tam dali zrejme nejake kurvitko....
dik za info

Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe

Napsal: pát lis 18, 2016 5:07 pm
od rva
Minimálně se podívej se na
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 633#p51633
kde mám servisní manuál a popis chyby 09:
2.2.7. 09 fault
Description Bus soft start fails.
Possible reason DC-DC module was damaged or bus soft start module was damaged.
How to check 1. Check the main board by following “3.1.2; 3.2.1; 3.4.1”;
2. Check the main board by following “3.5”.
How to solve Repair the main board or replace it directly.
S opravou neporadím, třeba někdo jiný ano.

Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe

Napsal: pát lis 18, 2016 6:58 pm
od xxlprint
dik za info.....

Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe

Napsal: úte lis 22, 2016 9:18 am
od borodinkechold
Zdravím nevíte někdo nebo je to jen u mne jestli AXPERT pamatuje nastavení. Po roce zkušebního provozu mé elektrárničky jsem se rozhodl že ze stylu vrabčí hnízdo tomu dám štábní kulturu odpojil jsem vše a a předrátkoval po týdnu jsem připojil a měnič si nepamatoval nastavení. Má s tím někdo zkušenost nebo to je normální či chyba AXPERTA.

Re: Meniče Axpert - servis v strednej Európe

Napsal: úte lis 22, 2016 9:43 am
od JonasPP
No môj axpert si uchoval pamäť,ale Ja som to mal odpojene asi 15 min. tak možno bola dajaka štava v dajakom kondiku pre uchovanie pamäte.