Stránka 1 z 1

Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: čtv kvě 01, 2014 1:39 pm
od ixo
Poprosím o vysvetlenie, kto bude vedieť... Mám menič MeanWell, v zásuvke medzi fázou a nulákom nameriam 230V, ale medzi fázou a zemou a tiež nulákom a zemou nameriam 22V :shock: To som nečakal. :) Batérie majú v tejto chvíli 28.9V. V systéme mám uzemnenú len kostru meniča.

Sú tie namerané napätia OK? :?:

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: čtv kvě 01, 2014 6:36 pm
od Felix
Střídavejch nebo stejnosměrnejch ? Ok to rozhodně není . :)

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: čtv kvě 01, 2014 6:58 pm
od ixo
Nameral som to multimetrom prepnutým na meranie striedavého napätia. Upresním, že menič je MeanWell TS-1000.

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: čtv kvě 01, 2014 7:45 pm
od PavelR
doma jsem se setkal s podobnou zalezitosti tedy mezi dc a ac stranou. Prisuzuji to VF "bordelu" co vytvari menic. Bezny meraky to nejsou schopny zmerit a ukazuji nesmysly. Mnohdy i prekroceni rozsahu. Vice by rekl osciloskop co to tam vlastne je. Vec druha na co je pripojena zem v zasuvce menice v menici? Ja ji mam nepripojenou...

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: čtv kvě 01, 2014 7:59 pm
od ixo
S tým "bordelom" by to dávalo zmysel. Kostra meniča je pripojená na zem/nulák domáceho TN-C rozvodu verejnej siete. Nemám uzemnený mínus pól batérií ako sa zvykne niekedy odporúčať, lebo nie som si istý, čo by to spravilo. Súčasný stav chápem tak, že ak sa chytím "fázy" z meniča, nemá ma čo kopnúť, lebo jediné napätie je len voči "nuláku" výstupu z meniča. Na druhej strane nemá PE vodič za meničom žiadnu ochrannú funkciu, keďže medzi ním a "fázou" nie je napätie. A teraz - nie je náhodou menič skonštruovaný tak, že ak uzemním mínus pól batérií, uzemní sa aj PE výstup z meniča?

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: čtv kvě 01, 2014 8:19 pm
od PavelR
Je otazka zda je vubec PE v nemici nekam zapojeny ja ho mel v lufte .... takova cinska vychytavka...

Budu casem porizovat LF menic. Tam doufam ze vystup bude vice podobny "generatoru"....

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: pát kvě 02, 2014 11:38 am
od ixo
Pretestoval som to a mám zaujímavé výsledky. PE zrejme tiež nemám v meniči zapojené - priamo pri meraní na meniči nemá napätie voči L ani N. Zisťoval som, kde sa teda to napätie na PE berie pri meraní v zásuvkovom okruhu. Vylučovacou metódou som zistil, že 12V medzi L/N a PE premosťuje LCD monitor :shock: a ďalších 12V (občas) premosťuje adaptér na notebooku. :shock: 1 až 2 volty premosťuje aj zásuvka spínajúca periférie notebooku na základe zapnutia/vypnutia notebooku. Any comments? 8-)

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: pát kvě 02, 2014 2:37 pm
od PavelR
No prisuzoval bych to kondenzatorum, ktere se ve spinanych zdrojich davaji mezi PE a - pol vstupni casti po usmerneni.
Abych pravdu rekl netusim proc to tak delaji, proc se proste nepouzije vidlicka bez uzemeni. Zeby nejake odruseni nebo nevim.
Z toho vypliva, ze PE na menici vubec nemusi byt zapojeno a PE "vytvorit" az za fickem.

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: pát kvě 02, 2014 4:35 pm
od ixo
Rozmýšľam, nakoľko je teraz sieť za meničom bezpečná. Je to tiež rozvádzané aj tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... icem#p7933 ale aj tak som si nie celkom istý. Zhrniem: v meniči mám nezapojený PE, ten je však v rozvodnej skrinke prepojený s PEN rozvodom z DS (lebo norma hovorí, že "PE sa nikdy neprerušuje a čím lepšie poprepájanie, tým lepšie"). Za meničom mám teraz de facto sieť IT - voči PEN z DS má meničová "fáza" aj "nulák" len spomínaných zvláštnych 12V/22V, nebyť tých zvláštnych spotrebičov by tam bola čistá nula voltov (overené). Aktuálne mám teda doma výhody IT siete: dotyk zo zeme na pracovné vodiče z meniča by nemal "kopať". Tam nameriam akurát spomínaných 12/22 V z mojich zvláštnych adaptérov. V prípade prerazenia napätia na kostru spotrebiča triedy 1 nebude teda kostra kopať, lebo voči zemi nemá napätie. Asi mnohí máme sieť za meničom riešenú takto, aj keď si to mnohí ani neuvedomii. :) Čo vy na to?

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: sob kvě 03, 2014 8:38 am
od Wagoneer
Ixo - mám to stejné. Za méničem IT. Zemněný není. Kopnout tě může tedy jen pokud chytneš oba vývody 230V.
Spojení s DS nikde není.

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: pon pro 08, 2014 7:31 pm
od ixo
Ešte som k tejto téme spravil niekoľko ďalších meraní. Výsledky:

Kostra meniča je riadne prepojená s PE výstupom meniča - medzi nimi žiaden odpor. Kostru meniča mám prepojenú s domovým PE, takže na výstupe meniča mám domové PE.

Z prvej alebo druhej dierky výstupu voči vyššie uvedenému PE výstupu nie je žiadne napätie. A teda ani voči kostre meniča.
Nedokážem namerať 115V medzi "fázou" a kolíkom, ako niektorí spomínajú, dokonca pri MeanWelle - to je pre mňa záhada. Lebo spomína sa to tak napríklad tu: http://www.malavoda.cz/nelehke_zacatky_aneb.htm v časti textu o meniči. Môže to byť tým, že nemám mínus pól batérií uzemnený s domovým PE?

Hlavne by ma zaujímalo, čo by sa stalo, keď by som na výstupe meniča prepojil jeho "nulák" so spomínaným PE, alebo pridal prúdový chránič...

Re: Zvláštne napätie voči zemi

Napsal: pon pro 08, 2014 7:47 pm
od 007ToMMaS
Ja mám prepojenú moju UPS PE sa domovým rozvodom a N taktiež. Mezdí PE a N nenamerám nič. A medzi L a PN namerám 230V. Prúdových chránič konrétne mne funguje bez problémov ;)