Re: měnič UPS Axpert

Napsal: pon úno 13, 2017 4:01 pm
od rva
Teď koukám dál, co tam píšou a zdá se, že teplotu brali z termistoru, který je v Axpertu a který je umístěn asi ve spodní části. Pak je jasné, proč byl termistor lépe ochlazován, když se změnil směr proudění vzduchu.

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: pon úno 13, 2017 4:25 pm
od cz7jfm
rva píše:Jde o to, jak interpretovat výsledky. Uvádějí, že teplota okolí byla 26 st.C. Při vysokém zatížení byla teplota na výstupu 57 st.C a pokud otočili ventilátor, tak teplota na výstupu poklesla na 45 st.C. Měnič pracoval v obou případech snad se stejnou účinností, teda na teplo se přeměnilo stejné množství energie, která byla odváděna hlavně vzduchem. V prvním případě se vzduch ohřál o 57-26 = 31 st.C. Ve druhém o 45-26 = 19 st.C. To není možné jinak, než že se v daném poměru změnil průtok vzduchu, teda že otočením ventilátoru průtok stoupl o (31/19 - 1)*100 = 63%. Mě se to zdá celkem velká změna průtoku dosažená pouhou změnu směru proudění, třeba tam funguje i nějaká regulace otáček ventilátoru. Nebo chyba měření?
Plně souhlasím. Ty výše uvedené výsledky jsou tak podezřelé, že se mi nezdá reálné toho docílit pouhým otočením ventilátoru. Všichni píšou jak strašně ty ventilátory hučí. Proč asi, protože mají docela velký výkon. Při takovém tahu si myslím, že nějaký "komínový" efekt nehraje vůbec žádnou roli. Neumím si představit že by výrobce, který je původně montoval obráceně se rozhodl, že je bezdůvodně otočí a tím úmyslně zhorší teplotní parametry svého zařízení. Jaký by k tomu měl důvod? Vždyť tím nic neušetří, jen si zhorší reputaci.

ADD: jak píše rva, ochlazení je možné docílit pouze výměnou vzduchu a to si někdo myslíte, že ten "komínový" efekt tomu přidá tech 63% ? :)

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: pon úno 13, 2017 4:59 pm
od vlkazajac
rva píše:Jde o to, jak interpretovat výsledky. .........................To není možné jinak, než že se v daném poměru změnil průtok vzduchu, teda že otočením ventilátoru průtok stoupl o (31/19 - 1)*100 = 63%. Mě se to zdá celkem velká změna průtoku dosažená pouhou změnu směru proudění, třeba tam funguje i nějaká regulace otáček ventilátoru. Nebo chyba měření?
Pre interpretáciu je naozaj zásadné, kde je senzor a či sú otáčky riadené alebo nie. Tiež závislosť odvedeného tepla na rozdiele teplôt nebude celkom lineárna, je tu aj akési vnútorné "Cx" a regulátora a turbulencia, ktoré nebudú pre obidva smery rovnaké.

Tráviac čas v mojej strojovni, už ma viac krát napadlo prirobiť k meniču ( netýka sa len Axperta ) vlastnú vzduchotechniku. Jeden alebo tiež dva vetráky fí 120 by priniesli viac pohody. Tie malé musia hvízdať, aby stihli dodať dostatok vzduchu.
Mixman s tým začal ......

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: pon úno 13, 2017 5:19 pm
od MareC3k
Prikladam fotku vnutra menica, ventilatory mam otocene tak aby fukali do vnutra.
Zaroven mam novy poznatok... regulacia otacok ventilatora tam je, dokonca to plynule reguluje otacky.... zistil som to tak, ze som trocha zahrial senzor na chladici pajkou a hned sa zapli obidva ventilatory a postupne pekne znizovali otacky az sa vypli. Kazdopadne ale na ten minimalny vykon je to aj tak velky fukot. Ak je senzor zahriaty len trocha tak sa zapne len lavy ventilator.
20170213_155032.jpg
20170213_155047.jpg
20170213_155056.jpg

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: pon úno 13, 2017 7:27 pm
od mobilik
Pozeram ze ty mas ma bokoch vacsie moznosti na samovolne prudenie vzduchu. Su tam vacsie diery. V kazdom pripade ak si dosiahol mensi hukot vdaka vymene ventilatoru a aj kratsi chod ventilatoru vdaka otoceniu dosial si co si chcel a chvalim tento krok. Akurat by som este pre istotu pri riadnom zatazeni menica ho otvoril a skontroloval teploty chladicov, aby sa nestalo to ze schladis termistor ktory je hned pri ventilatore a vrch chladica bude este horuci. ;-)

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 8:12 am
od JonasPP
No ak dobre kukam,tak každy chladič ma svoje vlastne teplotne čidlo.To znamena,že je to cele chranene.
Ohladom hluku mam aj menšiu teoriu.Pokial viem,tak po vetre sa dobre vezie zvuk.To znamena,že ak ventilatory fukaju von,tak ramus sa priamo tlači von.Ale ak fukaju do vnutra,tak každa sučiastka a hlavne cela uzavreta konštrukcia stlmi trocha ten zvuk.Ohladom učinnosti chladenia to chce termokameru,ktoru asi nik len tak pohodenu doma nema.Tak hadam to bude v pohode,lebo momentalne mam odpojeny axpert,tak tiež otočim tie duchadla.

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 8:35 am
od mobilik
Ono predpokladam ze to bude aj kvoli tomu tak otocene, ze hore tie male chladice budu MPPT regulator pravdepodobne ak sa nemylim. Tie chladice ak sa prehreju a ak sa zapnu ventilatory tak nasavaju studeny vzduch a raz dva sa schladia a popri tom neohrehreju velmi este vzduch na to aby stacil ochladit tie velke chladice.
Ak otocis ventilatory tak sa deje prave opacne, pri velkych vykonoch na nich uz fuka horuci vzduch a to ich asi velmi uz neochladi. Mozno preto sikmac spravil to ze chladi to opacne. :wink:
Kedze ja nepouzivam regulator, tak mne to moze byt jedno.

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 8:42 am
od JonasPP
mobilik píše:Ono predpokladam ze to bude aj kvoli tomu tak otocene, ze hore tie male chladice budu MPPT regulator pravdepodobne ak sa nemylim. Tie chladice ak sa prehreju a ak sa zapnu ventilatory tak nasavaju studeny vzduch a raz dva sa schladia a popri tom neohrehreju velmi este vzduch na to aby stacil ochladit tie velke chladice.
Ak otocis ventilatory tak sa deje prave opacne, pri velkych vykonoch na nich uz fuka horuci vzduch a to ich asi velmi uz neochladi. Mozno preto sikmac spravil to ze chladi to opacne. :wink:
Kedze ja nepouzivam regulator, tak mne to moze byt jedno.
Ja mam na vrchu axperta obrovsky chladič cez cele telo konštrukcie.Ten sa hreje iba pri regulovani.Jak dam dekel dole,tak uvidim rozdiel.Možno tam nemam tie 2 male chladiče.Inak mam model 3000VA MKS Plus na 48v teda MPPT je 60A-3000Wp

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 10:12 am
od mobilik
Ano, preto mas hore ten velky chladic, inak by to neuchladilo. Tie z mensim vykonom a PWM chladic maju vo vnutri. :wink:

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 12:17 pm
od MareC3k
Tak moj model by mal byt s 60A mppt regulatorom a vstupnym napatim az 150V

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 2:01 pm
od mobilik
Zaujimave, sikmaci, modernizuju. :-D To nevadi, hlavne si skontroluj tie chladice ako su na tom pri plnom zatazeni a pri vyrobe z panelov. :wink:

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 3:08 pm
od MareC3k
Zatial ho vyuzivam len ako UPS, panely zapojim az ked na to pride cas... najprv musi byt teplo, potom namalujem strechu a az tak vylozim a zapojim panely :yes:

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 4:33 pm
od mobilik
Aaaa jarne rozsiirenie sa chysta. Kazdy sa uz tesi na jar. No jo. :-D

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 7:10 pm
od JonasPP
No aha ake som mal prekvapko po otvoreni axperta.

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: úte úno 14, 2017 9:39 pm
od abrams
Zdravím ,

JonasPP - na Tvé druhé fotce je pěkně vidět pajšl MPPT solar reglu PCM 60X :shock: až to vypadá že i ten žebrovanej chladič je totožnej ::rolleyes:: . Po otevření zmíněnýho regu je na DPS nepoužitý konektor s popisem To Axpert :idea: . Takže by se dalo říct že mám doma kus Axperta :lol: .

Elektronům zdar *sun*

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: čtv úno 16, 2017 8:32 pm
od MareC3k
Vymenil som iba lavy ventilator za tento typ s maglev ulozenim: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=205& ... icle=49634
Po zapnuti menica sa obidva ventilatory na kratko rozfukali ale ostal svietit error 01 (fan fail) a menic pipal... pritom by to mal byt ventilator viac menej skoro rovnaky ako povodny original.

Pre istotu som kupil aj iny typ: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=205& ... icle=24203
nizkootackovy a uplne nehlucny, tak som ho vymenil a cuduj sa svete menic nabehol, nevyhadzuje ziadnu chybu a zatial normalne funguje.

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: čtv úno 16, 2017 8:48 pm
od mobilik
A ako, je to tichsie?

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: čtv úno 16, 2017 9:10 pm
od MareC3k
Samozrejme je to tichsie... len mi nejde do hlavy to, ze ten prvy sunon ventilator je 3200ot. fuci skoro ako original a vyhadzuje to chybu... ten druhy je 1600ot. a s nim to chybu nehadze... nechapem

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: čtv úno 16, 2017 9:28 pm
od mobilik
Zeby si meral aj odber prudu, nielen otacky?

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku

Re: měnič UPS Axpert

Napsal: pon bře 06, 2017 6:57 pm
od volente
Ahoj,
dá se z Axperta vyčíst kolik nabil do baterek a kolik vyrobil kWh?
Díky