Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

LIX píše:Lenže mne len napätie pri ktorom sa má menič prepnúť nestačí, kedže mám life akumulátory...
Bolo mi povedané že ten menič je strašný žrút el. energie, je to pravda? Že vraj na meniči beží ventilátor aj keď ide zo siete. Aký prúd ti spotrebováva zo siete keď ideš na baterky? A aký prúd z batérií keď nemáš nič na menič zapojené? Viem že je toho dosť v manuáli, ale neverím manuálu, preto som si chcel prečítať reálne skúsenosti od užívatelov ktoré sú nad zlato.
I u LiFe klesá napětí při vybíjení. Mám to nastavené s rezervou, aby nedocházelo k hlubšímu vybití. Párkrát už se takto přepl na síť.
Když jede měnič ze sítě, tak (alespoň u mě) vždy dobíjí baterky, což je v nízkém tarifu a spotřeba ventilátoru mě nezajímá. Celý měnič si bere z baterek i když není připojená žádná zátěž prud asi 0.3 A (kolísá to, jak si měnič testuje, jestli je nějaká zátěž připojená). Při provozu na baterky jsem ze sítě nenaměřil žádný odběr (měřil jsem ale multimetrem, který má jediný střídavý rozsah 10A, tak asi kdybych měřil něčím jiným, nějaký miliampér bych naměřil)
Jestli budu kupovat další měnič, pro tento budu vzhledem k poměru cena/vlastnosti těžko hledat konkurenta (600,- EUR s dopravou (+ DPH celníkovi)).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Ales_BUS
Příspěvky: 36
Registrován: pát kvě 30, 2014 11:40 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od Ales_BUS »

Měl bych obecný dotaz na AXPERTA (4000W). Pokud chci zapojit Axperta na jednu fázi do třífázového rozvodu RD, mohou se propojit modrý a zelený kabel na výstupu s modrým a zeleno-žlutým na vstupu do jedné svorkovnice? Nebo se musí udělat celá fáze odděleně včetně zeleno-žlutého a modrého kabelu?
Má někdo zkušenost jak by fungovala např 2 fázová indukční deska, pokud běží jedna fáze z Axperta a druhá ze sítě? A tam by bylo oddělené zapojení modrého a zeleného kabelu úplně neřešitelné.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od mobilik »

Ty kokos, to by som vzivote nepovedal ze cirkularka takto pojde, ale budiz. Ved vlastne on ked ma vstup tak je ustavicne prifazovany typujem, cize sinus kopiruje z DS. :-)
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Ales_BUS
Příspěvky: 36
Registrován: pát kvě 30, 2014 11:40 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od Ales_BUS »

Děkuji za odpověď. Už to běží.
fukuši
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od fukuši »

rva píše:No já to tak bez problému provozuju. Modré se potkávají na svorkovnici vedle měničů a zelené na druhé svorkovnici. Na ty svorkovnice přivádím i modrý + zelený z DS od hlavního rozvaděče.
U indukční desky taky zádný problém, přes zimu mám 2 plotýnky na jeden měnič, a dvě na DS.
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
Máš otestované jak se bude chovat Axpert při tomto zapojení když ho dlouhodobě vypneš od sitě?Nedojde k nějakému fázovému posunu.Případně jinému problému.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od gupa »

Jen se optám, je při takovém kombinovaném nafázování použit v domě proudový chránič?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

K měničům síť nechávám přivedenou. Očekávám, že bez toho se rychle rozfázují, ale neměřil jsem to.
Proudové chrániče ve staré elektroinstalaci nemám, asi se dají umístit tak, aby fungovaly.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od ota »

Axpert mi chránič vybavuje. Musí se zapojit až za měnič.

Já jsem přivedl od hlavního rozvaděče k Axpertu nulák i zem tam i zpátky (což je 25metrů), ale přepínačem pro bypass 0 -1- 2 je nepřepínám. tam jen prohazuji fázi.

Jak je to s tou synchronizací? On drží Axpert fázi podle vstupního napětí, takže se dá zapojit jako jedna fáze z třífáz.rozvodu?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

Axpert bych vzhledem k chrániči zapojil jako každou jinou elektrárnu, ať vodní, tepelnou, nebo atomovou - prostě na stejnou stranu jako je DS. Nouzovým přepínačem přepínám taky jen fáze 1-0-2.
Je-li na vstup Axperta přivedena fáze, drží fázi s přivedenou fází (to jsem si i ověřoval měřením napětí mezi fázemi). Proto je i přepínání Axpert/DS bez problémů - nehrozí, že by se fáze potkaly třeba v protifázi.
Pokud k Axpertu jednu fázi vedu, mohu použít výstup z měniče v Axpertu místo ní.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rob.brno »

rva píše:
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

rob.brno píše:
rva píše:
A třeba cirkulárku jsem pouštěl 2x Axpert + poslední fáze z DS.
Co říkaly Axperti na startovací proud cirkulárky(jaký je tam motor a zapínáš to na hvězdu a pak na trojúhelník)?
Co říkaly nevím, protože cirkulárku mám daleko od měničů. Má motor 4kW s přepínáním hvězda - trojúhelník a nabíhala bez problému. Možná Axperti přepnuli na DS v době startu, ale nemyslím si to. Třeba elektrická sekačka 2200 W taky startuje bez problémů (z jedné fáze).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rob.brno »

Mám 3f tč 2,5kW kompresor se softstart. a přemýšlím nad tím, že bych aspoň jednu jeho fázi živil z aku. Tedy 800W na fázi se záběrným proudem odhadem max 5násobek - tedy 4kW.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

Přes léto (a vlastně i v zimě na přitápění) používám klimatizaci 1f a myslím, že má taky těch 800W a o softstarteru nevím. Žádný problém se startem a během jsem nepozoroval. Zkusím pohledat víc parametrů.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

Tak u mé "značkové" klimatizace udávají:
Klimatizace Acond AQC 12 disponuje chladícím výkonem 3,5 kW, výkon topení činí 3,7 kW, příkon činí 1 kW.
Propojovací potrubí je dlouhé 4,5 m, s čímž je třeba počítat při výběru vhodného typu, neboť propojovací
potrubí nelze prodlužovat. Tato samoinstalační klimatizace Acond je vhodná do prostor o velikosti do cca 45
m2. Toto zařízení lze doplnit topným kabelem pro případ, kdy je používáno i v zimním období pro topení při teplotách
pod bodem mrazu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

axpert_mks_4-5kva_service_manual_20131104a.pdf
Servisní manuál axpert 4-5kVA
(872.9 KiB) Staženo 517 x
Přidávám sem servisní manuál, snad ho nikdo nebude potřebovat (axperty snad používají kvalitní elektrolyty Nichicon).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506.2-2.pdf
PIP HS 4-5kVA servis manuál
(1.73 MiB) Staženo 279 x
PIP-HS_MS_4-5KVA_new_Service_manual_201506.1-2.pdf
PIP HS 4-5kVA servis manuál
(1.85 MiB) Staženo 282 x
A ještě pro PIP HS, což je klon axperta
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od rva »

Kdo se chce podívat, jak vypadají Axperty vevnitř, aniž by je rozebíral sám.
https://www.youtube.com/watch?v=UJBcHMnrKSE
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od kodl69 »

celkem pěkný, někde ve 13.min je vidět na desce neosazenejch cca 30ks smd mlcc kondenzátorů - asi tam nejsou potřeba. Ocharam před zkratem pole za provozu tam taky není, jenom výstupní relé, podobně jak midnite. Navíc nikde není moc vidět baterie kondenzátorů 320V meziobvodu střídače, že by jenom ty dva dole? Kdyby to mělo LF inverter, tak bych ho bral všema 10.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvek od volente »

No já nevím,ale vždycky se uvádělo že akspert je LF, jen nemá toroid ale klasické trafo.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.