Příspěvekod lzahradil » pát čer 09, 2017 4:16 pm

vim píše:
tomas píše:Na tyto měniče bez LF traf bych dával spíše fázovou regulaci s filtrem, je to taková jemnější regulace a bez blikání světel.


Ano. Každé fázové řízení je potřeba z principu opatřit odrušovacím fitrem. Jeden fázově řízený vytěžovač je zde.


Nekdo nejake zkusenosti s timto vyzezovacem?
Bylo by i nejake pcb? Nebo schema v eagle abych to nemusel prekreslovat?
FVE 3,74kWp [6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 210
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: Starý Plzenec, CZ
Reputation: 10

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod ant555 » stř pro 06, 2017 6:32 pm

Ahojte. Mám na AXPERT-a asi banálnu otázku. :)
Môže Axpert spúšťať elektrinu speť do DS ? (myslím si malý výkon, čo môže namerať elektromer...)
Ďakujem!
0kWp Poly, Victron Multiplus 3kW, Axpert VM3K 24Plus, Bater 5-SOPzS 24V/525Ah, všetko vo výstavbe, hotovo 17%
Uživatelský avatar
ant555
 
Příspěvky: 48
Registrován: ned lis 06, 2016 10:45 pm
Bydliště: SK
Reputation: 1

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » stř pro 06, 2017 6:35 pm

Nemůže. Ani elektron.
_______________________________________________________________________
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 777
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 55

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod rva » úte bře 06, 2018 2:33 pm

Přidávám manuál mppt Axpert MKS, protože to vypadá, že je více verzí a v některých se píše, že jsou jen pro polykrystal panely? musel jsem manuál rozdělit kvůli omezení velikosti.
Přílohy
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.26-34.pdf
Axpert MKS manuál str. 26-34
(340.22 KiB) 20 krát
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.14-25.pdf
Axpert MKS manuál str. 14-25
(1.74 MiB) 16 krát
Axpert MKS-MKS+ 1-5KVA manual str.1-13.pdf
Axpert MKS manuál str. 1-13
(1.94 MiB) 18 krát
_______________________________________________________________________
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 777
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 55

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod mobilik » úte bře 06, 2018 3:35 pm

Neviem najst uz ten manual, ale dostal som ho ked som kupil axpert uplne prvy na chatu a tam to vyslovene pisalo. Kupoval som ho od SK firmy a mal som manual v Slovencine.
Ale pozeram do svojeho terajsieho manualu a uz to tam nepise, tak neviem ako to je...
Ale osobna skusenost mi naznacila ze z toho nic. Riesil som to tu na fore tiez v mojej teme. ;-)
Mam doma aj CZ manual a nepise to tam tiez...
mobilik
 
Příspěvky: 1630
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 146

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod youda » úte bře 06, 2018 5:09 pm

Mrknul jsem přímo na stránky Voltronicu a v manuálech Axperta MKS o tom, že by nechodil s některým uzeměným DC pólem, nepíšou. Není tam ani psáno, že by s Amorfy mohl být problém. Je tam jen taková krátká zmínka, že DC vstup se v žádném případě nesmí zkratovat s AC výstupem...což si lze vyložit více způsoby....například uzeměním jednoho DC pólu dojde k jeho zkratu na PE+N.

Naopak v manuálu k Infinisolaru (také Voltronic), o tom píšou hned na 1.stránce a celkem jasně: Povolené jsou jen Poly a Mono a v žádném případě nepřizemňovat žádný z DC pólů: http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 160420.pdf

Takže Axpert je asi vyjímka mezi meniči bez galvanického oddělení a jak mobilik ověřil - funguje bez kouřových efektů i s uzeměním jednoho z DC pólů :)
Mobilik - uzemnil jsi na tvých panelech + nebo - ?
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 213
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 21


Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod DanoP » stř bře 07, 2018 7:10 am

Ale ten manual v odkaze je pre hybrid verziu nie pre off grid verziu!!
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 5kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 38
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko
Reputation: 1

Re: měnič UPS Axpert

Příspěvekod youda » stř bře 07, 2018 7:53 am

Protoze to je manual k Infinisolaru, kterej JE hybrid.