Stránka 2 z 2

Re: Novostavba

Napsal: pon pro 02, 2013 12:57 pm
od solárník
Jen poznámka k předchozímu. Všechny PC monitory s externím adaptérem, včetně typů s adaptérem 19V (třeba LG) fungují na 12V bez problémů, mám vyzkoušeno na několika BENQ a LG a používám je. A to mám 27" 3D monitor od LG, který měl zrovna 19V adaptér a jede na 12V bez problémů. Nutno ale upozornit, že propojení přes VGA kabel v těchto případech zlobí a rušení "vlní" obraz. Nutno propojit přes HDMI nebo DVI, pak je obraz perfektní.

Dále na http://www.pcdoauta.cz lze sehnat zdroj do jakéhokoli PC na napájení z nízkovoltu (10-15V, některé zdroje jsou až do 36V, ale to jsou povětšinou slabé, tak do 150W, ale to stejně většinou stačí, třeba Intely I3 žerou i s celým PC do 60W max, pokud tam nemusí být nějaká ultra grafárna). Ovšem cena zdrojů je o něco vyšší, než 300,- za zdroj klasický :) Pokud byste chtěli nějaký zdroj zkusit, 2 x ověřte, že snáší rozpětí 11-15V olověných baterií, některé zdroje snášejí jen stabilizovaný 12V vstup, ty jsou k ničemu.

Čili v podstatě jsem byl schopen v baráku nahradit napájení veškerých světel, PC, televizí (i ty se najdou s externím adaptérem), monitorů, síťových switchů, wifi routerů a podobných věcí na nízkovoltový 12V rozvod. Jediné, co nejde, nebo jen s velkými obtížemi jsou pračky, žehličky, topinkovače, lednice a podobní žroutové. Ty mají ale takový příkon, že jsem o tom ani nepřemýšlel.

Takže bych to neviděl tak černě:)

Re: Novostavba

Napsal: pon pro 02, 2013 1:18 pm
od mypower.cz
solárník píše:Jen poznámka k předchozímu. Všechny PC monitory s externím adaptérem, včetně typů s adaptérem 19V (třeba LG) fungují na 12V bez problémů, mám vyzkoušeno na několika BENQ a LG a používám je.
AOC LM720 ma problemy s napetim pod tusim ze 12.3, vyzkouseno. Monitor sice jakoze jede, ale zhasne mu podsvetleni. Od doby co na DC rozvody pouzivam DCDC24/12 menic 30A spicka, tak mam na DC rozvodech 12.8 a LM720 je vpoho. Stejne tak Creative inspire P580 nejede pod cca 12.5 asi. Stabilizace to resi. Rekl bych ze mit system o libovolne voltazi (12,24,36,48) a k tomu DCDC menic pro stabilni 12V rozvody se mi vyplatilo jako dobra strategie. V podstate to je u me doma nejstabilnejsi zdroj napajeni. 12V DC rozvody.

Re: Novostavba

Napsal: pon pro 02, 2013 1:43 pm
od solárník
Zajímavé, že AOCčka nechodí.

Já momentálně používám 27" LG DM2752D-PZ 3D TV s IPS obrazovkou jako (3D) monitor k PC. Funguje naprosto bez problémů od 10,5 do 15V. Je v něm i DVB-T televize, pokud to někoho zajímá, i tak se dá použít. Já TV část nepoužívám.

Před tím jsem měl LG Flatron IPS236V-PN 23" s IPS obrazovkou. Taky naprosto bez problémů. I přes to, že oba mají originál 19V adaptéry. Což je dobře, protože vím, že i při náhodné 19V špičce se jim nnic nestane. Vyměnil jsem ho za 27" protože jsem si chtěl prohlížet 3D fotky :) Spotřeba tohoto 23" je 1,7A maximum na 12V, což je vynikající.

Zatím nejúspornější malá televizka s DVB-T, co jsem viděl, například vhodná do kuchyně, je Energy Sistem TV CineLED 16 SRS HD+ 16". Žere přesný 1A při 12V.

Re: Novostavba

Napsal: pon pro 02, 2013 5:12 pm
od LIX
A ak by sa ti vybila bateria (dc strana) mozes pripojit na ds spinany zdroj s ucinnostou 97% napr. takze straty velke nebudu. Osobne mam 12V natiahnutych iba do izby kde zatian vyuzivam iba led bodovky. Planujem to este pripojit na napajanie kamier okolo domu, len neviem co na to povedia kamery ak do nich pojde niekedy 14 V. Kazdopadne by som na tvojom mieste natiahol dc aspon na strategicke miesta. Isiel by som asi s 10mm co najrovnejsiu trasu smerom dole a od toho by som tahal spojky ci uz 4 mm alebo 6 podla potreby. Ta 10 je sice dost ale uz ju nebudes musiet menit.

Re: Novostavba

Napsal: pon pro 02, 2013 5:52 pm
od solárník
Zatím žádná 12V kamera proti rozsahu 10,5-14,5V neprotestovala. Fungují nepřetržitě.

Zkoušel jsem různé Edimaxy a Ubiquiti AirCam (ta funguje na tenhle rozsah i přes PoE).

Asi nejostřejší obraz má Edimax NC213E (to jsem ještě neviděl takovou brutální ostrost obrazu, jsou vidět póry v kůži na 3 metry), bohužel ta zvládá 10.5-14,5V jen přes jack, přes PoE se mi jí nepovedlo rozběhnout. Ale stačí PoE splitter, který se prodává běžně - před kamerou to vyvede zpět do jacku a ten do kamery.

Internet mám připojený od providera přes Ubiquiti NanoStation, který má původně napájení 24V PoE a přímo na baterky 11-14,5 přes PoE funguje taky v pohodě. Pod 11V už kiksne.

Re: Novostavba

Napsal: úte pro 03, 2013 4:19 pm
od Karya
A co tak dat tam stabilizator L7812 , L7805 pred zasuvku

Obrázek

Re: Novostavba

Napsal: úte pro 03, 2013 6:09 pm
od MareC3k
linearny stabilizator 7812 musi mat na vstupe aspon 14,6V aby na vystupe bolo 12V, inac bude vystupne napatie nizsie.

Re: Novostavba

Napsal: sob led 04, 2014 6:46 am
od Karya
Dobre rano

Existuje firma ktora robi modernu elektriku v baraku tak aby to preslo reviziou ?

Re: Novostavba

Napsal: sob led 04, 2014 7:01 pm
od Roger
Urcite existuje. Skoro kazda co ma znameho smluvniho revizaka.

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 7:17 am
od rva
Já bych se DC rozvodům v baráku vyhýbal. Teda pokud by to nebyl můj koníček. Extra náklady na rozvody a spotřebiče za to nestojí. Raději za ušetřené peníze přidám dva panely, vše poběží na 230V a nakonec té energie budu mít víc k dispozici.

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 10:15 am
od Frenky
Jsem jiného názoru. DC rozvody do baráku ano, ale s rozvahou. Nepřipojovat na DC velké spotřebiče a osvětlení, ale menší spotřebiče jako jsou routery, switche, datové modemy, zabezpečovací kamery, malé televize a monitory do 15". Nabíječky na mobily (beztak jsou všechny USB) a podobné harampádí.
Měřením jsem zjistil, že všechny tyto spotřebiče mají potencionálně nekvalitně udělané napájecí zdroje a ztratí se na nich i 50 % energie. Pokud budete tyto DC rozvody (do 50V) budovat s rozvahou, můžete je provádět jako slaboproudé vlastními prostředky a silami a tudíž bez revize. Nevím co na to stavební zákon, tolik ho neznám. Jediné co mě napadá, že DC rozvod musí být odděleně od AC rozvodu a zásuvky nesmějí být záměnné. Ale pokud použijete elektroinstalační materiál pro auta a karavany, tak se dá vše splnit. (V autě taky neděláme revizi elektroinstalace).

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 10:29 am
od kybos
Frenky píše: Nepřipojovat na DC velké spotřebiče a osvětlení,
Proč ne osvětlení?

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 10:37 am
od Frenky
Bojím se velkých proudů, problémů s vypínači a potencionální záměny žárovek (LED). Průmyslově vyráběná svítidla nejsou uzpůsobena na DC. S rozvahou lze samozřejmě řešit nákupem v potřebách s karavany, či vlastní výrobou.

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 11:06 am
od kybos
Rozvody lze provést na 24V nebo 48V DC. Před LEDkami stejně musí být stabilizátory proudu, které jsou většinou vybaveny vstupem ENABLE (LM2576,LM2576HVT) a lze je tedy nízkovýkonově spínat bez obav z velkých DC proudů na spínači

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 11:27 am
od Frenky
Asi máte pravdu, nemám zkušeností. Prostě závěrem shrnu. V novostavbě lze vybudovat DC rozvody a pokud stavebník koketuje s myšlenkou na výstavbu FVE či jiného zdroje, tak mu doporučuji vybudovat v novostavbě tyto rozvody roztáhnout. "Krkavice" a pár krabic se bude vždy hodit nejen pro DC rozvody, ale i pro jiné účely, třeba zabezpečovací zařízení nebo rozvod TV signálu.
Vybudovat kabelovody a rozmístit rozvodné krabice po baráku a pak se uvidí. :D

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 1:35 pm
od mypower.cz
DC rozvody, to je zaklad, pokud clovek chce byt energeticky nezavislejsi nez kdykoliv predtim. Bez nich jsme zavislejsi na dalsim prvku a to je DCAC menic. 12V DC rozvody podepreme "on the fly" velmi snadno jakoukoliv baterii, i autobaterii, jednoduchym paralelnim pripojenim. AC rozvody jsou rekl bych na obsluhu narocnejsi. 24V a 48V zase pro vetsinu spotrebicu uz potrebuje konverzi u spotrebicu. V mem pripade (24V system baterii) je konverze jen jedna. Ano je to taky vlastne jako menic, jsem na tom DCDC zavisly stejne jako na DCAC, jenze ... Ze zkusenosti vim co to je kdyz vypadne menic a mame vse zavisle na 230V a cekame na jeho opravu. Ze zkusenosti take vim, ze mit pak vse pro takovou tu psychickou domaci pohodu (net, muzika, osvetleni) pripraveno na DC, je hodne dobra strategie. Uz nekolikrat se mi to osvedcilo jako daleko stabilnejsi system nez AC. Dve baterie z UPS stacily aby nikdo nepoznal, ze je dole v elektrice problem, ktery proste budu resit az rano. U AC domacnosti uz by mi hrcela centrala, nebo panikaril kolem drahe opravy menice nekde 30 dnu v zaruce.

Berte to jako nazor cloveka co zije vic nez 3 roky mimo DS a lecjake prekvapka uz zazil :). V novostavbe bych urcite 2x 6ku nebo i 10ku kabel skrz cely barak natahl bez diskuzi :)

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 1:56 pm
od abrams
Zdravím ,

souhlas , sám též už nějaký ten pátek používám DC12V k napájení a nabíjení všelijakých serepetiček . Je to totálně nazávislé na DS a jak píše Admin i na DC-AC měničích .

Řešit tyto záležitosti v novostavbě je nej :yes: . Těch husích krků bych klidně natahal 3x víc (AC + DC + rezerva) než je třeba na AC rozvody ... což jsem sám postrádal již mnohokrát :? holt starší barák :( . A taky pořádně velkej rozvaděč :idea: to bývá taky boj :evil: .

Elektronům zdar *cloud*

Re: Novostavba

Napsal: ned led 05, 2014 3:00 pm
od Karya
Projekt by sme s manzelkou chcely od firmy http://www.euroline.cz/cz/projekty/rodi ... k-416.html .Takze k tomuto projektu dostaneme aj elektronistalaciu AC pre DS.Musim popremislat kde co bude na DC a kde umiestnit 2 skrin na DC.Pouzit by som chcel aj obehove cerpadla 12v.Napiste mi tu co vy vsetko pouzivate na dc co sa tu este nevymenovalo.Dakujem

Re: Novostavba

Napsal: čtv srp 27, 2020 9:02 pm
od PowerK
Karya píše:Dobry den

Ako kazdy kdo chce stavat barak premisla otom ako co najefektivnejsie rozviest vodu a elektrinu.Timto by som to zacal.Chcem si dat na barak aj niejaky ten solarny panel ale nemam tusenie co to vsetko chce a ako a kde co v baraku umiestnist.Bol by mi niekdo ochotni v tom pomoct?Dakujem
Dobrý den ,no tak když si takhle nevíte rady tak bych zkusil zavolat do nějaký díky které se tím zabivaji jakože montáži solárních panelů a oni vám dokáží udělat nějakou kalkulaci a plán co a jak. Třeba takový novostavby si na to speciálně objednávají firmu co jsem se na bavil s jedním kamarádem který pracuje na stavbách tak říkal že jsou na to specializované firmy takže bych se zkusil zeptat tam.