Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned črc 21, 2019 10:33 am


3,96kWp Brno

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
PředchozíDalší

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » čtv čer 01, 2017 7:57 pm

Zdravím ,

namátkovým měřením kapacity vytříděných Li-Ionek podle vnitřního odporu sem zjistil , že vnitřní odpor článku vůbec nekoreluje s jeho reálnou kapacitou :shock: . Ve skupině článků od jednoho výrobce , jednoho typu , s vnitřním odporem od 100mΩ do 115mΩ (ti nejlepší ) mají reálnou kapacitu v rozpětí 3,40V - 4,25V 1,3A až 2,2Ah :o .
Tak sem zbastlil další testovací fošnu vybavenou 24-ti měřáky :mrgreen:
LiIon008.JPG

Od včerejška jen 23 ... jeden mou chybou zařval :( .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod kodl69 » čtv čer 01, 2017 10:42 pm

co to máš za metry? možná bych potřeboval taky nějaký baterky otestovat.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3652
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 278

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » pát čer 02, 2017 5:23 am

kodl69 píše:co to máš za metry? možná bych potřeboval taky nějaký baterky otestovat.

Zdravím ,

základem je : http://www.ebay.com/itm/Mini-LCD-USB-Voltage-Current-Detector-Mobile-Power-Charger-Digital-Tester-Meter/232302595156?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Deee9202a2ebd4e5690a83feeec5e1965%26pid%3D100623%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D262583705297 a doma trochu doladěný :mrgreen: . Zkoušel sem i jiný , ale tento je k tomuto účelu nejschopnější :yes: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod volente » pát čer 02, 2017 8:37 am

On ten vnitřní odpor spíš určuje zatížitelnost než kapacitu.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1534
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 205

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » úte zář 05, 2017 6:55 pm

Zdravím ,

téééda , kóknu na elměra a vono na něm 12MWh :shock: ty kráso , von ten HF číňan už vypotil 12MWh :celebrate1: .
ostrov3,96_041.JPG

Jakej je to ranec chechtáků dyž sem Eonu posledně cáloval 180Kaček za 0kWh ... :lol: :mrgreen: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod volente » úte zář 05, 2017 7:05 pm

Velká gratulace letí směrem k tobě. :D :D
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1534
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 205

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » stř led 03, 2018 4:19 pm

Zdravím ,

AC bilance :home: za rok 2017 :
solární UPSka 3.321,3kWh
z DS 1.329,8kWh
celkem 4.65,1kWh
z DS 28,6% .

AC bilance :home: za rok 2016 :
solární UPSka 3.483,9kWh
z DS 997,3kWh
celkem 4.481,2kWh
z DS 22,3% .

AC bilance :home: za rok 2015 :
solární UPSka 3.145,8kWh
z DS 970,8kWh
celkem 4.116,6kWh
z DS 23,6% .

FVE je evidentně s rezervou , :home: víc neseřere :? .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » čtv led 04, 2018 9:43 pm

Zdravím ,

po dvou hodinách nad loňskými zápisy denních kWh a jednom puchýři na prstu od ťukání do kalkulačky sem se dohrabal k číslu 3.917,05kWh DC za regly :mrgreen: což je téměř 1MWh/1kWp :celebrate4: .
Účinnost systému (bez reglů - měřím až za nimi) je tedy : 100/ 3.917,05 x 3.321,3 = 84,79% ::rolleyes:: supr :D .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod Martin P » čtv bře 01, 2018 10:05 pm

Gratuluji. Doufám že se k takovým číslům taky dostanu.
Přeji hezký den. Martin P
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 171
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod
Reputation: 18

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » čtv led 10, 2019 9:47 am

Zdravím ,

již mám čísla za rok 2018 :D
Za regly naměřeno DC 4.231,92 kWh .
Za měničem naměřeno AC 3.721 kWh .
Přes akumulátor prošlo DC 1.827 kWh .
Měnič pracoval 6.306 hodin .
Měnič dosáhl průměrné účinnosti 88% .
Akumulátorem prošlo 48,4% DC produkce reglů , měření začalo až koncem Března - do konce roku z reglů DC 3.773,14 kWh .
V roce 2018 se zadařilo DC 1.068,66 kWh/1kWp .

Měnič 6kW HF čína :
AC 16.255,3 kWh a cca 30.670 moto-hodin .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » sob led 12, 2019 7:52 am

Zdravím ,

pro úplnost z DS za rok 2018 odebráno 1.120 kWh .
Celkový průtok AC el. :home: za rok 2018 byl 4.841 kWh :arrow: z vlastního ::pv:: čerpadla 76,86% :celebrate1: .
Mým snem je roční porce 8.766 motohodin měniče z ::pv:: + :wood: + *batt* ::rolleyes:: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod abrams » čtv úno 28, 2019 9:48 pm

Zdravím ,

několik let vím o pulsním odběru měniče z *batt* , jež se mi moc nelíbí . Zjistil jsem že tento stav se vyskytuje nejen u mého HF měniče , i u PowerJacka a dokonce i modrý Viktor tímto neduhem disponuje :shock: .
Osobně dost pochybuji o nezávadnosti pulsního zatěžování *batt* jakéhokoli typu . Máte-li po ruce silný neodymový magnet , můžete si "osahat" jev na vlastní oči :arrow: stačí přiložit onen magnet k DC silovému vodiči jímž protéká proud z *batt* do měniče . Podstatně slabší pulzaci jsem pozoroval u MPPT reglů .

Teď co si myslí že by mohlo pomoci uklidnit čurbec :
ostrov3,96_044.jpg

ostrov3,96_045.jpg

ostrov3,96_046.jpg

30 kondenzátorů 6.800µF 63V + vodiče z měděného plechu síly 0,5mm + příčné sběrnice z měděného plocháče 15x3mm zakončené terminály pro 35mm² vodič v dutince .

Celková kapacita činí 30 x 6.800µF = 204.000µF = 0,204F :twisted: . Napájející proud do měniče půjde přímo přes kondenzátory , tudíž by jejich účinek měl byti maximální , teda doufám ;) .

Co si o tom myslíte ? Bude to mýt pozitivní vliv , nebo se pokouším řešit blbinu ?

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 321

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod youda » čtv úno 28, 2019 10:00 pm

Mazec!
No jestli to funguje zjistíš hned - pomocí toho magnetu :)

A nebylo by lepší postavit to z 1F kondenzátorů? Běžně se dají sehnat 1F na 12V. Takže 4x 1F 12V= 1/4F 48V
16 kousků by bylo 1F 48V a kdyžtak ještě do každé větve jeden přidat, ať jsme na 60V.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 1826
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 387

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod willcz » čtv úno 28, 2019 10:03 pm

Bylo by zajimave to nasimulovat. tzn zmerit co opravdu dela proud na baterkach a pak najit nejakou spravnou filtraci mezi baterku a menic.
Mozna by to chtelo dat k menici a MPPT tu "baterii" kodniku a pres nejake oddeleni pak samotnou baterku.
tzn vykon by sel primarne z kondiku a baterky by to jen dorovnavalo.

Stejne reseni pouzivame v nasich CNC, hlavni osy jedou z kondiku a jen to dokrmuje velky spinak. Brzdna energie se pak cpe zpet do kondiku a je ho hodne poznat na spotrebe.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
 
Příspěvky: 389
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm
Bydliště: Brno
Reputation: 67

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod diablo007 » čtv úno 28, 2019 10:08 pm

U 12 systému by šel použít kapacitor co se používá u Autohifi bývají tam kapacity 1f -10f to by odfiltrování asi taky slušně plus by to vykrylo i špičky aspoň trochu
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1245
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputation: 76

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod NOPARasito » čtv úno 28, 2019 10:10 pm

abrams píše:Zdravím ,

několik let vím o pulsním odběru měniče z *batt* , jež se mi moc nelíbí . Zjistil jsem že tento stav se vyskytuje nejen u mého HF měniče , i u PowerJacka a dokonce i modrý Viktor tímto neduhem disponuje :shock: .
Osobně dost pochybuji o nezávadnosti pulsního zatěžování *batt* jakéhokoli typu . Máte-li po ruce silný neodymový magnet , můžete si "osahat" jev na vlastní oči :arrow: stačí přiložit onen magnet k DC silovému vodiči jímž protéká proud z *batt* do měniče . Podstatně slabší pulzaci jsem pozoroval u MPPT reglů .


Teď co si myslí že by mohlo pomoci uklidnit čurbec :
ostrov3,96_044.jpg

ostrov3,96_045.jpg

ostrov3,96_046.jpg

30 kondenzátorů 6.800µF 63V + vodiče z měděného plechu síly 0,5mm + příčné sběrnice z měděného plocháče 15x3mm zakončené terminály pro 35mm² vodič v dutince .

Celková kapacita činí 30 x 6.800µF = 204.000µF = 0,204F :twisted: . Napájející proud do měniče půjde přímo přes kondenzátory , tudíž by jejich účinek měl byti maximální , teda doufám ;) .

Co si o tom myslíte ? Bude to mýt pozitivní vliv , nebo se pokouším řešit blbinu ?

Elektronům zdar *sun*

Jde videt ze te spicky odberu z menice hodne zajimaji, kdybych nemusel pouzit kondenzatory na vytezovace z panelu, jiz bych to taky smolil. Toto je technologie z audia aparatury so vozidel a to se bavim o cca 3kW hudebni sestave kde bez "supercapacitoru" nedas ani BEAT.
Takze tvoje cesta je mi na 100% sypaticka a ma sve opodstatneni
:handshake: :yes:
Naposledy upravil NOPARasito dne čtv úno 28, 2019 10:12 pm, celkově upraveno 3
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1103
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan
Reputation: 53

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod kybos » čtv úno 28, 2019 10:10 pm

youda píše:Mazec!
No jestli to funguje zjistíš hned - pomocí toho magnetu :)

A nebylo by lepší postavit to z 1F kondenzátorů? Běžně se dají sehnat 1F na 12V. Takže 4x 1F 12V= 1/4F 48V
16 kousků by bylo 1F 48V a kdyžtak ještě do každé větve jeden přidat, ať jsme na 60V.


Zkoušel jsem pomocí superkapacitorů filtrovat výstup větrníku. Celková kapacita byla 3,3F /12V. Brzy jsem ale zjistil, že superkapacitory mají katalogovou provozní životnost cca 1 milion cyklů, které se na větrníku vyčerpaly za pár měsíců. Po vyčerpání provozní životnosti začne kapacita velmi rychle klesat.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>38 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1780
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 176

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod NOPARasito » čtv úno 28, 2019 10:14 pm

Super capacitor neni klasickej kondenzator. Tam je cyklu podstatne vice, ale zivotnost je dana treba 5.-50.tis hodin ;-).
Proc asi tak Tesla koupila Maxwell ;-)))))))))))).
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1103
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan
Reputation: 53

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod diablo007 » čtv úno 28, 2019 11:06 pm

Jo kde jsou ty casy kdy jsme měli autem protažené 10x50mm kabel od plusu a dalších 10x50mm od mínusu aby byl u zesilovače co nejmenší úbytek oproti baterce, prebijeli jsme je i na 16v aby to na db dragu nakonec roztrhalo čelní okno. Na deat match sem chodil rozehrát novej basák aby mu zmeknul závěs a uměl co od něj výrobce vlastně ani nechtěl aby šlo nebyl sraz aby někdo nespálil basaky a když už hořeli tak sjme jim ještě naložili vic. To byli krásný casy a teď hold člověk řeší jak tě baterce naopak prodloužit zivot něco neodpalit
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1245
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputation: 76

Re: 3,96kWp Brno

Příspěvekod NOPARasito » čtv úno 28, 2019 11:25 pm

Se super capacitory jsi dal vic(https://www.google.com/search?q=audio+c ... HC5CehRuIM), nez prisly menice na vyssi napeti, pak jsi zjistil, ze se to uz v aute neda poslouchat a bez nastartovanyho auta byla baterie po 5min. hin.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1103
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan
Reputation: 53

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

Reputation System ©'