Status: Stage-1 hotovo 100% faze testu (Victron Multiplus 3000/48V - jako ups)
1. prekopani AC rozvodu - 5 okruhu
rozvod od Multipluse - 3 vetve kazda separatni chranic
------ 1. napajeni kritickych technologii pres sekundarni ups (apcecko)
------ 2. napajeni spotrebicu pod trvalym napetim (lednice, cast svetel, rekuperace apod.)
------ 3. napajeni spotrebicu s odpojovacem v dobe nepritomnosti (sporak, pracka apod.)
+ 4. napajeni elektrokotle (jen jako zaloha) naprimo z DS
+ 5. priprava na DC-DC 48V->12V pro nizkonapetovy rozvod svetel a technologie (docasne hnano z 220V vetve, nebot sem presel na 48V a nemam zatim DC-DC menic pro toto napeti)
2. predchystano rozdeleni okruhu na budouci oddeleni hi (pracka, mycka, sporak apod.) a low spotrebice (svetla, lednice apod.)
3. nachystan rozvod pro likvidaci prebytku
4. nachystan rozvod na pripojeni elektrocentraly (formou dobijeni baterii) - bude jako posledni krok
Zapojen Multiplus na 4 baterie Banner energy bull 180Ah
Privod AC 8mm2 (25A jisteni + odpojovac)
Odvod AC 10mm2 (16A+16A+40A jisteni ve trech vetvich + centralni odpojovac)
Baterie - 70mm2 2,1metru, jisteni 100A pojistka + odpojovac
Zjisteni:
+ Multiplus je solidni kousek HW, velmi robustni a jsem mile prekvapen (ostatne cena svizna si to zaslouzi)
+ funkce PowerAssist pri pripojeni DS opravdu funguje (nastavi se limit kolik odebirat z DS, kdyz je potreba vice, dozivi to z baterii a slouci DS+invertor).
- ocekaval sem podle nekterych popisu, ze bude funkce PowerAssist fungovat i obracene. Tzn. jedu z baterii, kdyz nestaci tak prida ruku k dilu DS = nepodarilo se mi nastavit ... bud sem to nepochopil, nebo to neumi
- jiz pri 2550W odberu blika "overload"
+- lze nastavit ignorovani DS. Tzn. jedu z baterii, jakmile je odber vetsi nez napr. 25000W, je prepnuto na DS (neslozi, jen prepne), jakmile klesne pod napr. 2400W tak jde zpet na invertor. To vse dela jen do max napr. 60% stavu baterie.
Tohle funguje pekne a v momente kdy zvysim odber, prejde na DS a funguje i Powerassist (tzn. primarne DS, sekundarne prida invertor). Blby je, ze pokud nejede DS, dojde k prepnuti nad 2500W a v tu chvili vsechno spadne, prestoze by to byl treba i menic schopen dat za cenu vetsi prace. To je trosku nevychytane a skoda, myslel jsem ze to da. Z dostupnych voleb me nenapada jak tohle vyresit, na druhou stranu me to uplne netrapi.
- mereni proudu na vystupu a mozna i na vstupu kapanek keca (napr i kdyz neni nic pripojeno-ani kousek dratu, hazi to tam hodnoty v radech desetin amper) - to je spis kosmetika, chapu ze to neni jen tak ...
- baterie Banner jo to je sranda. Snazil sem se sehnat jake hodnoty nastavit na dobijeni. Nikdo, ani ceske zastoupeni, ani primo banner mi nejsou schopni ho dat. Dokumentace na toto tema tragicka. Tudiz pevne doufam ze absorption na 57,6V, Float na 55,2 a proud na 1/10 kapacity bude ok + vybijeni baterii na max 60%. Pokud se podelite o zkusenosti s nastavenim na tyto baterie budu rad. (pro rychlost prepocet: 12V system: Absorp: 14,4, Float: 13,8, 24V system Absorp: 28,8, Float 27,6)
Dalsi stagem je aplikace MPPT. Trochu premyslim jaky nakonec zvolit.
Souvisi to s tim, jak vlastne detekovat prebytky. Napada mne ze by bylo neidealnejsi je detekovat primo na MPPT, ktery preci vi nejlepe, ze uz nedobiji, protoze je plno ... tzn. ted me ceka hodne studia jak na to ... tipy vitany.
Mezicasem mi snad prijde 4ty panel (na konfiguraci 2+2) a zvladnu vyhodit poddimenzovanou kabelaz a natahnout misto ni 16mm2.
Mimochodem pri studovani vsech moznych materialu sem taky narazil na informace, ze Multiplus je schopen dodavat do DS (v pripade kdy jsou prebytky), coz samozrejmne nesmim ... nikde v origo manualu, ani konfiguraci sem nenasel povoleni/zakaz tehle funkce. Predpokladam ze to funguje jen v kombinaci s Gride Tie, nikoliv se mnou zamyslenou kombinaci MPPT primo na baterie ... ale radsi bych se o tomhle rad ubezpecil .... zas az tak tomu nerozumim a jste tu zkusenejsi ... muzete mi to prosim potvrdit ci poradit jak na 100% zabrani toku do DS ?