GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
vanilka
Příspěvky: 259
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Příspěvek od vanilka »

Hoj, nevíte někdo, jaké je označení tohoto konektoru? Dostal se mi do rukou holý měnič GoodWe GW10ET-K a konektor pro připojení baterie je "něco jako MC4" ale rozměry nižší a s MC4 nekompatibilní. Díky za tip

IMG_20240328_105608.jpg
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Coroner
Příspěvky: 5
Registrován: sob úno 25, 2023 7:36 pm
Lokalita: Vysočina

Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Příspěvek od Coroner »

Je tam Phoenix Sunclix
vanilka
Příspěvky: 259
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Příspěvek od vanilka »

Tento respektive tento?
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Coroner
Příspěvky: 5
Registrován: sob úno 25, 2023 7:36 pm
Lokalita: Vysočina

Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Příspěvek od Coroner »

Ano, dokonce jsem je z toho šopu i objednával na svoje goodwe 😁
vanilka
Příspěvky: 259
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Příspěvek od vanilka »

Paráda, díky za tip! ;-)
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
vanilka
Příspěvky: 259
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie

Příspěvek od vanilka »

Takže baterie (BYD Battery-Box HV 7,7kW) připojena, ale vyvstal další problém - baterie se nenabíjí.
Výchozí situace:
- měnič GW10ET-K v ostrovním režimu bez CT sondy (tu ani nemám),
- baterie BYD s SOC > 80%,
- FV string 8s1p cca 380V,
- komunikace měnič <-> baterie funkční,
- měnič nastavený přes Solar-Go na ostrovní režim,
- zátěž připojena na Back-up.

Výsledek: baterie se během několika dní postupně vybíjela až SOC při cca 40% skočilo na 0% a BSM baterii odpojila. Během té doby jsem se všemožně snažil "donutit" měnič baterii nabíjet (různá nastavení v Solar Go), ale bez výsledku. Zkrátka se nenabíjela, pouze vybíjela. V aplikaci Solar Go ani v WebGUI baterie nebyla žádná chyba ani alarm. Lituju dne, kdy jsem tenhle měnič respektive tovární HV baterii koupil. Bohužel, stalo se. Nemá někdo nápad, čím by to mohlo být? Myslím to nenabíjení baterie, ne moje hloupý rozhodnutí. Jediný co mě ještě napadá, zda na nabíjení baterie nemůže mít vliv nepřipojená CT sonda. Ale ta by se při off-grid beztak neměla uplatnit, nebo..? Díky
4512kg VRLA GEL / 20kWp+

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek