GoodWe GW10ET-K konektor baterie
Hoj, nevíte někdo, jaké je označení tohoto konektoru? Dostal se mi do rukou holý měnič GoodWe GW10ET-K a konektor pro připojení baterie je "něco jako MC4" ale rozměry nižší a s MC4 nekompatibilní. Díky za tip
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: sob úno 25, 2023 7:36 pm
- Lokalita: Vysočina
Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie
Je tam Phoenix Sunclix
-
- Příspěvky: 259
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: sob úno 25, 2023 7:36 pm
- Lokalita: Vysočina
Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie
Ano, dokonce jsem je z toho šopu i objednával na svoje goodwe
-
- Příspěvky: 259
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
-
- Příspěvky: 259
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: GoodWe GW10ET-K konektor baterie
Takže baterie (BYD Battery-Box HV 7,7kW) připojena, ale vyvstal další problém - baterie se nenabíjí.
Výchozí situace:
- měnič GW10ET-K v ostrovním režimu bez CT sondy (tu ani nemám),
- baterie BYD s SOC > 80%,
- FV string 8s1p cca 380V,
- komunikace měnič <-> baterie funkční,
- měnič nastavený přes Solar-Go na ostrovní režim,
- zátěž připojena na Back-up.
Výsledek: baterie se během několika dní postupně vybíjela až SOC při cca 40% skočilo na 0% a BSM baterii odpojila. Během té doby jsem se všemožně snažil "donutit" měnič baterii nabíjet (různá nastavení v Solar Go), ale bez výsledku. Zkrátka se nenabíjela, pouze vybíjela. V aplikaci Solar Go ani v WebGUI baterie nebyla žádná chyba ani alarm. Lituju dne, kdy jsem tenhle měnič respektive tovární HV baterii koupil. Bohužel, stalo se. Nemá někdo nápad, čím by to mohlo být? Myslím to nenabíjení baterie, ne moje hloupý rozhodnutí. Jediný co mě ještě napadá, zda na nabíjení baterie nemůže mít vliv nepřipojená CT sonda. Ale ta by se při off-grid beztak neměla uplatnit, nebo..? Díky
Výchozí situace:
- měnič GW10ET-K v ostrovním režimu bez CT sondy (tu ani nemám),
- baterie BYD s SOC > 80%,
- FV string 8s1p cca 380V,
- komunikace měnič <-> baterie funkční,
- měnič nastavený přes Solar-Go na ostrovní režim,
- zátěž připojena na Back-up.
Výsledek: baterie se během několika dní postupně vybíjela až SOC při cca 40% skočilo na 0% a BSM baterii odpojila. Během té doby jsem se všemožně snažil "donutit" měnič baterii nabíjet (různá nastavení v Solar Go), ale bez výsledku. Zkrátka se nenabíjela, pouze vybíjela. V aplikaci Solar Go ani v WebGUI baterie nebyla žádná chyba ani alarm. Lituju dne, kdy jsem tenhle měnič respektive tovární HV baterii koupil. Bohužel, stalo se. Nemá někdo nápad, čím by to mohlo být? Myslím to nenabíjení baterie, ne moje hloupý rozhodnutí. Jediný co mě ještě napadá, zda na nabíjení baterie nemůže mít vliv nepřipojená CT sonda. Ale ta by se při off-grid beztak neměla uplatnit, nebo..? Díky
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 5028 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od teejay
-
-
Goodwe ET + Pylontech 9,6kW divné chování baterie
od sheepak » » v Hybridní elektrárny
Goodwe ET + Pylontech 9,6kW divné chování baterie
- 14 Odpovědi
- 4109 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kubanos
-
-
- 4 Odpovědi
- 584 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brčo
-
- 4 Odpovědi
- 275 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dumi
-
-
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
od Vojta_ » » v Hybridní elektrárny
GoodWe GW10K-ET + Pylontech H2 - další rozšíření baterie?
- 6 Odpovědi
- 1520 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-