Ano dobíjení olova max 1/10 kapacity. Ale akumulátor stárne a kapacita klesá. Takže po čase bude překročena proudová hodnota max 1/10 kapacity.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

http://mypower.cz/docs/fv1-err.png
Obrázek

vypada to dneska na pekne pocasi .. takze asi zkusim nasledujici .. odpojim veskerou zatez z FV1 a necham to dobit uplne az do vecera... Celou dobu pojedu na FV2. Vecer odpojim baterie z FV1 a kazdou jednotlive zmerim bez zateze, a pak budu merit se 60W zarovkou napeti, proud a cas. Uvidime.. Ted by do baterek melo valit 400Wp. Jdu prepnout stridac na FV2 a vecer jdu na to.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

Odpojeno.. Regulator na FV1 rika 0.0 A a obcas zobrazi na 0.1 A. Napeti 13.7 - 13.8 preskauje mezi temato dvema hodnotami. FV2 ted rika 3.3A a 14.0V.
To jsou hodnoty vyctene na displayich regulatorů.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

toto je prubeh predchvilkou z vellemana (staticky obrazek - nebude se menit)
Takto to vypada pote co sem nechal FV1 bez zateze a jedu na FV2.

Obrázek
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

mno .. ja ty baterie z FV1, jak je dneska odpojim - nebudu tahat od rozvadece do obyvaku, ale necham tu zarovku zaplou dole u rozvadece a udelam to tak aby se ta testovana baterie pres noc merila na kanalu, na kterem se normalne meri baterie z FV1. Tzn dneska bude na grafu na BAT1 (na baterii) vypadek jak se setmi, protoze budu prekablovavat a udelam to tak aby do vellemana slo plus z te baterie, kdyby to jo dlouho svitilo ta 60w zarovka a ja usnul, tak at se na ten prubeh vybijeni muzeme vsichni podivat na grafu. Tzn dneska jak se setmi tak po vypadku jdu na to. Jeste to jdu promyslet s kablovanim a pripravit si to. A mozna pres noc odpojim i mereni panelu na FV1 a muzu testovat obe dve baterie soucasne a vysledky kreslit do grafu at na to muzu mrknout pac 2 stridace nahradni mam, jeste najdu druhou zarovku, nebo nejakou podobnou zatez. Takze v grafu bude kanal pro FV1 dnes vecer merit jednu z testovanych baterii a kanal BAT1bude merit druhou testovanou baterii. To sem zvedav.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

a mezi tim celou dobu pojedu na FV2 (400Ah) a pokud nevydrzim, mam smulu.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

jedna vec .. Bude propojene minus... chci-li to merit na vellemanovi a vykreslit do grafu, musim propojit minusy. To by mohlo necemu vadit pro takovem testu?
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

držím palce , ta (ty) žárovka je na 12V ? nebo obyč + měnič ? Jak změříte Ah ?
Já už skoro dva roky používám takovou šikovnou vychitánku , digitální Watt metr . Chtěl jsem sem dát jejich manuál.pdf , ale nešlo to . Tak Vám jej pošlu na E-mail info@mypower.cz .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

tak nakonec vzhledem k tomu ze budu testovat obe v jeden cas ale samozrejme oddelene kazdou zvlast, to budou dve 40W zarovky (klasicke 220V 40W) na kazdou baterku a stridac.

2 baterky, 2 stridace, 4 zarovky.

Nasel jsem tu 4 40W zarovky, tzn na kazdem stridaci bude pri mereni 80W, to znamena ze z baterky by pri zapnuti a pri 12V melo lezt neco malo pres 6.6A + rezie stridace. To by melo svitit tak 15 hodin max, coz predpokladam ze nebude ale tohle by mel byt limit, pokud se bavime o 100Ah, je to tak ? 100Ah / 7A = 14.285714286h. Mam tomu pridat, nebo nechat 80W na baterii ? Mam tu jeste dalsi 2 40w, takze by bylo 120W na jednu baterii... Nechat 80? nebo 120?
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od abrams »

80W je bohatě , + cca 7 až 10W měnič ? Kdyby by ty aku byly v cajku , tak by to byly parádní podmínky , pokud nejsou
tak je to celkem jedno jestli je zátěž 90W nebo 9W . 90W = rychlejší výsledek ale 9W = "optymističtější" čísla :-) .
Určitě bych sledoval jak se chová napětí , dost to vypoví .

Právě balancuji mé LiFeYPO4 a poprvé mi na kontakty upadl kus železa , malá gola . Vyskratovalo to "jen" dva články ,
ale vohňostroj to byl pěknej ;-)

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od avatar »

taci ty dve zarovky. pokud je baterie KO tak si myslim ze do 2 hodin bude konec )). No sem sam zjedavej jak to dopadne
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

malá gola . Vyskratovalo to "jen" dva články , ale vohňostroj to byl pěknej
:D

ok, 80w na baterku, uz to nam nachystano, vse pripraveno, jen decentne prekablovat, uz jsem si to pekne promyslel aby to bylo co nejmene ukonu pri montovani tam a pak i zpet, mam vyrobenou propojku na mereni, dopiju kaficko, kdesi cosi, a jdu na to... Jeste zmerim kratce proud mezi baterkou a stridacem nez to pak necham bezet a zbytek se objevi na grafech jako FV1 a BAT1...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

jo jeste jedna vec .. jeden stridac bude 600W cartrend a druhy 300W cartrend .. A to by zas tak snad nevadilo.. mozna bude trosku rozdil v rezii stridacu. ze jo..
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od avatar »

muze tam být jinej odběr jina účinost ale tak i tak by obě baterie mely vydržet cca 12 hodin
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

tak .. jeste jedno kafe ... mezitim spadnou panely na 0 a jde se merit v primem prenosu .. Kdyz se neozvu, nebo na grafech nebude nic, tak to tu cele vybuchlo :D
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od avatar »

tak vypada to ze uz to vali )))+
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

Tagže .. :)

Prekablovano ..
Obrázek

bez zateze podle voltmetru
FV1 = leva baterka = 13.23V
BAT1 = prava baterka = 13.24V

Jdu pomerit proud pri pripojeni zateze a taky zmerit napeti po pripojeni zateze.

No a pak tam ty zarovky necham svitit az do aleluja ..
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

Pomereno.

Kód: Vybrat vše

                    FV1                BAT1
--------------------------------------------------
Typ Střídače       300W                600W
Jen střídač     12.98V  0.51A    13.00V  0.22A   *
Ž + Střídač     12.71V  7.52A    12.73V   8A
pak bez zateze    13.06V              13.07V

Ž = dvě 40W žárovky = 80W dohromady jako zátěž
*) 600W po zapnuti spicka az 4A, 300W spicky nedela, nabehne na 0.51A

Ted tomu dam 3 minutky pauzičku a jdu to zapnout a vypnou to az stridace samy az to klesne pod 10.5 cca nekdy za nejakych X hodin.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

tak, svitime od 21:35 cca.
v realu to vypada takto:

Ty baterky v poli baterii umistene vlevo jsou ty ktere ted merim. Ty sede uz patri k FV2.
To jsou ony baterie normalne pripojene na FV1 Leva je ted na mereni videt jako FV1 a prava je BAT1
Obrázek

hack pripojeni vellemana kvuli mereni.
To jsou ty kanaly FV1 a BAT1 normalne pripojene pred a za regulator a spolecne minus.
Obrázek

mrhame elektrinou zdarma (to co vidite je dnesni slunecni svit schovany do baterek)
Obrázek
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Problém s AGM bateriemi

Příspěvek od mypower.cz »

fuck, stridac na FV1 asi prestal fungovat .. sel jsem to ted zkontrolovat a zarovky zhasle, ledka na 300W stridaci se tvarila ze normalne jede, ale zarovky nesvitily. Ani po pripojeni na FV2 nic, takze asi mi zrovna odesel ten 300W stridac .. fuck .. Mam jeste 200W, pripojim ho. 600W jede normalne dal, takze BAT1 merime dal.