Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
-
- Příspěvky: 495
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Provozujete tohle někdo? Chová se velice divně, až průse.....
Normálně běží. Zálohuje kotelnu. Při manipulaci u FTV jsem nechtě (ale ještěže) shodil fázi, ze které je napájen. Má připojeny dva AKU, každý jištěný B25. Oba vypnuly, prostě špička, už jsou tam C25. Ale po zapnutí sítě se ten krám sám nerozběhne. Prostě čeká až se připojí nabitý AKU. Zkoušeno několikrát. Takže výpadek sítě, běh z AKU, po vybití OFF. Ale po přivedení síťového napájení se nezapne. Což je hodně blbá vlastnost.
Někdo jste to taky zjistil?
Normálně běží. Zálohuje kotelnu. Při manipulaci u FTV jsem nechtě (ale ještěže) shodil fázi, ze které je napájen. Má připojeny dva AKU, každý jištěný B25. Oba vypnuly, prostě špička, už jsou tam C25. Ale po zapnutí sítě se ten krám sám nerozběhne. Prostě čeká až se připojí nabitý AKU. Zkoušeno několikrát. Takže výpadek sítě, běh z AKU, po vybití OFF. Ale po přivedení síťového napájení se nezapne. Což je hodně blbá vlastnost.
Někdo jste to taky zjistil?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3468
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Tak podle mě je to logické chování, že po tom co to vypadne se to samo nezapne.
Nesmíš nechat baterky vybít aby se to vypnulo.
Představ si motor se točí, pak vypadne proud motor se točí na baterky, pak dojdou baterky tak se to vypne pak k tomu někdo přijde vidí že se to netočí začne se v tom šťourat a v tom se zapne síť a motor se rozběhne.
Nesmíš nechat baterky vybít aby se to vypnulo.
Představ si motor se točí, pak vypadne proud motor se točí na baterky, pak dojdou baterky tak se to vypne pak k tomu někdo přijde vidí že se to netočí začne se v tom šťourat a v tom se zapne síť a motor se rozběhne.
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 495
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Záložní zdroj by měl dodávat energii přednostně, furt. Na to je. Někdo vidí-jeho problém, má odzkoušet, vypnout a další bezpečnostní procedury. A obzvlášť v kotelně chci energii trvale. Nesmím nechat vybít baterky-nejsem doma, vypadne síť, táhne to den aku, dojde, začne jít proud-je to mrtvý. Takhle si UPS teda nepřestavuju. A jiné se tak nechovají, jen tenhle zázrak.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 2192
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Podle návodu by to mělo tak fungovat. Záruka 5 let, prý. Tak v čem je problém to reklamovat?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 705
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Záložní zdroj MHPower MPU500-12
Snad nikdo soudný se nebude šťourat v nezajištěném zařízení, a pokud ano, tak zaslouženě dostane přes pazoury.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 45 Odpovědi
- 1535 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 36 Odpovědi
- 1640 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od *CAR*
-
- 6 Odpovědi
- 1625 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FíraD
-
- 9 Odpovědi
- 1744 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zbek
-
- 1 Odpovědi
- 212 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban