Ahoj všem,
měnil jsem střídače ze 3000 na 5000 (Multipluls II, 48/5000) a nemůžu najít jak nastavit, abych připojení ke Gridu ovládal pomocí funkce generátor. Měl jsem to tak roky nastavené ale nyní to zaboha nemůžu rozchodit. V cerbu to mám nastavené, propojené kabelem z cerba relé 1 na aux2 střídače..., ale....no prostě nevím.
Nějaký nápad?
dík za všechny nápady
pibi
Příspěvky: 700
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: fce Grid/Generator

Příspěvek od pibi »

Ve VeConfigure záložka Assistants - Pokud tam nic nemáš, tak nejdříve vypni Virtual Switch vedle.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
STRUCTOR
Příspěvky: 15
Registrován: sob čer 25, 2022 9:42 pm

Re: fce Grid/Generator

Příspěvek od STRUCTOR »

v asistentech mám ESS jinak nic. Virtual switch mam na Do not use.
pibi
Příspěvky: 700
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: fce Grid/Generator

Příspěvek od pibi »

Add assistants, All Assistants, Generator start and stop (015E) tam nemáš?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
STRUCTOR
Příspěvky: 15
Registrován: sob čer 25, 2022 9:42 pm

Re: fce Grid/Generator

Příspěvek od STRUCTOR »

Dík že se snažíš sledovat můj tok myšlenek...ale zjevně jsi to ještě neřešil. Generátor tam mám, ale ten řeší ext generátor a ne Grid... Už jsem to asi.... na střídači který je propojen s Cerbem (v mém případě 3), je nutné nastavit asistenta, relé on, rele o ff, a general flag... No a samozřejmě na Cerbu je nutné nastavit podmínky pro generátor...Pak když v off Grid je bat na 20% a méně, se to samo připojí na on Grid a pak se to dle podmínek zase samo odpojí...ev je to možné ovládat na mobilu... Prostě mi to přijde good.... Ale moc dík, žě někdo projevli zájem pomoci...to se v dnešní době....
STRUCTOR
Příspěvky: 15
Registrován: sob čer 25, 2022 9:42 pm

Re: fce Grid/Generator

Příspěvek od STRUCTOR »

Tak děkuji všem..zejm pibi... za pomoc.......už to maká. Pokud bude mít někdo zájem, zodpovím vše. s díky jk
pibi
Příspěvky: 700
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: fce Grid/Generator

Příspěvek od pibi »

Tak zkus popsat, co a jak jsi nastavil, když to někdo příště bude hledat, možná najde.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934