Axpert King2 proudy stringu

Měniče Axpert
MaviD
Příspěvky: 8
Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od MaviD »

Ahoj, měl bych 3 menší dotazy.
1.) Netušíte někdo jaký vstupní proud z panelů může jít do KING2? V datasheet jsem to nenašel.
2.) Jak moc by KING2 vadily dva různé stringy? Počítam že se jeden přizpůsoví druhýmu.
4ks 500W panel dohromady 171.5V a 11.68A
8ks 245W panel dohromady 184V a 10.62A
3.) Z vyšich zkušeností kolik bude dávat 10-12kWp pole v zimě? Počítam že 10kWh by to dát mohlo.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od cipis »

9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od Soban »

1.) Pokud tam není proud psaný bude někde napsaný jaký výkon jde na PV připojit, pokud ani to ne tak tam bude jaký proud mppt dodá do baterky takže A*V=W

2.) Spojování různých stringů nevadí, pouze při paralelním spojení musí sedět napětí (být stejné) při sériovém musí sedět proud (být stejný). Čím větší rozdíl tím větší ztráty.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
MaviD
Příspěvky: 8
Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od MaviD »

Soban píše: čtv zář 21, 2023 12:50 pm 1.) Pokud tam není proud psaný bude někde napsaný jaký výkon jde na PV připojit, pokud ani to ne tak tam bude jaký proud mppt dodá do baterky takže A*V=W

2.) Spojování různých stringů nevadí, pouze při paralelním spojení musí sedět napětí (být stejné) při sériovém musí sedět proud (být stejný). Čím větší rozdíl tím větší ztráty.
1.) prostě nevim, přiloženej technickej list
2.) OK, pár W ztráty je možná lepší než další měnič, nebo MPPtčko s další vlastní spotřebou.
Přílohy
axpert_king-2_ds.pdf
(310.9 KiB) Staženo 73 x
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od Soban »

Tak se nedíváš správně.....

6000W můžeš připojit.

Čili 6000:430=13A v nejhorším a v nejlepším 6000:120=50A.

Prostě připoj 6000Wp panelů a neřeš.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od sisdale »

Soban píše: čtv zář 21, 2023 4:55 pm Čili 6000:430=13A v nejhorším a v nejlepším 6000:120=50A.
50A urcite na vstupu neda. Klony vysokonapetoveho Axperta davaji max 20A na PV vstupu. Ten boost convertor co tam je velke proudy neda. Ale muzes byt v klidu bude tam pojistka na MPPT boardu. Klony ji tam maji, tak bych cekal ze i v Axpertu bude.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od Soban »

Tak je jasné že to asi nebude v celém rozsahu napětí.....

Takže vemem 6000 a střed rozsahu to by měl zvládat 275V takže 6000:275=21,8A takže to je tvých přibližně 20A.

Ale stejně mi nejde do hlavy proč to řeší, prostě na to pověsím 6000Wp a hotovo.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
kremilek
Příspěvky: 8
Registrován: pát srp 12, 2022 12:31 am

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od kremilek »

Proč si nepřeteš návod.
Ja v něm vidím napsáno max. vstupní proud z PV 27A
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od Adrianb »

btw, uz niekolko menicov mi zahorelo pri prudoch okolo 19A z hv pv (vsetko max okolo 200V). ten HV mppt asi nebude bohvieco u tychto menicoch. A je jedno ci to je VM2 alebo hocico ine. Tie MPPT pcb su stejne. Iba dual mppt sa samozrejme lisia.

sa to riadi asi hlaskou "davam bolsevikovy rok" lebo kazdy z tych menicov do roka skapal. Vsetko na DC buse bolo K.O
MaviD
Příspěvky: 8
Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od MaviD »

kremilek píše: čtv zář 21, 2023 9:35 pm Proč si nepřeteš návod.
Ja v něm vidím napsáno max. vstupní proud z PV 27A
Díky, čekal jsem to v technickym listu jako u všech ostatních měničů.
MaviD
Příspěvky: 8
Registrován: úte zář 19, 2023 2:40 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od MaviD »

Soban píše: čtv zář 21, 2023 8:17 pm Tak je jasné že to asi nebude v celém rozsahu napětí.....

Takže vemem 6000 a střed rozsahu to by měl zvládat 275V takže 6000:275=21,8A takže to je tvých přibližně 20A.

Ale stejně mi nejde do hlavy proč to řeší, prostě na to pověsím 6000Wp a hotovo.
Každej měnič má nějaký napětí a proudy při kterejch funguje a při kterejch se už poškodí.
Řešim to abych nespálil měnič. Když zapojim 6000kWp v sérii přešvihnu napětí a měnič schoří. Už když dam 2 3000kWp stringy paralelně budu s proudem dost na hraně a měnič schoří. Moje vybraný panely berou z obou stran, tím jednak zrychlujou ráno náběh, ale hlavně za určitejch podmínek dost roste výkon a s ním proud. Ze standartních 11.7A až na 15A, zkratovej až 16A
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od rva »

Žádný z mppt regulátorů mi neodešel na přepanelování. A přepanelované jsem zkoušel všechny. Aktuálně ty tři vysokonapěťové provozuji dost silně přepanelované a za poslední dva roky jen jeden ohlásil chybu 10 (nadproud). Papírově jsou na 4500 Wp a je na nich 7500, 12500 a 13300 Wp.
Každý může dávat do baterie až 80 A, ale to nepotřebuji, protože pak by byl celkový proud do baterek zbytečně moc vysoký, baterie by se zbytečně rychle nabily a byly by zbytečně dlouho drženy na plném napětí a ani je nechci provozovat na jejich max. zatížení.
Proto je mám nastaveny na max. 60 A. Získám tak po většinu roku potřebných 40 kWh denně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od Soban »

Je napsané že to vydrží 6000w tak to vydrží, samozřejmě to musíš zapojit tak aby jsi nepřekročil napětí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King2 proudy stringu

Příspěvek od mmv »

:roll: koukám, nějakej odklon od tématu ?
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení