Lze použít tuto kombinaci panelů?

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Tkim
Příspěvky: 7
Registrován: pon srp 20, 2018 7:33 am

Lze použít tuto kombinaci panelů?

Příspěvek od Tkim »

Chtěl bych Vás ještě požádat o názor.
Plánuji malou elektrárnu, kde použiji:
Solární regulátor MPPT VOLT 3000 GREEN BOOST 3kW - Vstupní napětí: 120 až 350V DC

rád bych k němu použil tyto panely:
Solární panel Jinko 405 Wp, černý rám, JKM405M-54HL4-V, SVT31018 - 8 ks
kde čtu, že Voc má: 37.06V a zkratový proud: 13,85 A.

Pokud to počítám dobře (prosím Vás o názor), tak mě vyšlo maximální napětí 345 V. Zvládne to ten regulátor ?
Přílohy
Datasheet panelu
Datasheet panelu
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Lze použít tuto kombinaci panelů?

Příspěvek od Soban »

Pokud počítám správně tak mě voc vyšlo při -30°C na 349V (-20°C 341V)

Takže koukni někam do dokumentace kolik má ten volt maximální napětí označované VOC pokud více není co řešit a je to OK.

Takže když to má max napětí 350V mělo by to do -20°C být bez problémů jak bude víc jak -30°C tak už to může poškodit už je to na hraně, záleží jak je to navržené....
Naposledy upravil(a) Soban dne čtv zář 21, 2023 12:43 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
jan.stepanek
Příspěvky: 71
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm

Re: Lze použít tuto kombinaci panelů?

Příspěvek od jan.stepanek »

Ahoj záleží s jak moc velkou zimou chceš počítat. Při -20°C jsi na 350V. Pokud bych do toho šel tak bych to ve velkých záporných teplotách kontroloval/odpojoval. Ono záleží i na orientaci panelu ke slunci tedy na osvitu. Pokud nebude panel orientovaný nikdy přímo ke slunci. Tak také nedosáhne maximálního Voc.
jan.stepanek
Příspěvky: 71
Registrován: čtv bře 19, 2020 8:57 pm

Re: Lze použít tuto kombinaci panelů?

Příspěvek od jan.stepanek »

@ Soban: Asi máš pravdu. Vycházel jsem z nominální teploty 45°C viz. spodek datasheetu, ale to je teplota za NOCT podmínek ne STC. Nominální teplota STC je 25°C.

Takže by to mělo být OK.
Tkim
Příspěvky: 7
Registrován: pon srp 20, 2018 7:33 am

Re: Lze použít tuto kombinaci panelů?

Příspěvek od Tkim »

Tkim píše: čtv zář 21, 2023 12:00 pm Chtěl bych Vás ještě požádat o názor.
Plánuji malou elektrárnu, kde použiji:
Solární regulátor MPPT VOLT 3000 GREEN BOOST 3kW - Vstupní napětí: 120 až 350V DC

rád bych k němu použil tyto panely:
Solární panel Jinko 405 Wp, černý rám, JKM405M-54HL4-V, SVT31018 - 8 ks
kde čtu, že Voc má: 37.06V a zkratový proud: 13,85 A.

Pokud to počítám dobře (prosím Vás o názor), tak mě vyšlo maximální napětí 345 V. Zvládne to ten regulátor ?


Další otázka, pokud tam bude tento výkon v panelech, tak zda to vydrží 3 kW topná spirála?
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lze použít tuto kombinaci panelů?

Příspěvek od unicast »

Topná spirála to vydrží, víc než 245V ti regl nedá a při odporu spirály bude někde kolem 20 Ω tam větší proud než nějakých cca 13A prostě neproteče.