2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

Ahoj. Mam cerstve spusteny ostrov na
2x 230ah akubox s bms pd mivvy.

Zajima mě jak je mozne, ze se jedna baterie vybíjí násobně rychleji.
Pro priklad z praxe: po ranu jedna baterie 19% a druha 62% dle displaye umisteneho na akuboxu.

Při zátěži jedna bateri ma větší odběr a se zatizenim relativne umerne roste. Od 0,3 do 1A


Co je prosim ma vině?

Děkuji
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od unicast »

A máš je opravdu zapojeny paralelně?
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od cipis »

Tuna věcí ...
Nemáš nikde popis elektrárny, tak pro začátek třeba nestejné kabely, nestejné délky, špatný kontakt, ... Pro bližší bádání je málo informací.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
VlastaFr
Příspěvky: 22
Registrován: úte zář 19, 2023 3:24 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

Ano jsou paralelně
Kabely jsou stejné, paradoxne ty k baterii, ktera se vybíjí normálně jsou o 0,5m delší.

Elektrarnu mohu popsat, ale na vybijeni baterii , ktere jsou identicke (aspoň dle vyrobce) a zapojeny paralelně by to vliv mit nemělo.

8sx450wp jeden string
2px6s 450wp druhý

Kazdy má svůj střídač 5,5kw powmr v paralelním zapojeni na jedné fázi.

Vlastní zemnění a jen 16A jistic na fázi

Děkuji
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od cipis »

Furt málo. Co je stejné, ale delší?
Načrtni to, nafoť, prostě zdokumentuj.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Soban »

Je to jednoduché tak ty baterie prohoď.

Pokud bude zlobit pořád ta stejná baterka tak bude problém někde tam - špatně nastavená BMS a vypíná.

Pokud začne blbnout ta druhá tak je to kabelama či něčím na straně k měničům.

Jinak pokud je máš v paralelním modu, jak máš ty baterky zapojené?

Máš baterky připojené ke kabelům stylem + k první baterce a - k druhé baterce a pok spojené ty + a - ?

Tak stejně měniče od baterky + k 1 měniči a pak propoj na druhý měnič a - k 2 měniči a pak propoj k 1 měniči?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
VlastaFr
Příspěvky: 22
Registrován: úte zář 19, 2023 3:24 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

Od baterii vse pospojene
Od baterii vse pospojene
Přílohy
16951385133553494340629544859303.jpg
VlastaFr
Příspěvky: 22
Registrován: úte zář 19, 2023 3:24 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

Baterie prohozeny a beze změny
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od pibi »

Beze změny znamená, že se rychleji vybíjí stejná baterka, teď připojená druhým párem kabelů?
48V máš propojeno v těch malých krabičkách vpravo od rozvaděčů?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Soban »

VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 5:51 pm Baterie prohozeny a beze změny
A to znamená co? Že ta chyba ta co se vybíjí zůstal ten stejný kus?

Porovnej nastavení BMSek jinak BMS nemusí SOC měřit správně obzvláště jak nedosáhly 100% aby se ten čítač nastavil na 100%.

Jinak koukám že každá baterka vede samostatně - kde ty kabely máš propojené?
V těch krabičkách na boku lišty?

A máš ty kabely zapojené stylem že od měničů uprostřed a od baterek na kraji, nebo baterky u kraje a měniče uprostřed, nebude u nějakého spoje špatný kontakt?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
thomas.007
Příspěvky: 346
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od thomas.007 »

VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 5:10 pm Ano jsou paralelně
Kabely jsou stejné, paradoxne ty k baterii, ktera se vybíjí normálně jsou o 0,5m delší.
A to je právě ono, protože jsou kabely delší, je na nich větší úbytek napětí a baterie se využívá méně. Takže ta co je blíže měničům se dříve nabije a taky dříve vybije. Vidím na fotce asi DC sběrnu na začátku zalištování, je důležité (když už je to tak zapojené) aby kabely do jedné baterie byly v součtu (+ a -) stejné dlouhé a taky je dobré je na té sběrně zapojit do kříže, tedy např.:
na DC+ sběrně (1.aku1, 2.měnič1, 3.měnič2, 4.aku2)
na DC- sběrně (1.aku2, 2.měnič2, 3.měnič1, 4.aku1)

Ta stejná délka i pořadí zapojení na sběrně je fakt důležité, 1m délky hodí při těch výkonech měničů klidně úbytek napětí 0,3V a to pak ty baterky rozhodí! Jestli mám pravdu, tak po téhle noci dojde k proudovému vyrovnání a ta slabá baterie se zázračně nabíje, kdežto ta nabitější bude o to více vybitá. Já mám paralelně 2 sady po 2 paralelních článcích (2x 8S2P) a i když to mám spojené 10cm měděnou pásovinou 30x3mm, tak stejně tam vyrovnávací proudy mám (i když jen desítky mA).
Tohle fakt předělej, těma vyrovnávacíma proudama tu nabranou energii jen maříš v oteplení kabelů.
VlastaFr
Příspěvky: 22
Registrován: úte zář 19, 2023 3:24 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

Ano, přesně.
Vybiji se stejne i když jsem je prohodil.

48V mam propojeno v těch malých krabickach.

Bms byli soucasti akuboxu, nevim jak je zkontrolovat.
Dosazeni 100% nabiti zajistim tak, ze nastavim na stridaci koncove nabijeci napeti hodnotou co udava vyrobce jako konečné nabíjecí napětí na akuboxu coz je 54,7V?

Mam nastaveno pouze 54V kvuli vydrzi baterie
VlastaFr
Příspěvky: 22
Registrován: úte zář 19, 2023 3:24 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

thomas.007 píše: úte zář 19, 2023 6:17 pm
VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 5:10 pm Ano jsou paralelně
Kabely jsou stejné, paradoxne ty k baterii, ktera se vybíjí normálně jsou o 0,5m delší.
A to je právě ono, protože jsou kabely delší, je na nich větší úbytek napětí a baterie se využívá méně. Takže ta co je blíže měničům se dříve nabije a taky dříve vybije. Vidím na fotce asi DC sběrnu na začátku zalištování, je důležité (když už je to tak zapojené) aby kabely do jedné baterie byly v součtu (+ a -) stejné dlouhé a taky je dobré je na té sběrně zapojit do kříže, tedy např.:
na DC+ sběrně (1.aku1, 2.měnič1, 3.měnič2, 4.aku2)
na DC- sběrně (1.aku2, 2.měnič2, 3.měnič1, 4.aku1)

Ta stejná délka i pořadí zapojení na sběrně je fakt důležité, 1m délky hodí při těch výkonech měničů klidně úbytek napětí 0,3V a to pak ty baterky rozhodí! Jestli mám pravdu, tak po téhle noci dojde k proudovému vyrovnání a ta slabá baterie se zázračně nabíje, kdežto ta nabitější bude o to více vybitá. Já mám paralelně 2 sady po 2 paralelních článcích (2x 8S2P) a i když to mám spojené 10cm měděnou pásovinou 30x3mm, tak stejně tam vyrovnávací proudy mám (i když jen desítky mA).
Tohle fakt předělej, těma vyrovnávacíma proudama tu nabranou energii jen maříš v oteplení kabelů.
Baterie prohozeny a bezezmeny. Neřeším mA , ale pres noc mela jedna baterie 19% a druha 62%
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Soban »

Má ta BMS i BT pro připojení telefonu?
Nebo jdou údaje nastavovat i přes ten displej?

Prostě předělej kabely dle příspěvku nademnou, aby byly stejné délky!
Dostal jsi údaje k nastavení baterky tak ty doporučené hodnoty nastav do měničů.
A po nějaké době by se měly baterky srovnat a pak můžeš dle uvážení nastavit méně.

Jinak co je to za technologie? Liion nebo lifepo4 a kolik je tam článků?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Mikel »

Dokud se baterie nenabijou na 54,64V tj 3,415 na clanek nedojde k obnoveni procent a nastaveni na 100% SoC. Pokud nedojde k resetu na 100% bude ukazatel % ukazovat stale vice hlouposti.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Soban »

Mikel píše: úte zář 19, 2023 6:31 pm Dokud se baterie nenabijou na 54,64V tj 3,415 na clanek nedojde k obnoveni procent a nastaveni na 100% SoC. Pokud nedojde k resetu na 100% bude ukazatel % ukazovat stale vice hlouposti.
Takže vidíš tu mikel píše že se SOC nastaví když BMS bude mít 3.415 na článek takže musíš nastavit 54.7V na nabíjení! Lifepo4 se normálně bez stráty kytičky nabíjí většinou na 3.45V na článek a snesou většinou 3.6V ale to se nepoužívá aby se nezkracovala životnost.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Mikel »

Na stitku baterie vzdy uvadime doporucene provozni napeti, ktere je setrne k clankum a pak maximalni povoleny rozsah kdy uz to pak ale odpojuje BMS.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
thomas.007
Příspěvky: 346
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od thomas.007 »

VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 6:24 pm
thomas.007 píše: úte zář 19, 2023 6:17 pm
VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 5:10 pm Ano jsou paralelně
Kabely jsou stejné, paradoxne ty k baterii, ktera se vybíjí normálně jsou o 0,5m delší.
A to je právě ono, protože jsou kabely delší, je na nich větší úbytek napětí a baterie se využívá méně. Takže ta co je blíže měničům se dříve nabije a taky dříve vybije. Vidím na fotce asi DC sběrnu na začátku zalištování, je důležité (když už je to tak zapojené) aby kabely do jedné baterie byly v součtu (+ a -) stejné dlouhé a taky je dobré je na té sběrně zapojit do kříže, tedy např.:
na DC+ sběrně (1.aku1, 2.měnič1, 3.měnič2, 4.aku2)
na DC- sběrně (1.aku2, 2.měnič2, 3.měnič1, 4.aku1)

Ta stejná délka i pořadí zapojení na sběrně je fakt důležité, 1m délky hodí při těch výkonech měničů klidně úbytek napětí 0,3V a to pak ty baterky rozhodí! Jestli mám pravdu, tak po téhle noci dojde k proudovému vyrovnání a ta slabá baterie se zázračně nabíje, kdežto ta nabitější bude o to více vybitá. Já mám paralelně 2 sady po 2 paralelních článcích (2x 8S2P) a i když to mám spojené 10cm měděnou pásovinou 30x3mm, tak stejně tam vyrovnávací proudy mám (i když jen desítky mA).
Tohle fakt předělej, těma vyrovnávacíma proudama tu nabranou energii jen maříš v oteplení kabelů.
Baterie prohozeny a bezezmeny. Neřeším mA , ale pres noc mela jedna baterie 19% a druha 62%
Chce to lépe číst, píšu že JÁ MÁM pásovinu 10cm 30x3mm a mám vyrovnávací prody desítky mA. To co tam budeš mít ty budou klidně desítky Ampér!
VlastaFr
Příspěvky: 22
Registrován: úte zář 19, 2023 3:24 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11,6
Kapacita baterie [kWh]: 22

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od VlastaFr »

Mikel píše: úte zář 19, 2023 6:31 pm Dokud se baterie nenabijou na 54,64V tj 3,415 na clanek nedojde k obnoveni procent a nastaveni na 100% SoC. Pokud nedojde k resetu na 100% bude ukazatel % ukazovat stale vice hlouposti.
Super. Děkuji.

Doladim to přesně takhle a dám vědět

Na akuboxu je "koncove vybíjecí napětí/dosažení 0%soc"

To je i s rezervou, nebo je to opravdu 0%soc, nejak me to nevychází...?
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 2xakubox 230ah

Příspěvek od Mikel »

VlastaFr píše: úte zář 19, 2023 7:58 pm
Mikel píše: úte zář 19, 2023 6:31 pm Dokud se baterie nenabijou na 54,64V tj 3,415 na clanek nedojde k obnoveni procent a nastaveni na 100% SoC. Pokud nedojde k resetu na 100% bude ukazatel % ukazovat stale vice hlouposti.
Super. Děkuji.

Doladim to přesně takhle a dám vědět

Na akuboxu je "koncove vybíjecí napětí/dosažení 0%soc"

To je i s rezervou, nebo je to opravdu 0%soc, nejak me to nevychází...?
BMS odepne dole na 2,9V a nahore 3,65V ale jsou to uz opravdu hranicni hodnoty a nema vubec zadny smysl je bezne vyuzivat. Nic tim clovek neziska co se tyce energine.