Klon AXPERT 3K

Měniče Axpert
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Zdravim.
Mám klon axperta a to isolar SMV 3k/24
Nedokážem z SCC vytiahnuť viac ako 25A.
Panely mám Longi 380W 4ks zapojené sériovo - paralelne 2+2.
Podľa popisu by mal zvladnuť 40A
V menu mám možnosť až 60A, ale viac ako 25-26A neide..
Iba na začiatku zadania parametra niekedy výstupne na 28-30A ale potom hneď spadne na 25.
Diky za rady.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od rva »

Rozumíš tomu správně, že těch 40A je max. proud z mppt do baterie? Proud z FV panelů bude nižší.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Ano, samozrejme... ako pochopil by som, ze keby o islo 30 - 35A, i ked panely daju este o nieco viac Wp ale graf vyzera asi takto...
poslem, ked to bude mozne.. proste vidno, ze to obmadzuje.. mam podozrenie ze to ma nieco spolocne s FV napatim z panelov... lebo skusil som umelo napatie dvihnut na hranicu, ktoru uvadza vyrobca cca 90V a praveze isiel len 10A prud do baterie...
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od rva »

Aby dával plný proud, musí být fv panely správně osluněné a musí být kam daný proud dávat (buď do nenabité baterie nebo spotřebičů).
Pokud se změří napětí stringu, tak je spousta věcí jasnější.
1. Pokud bude vyšší než je napětí Umppt, tak měnič nemá kam dávat proud.
2. Pokud bude okolo Umppt, tak je málo slunce.
Je dobré mít DC klešťák a tak si za provozu změřit DC proud jednotlivými stringy. Pokud směřují stejným směrem a nejsou zastíněné, měl by každým téct podobný proud.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

rva píše:Aby dával plný proud, musí být fv panely správně osluněné a musí být kam daný proud dávat (buď do nenabité baterie nebo spotřebičů).
Pokud se změří napětí stringu, tak je spousta věcí jasnější.
1. Pokud bude vyšší než je napětí Umppt, tak měnič nemá kam dávat proud.
2. Pokud bude okolo Umppt, tak je málo slunce.
Je dobré mít DC klešťák a tak si za provozu změřit DC proud jednotlivými stringy. Pokud směřují stejným směrem a nejsou zastíněné, měl by každým téct podobný proud.
1. Vzdy ma kam prud davat... ak je bateria nabita, hned ju zacne vybijat bojler...
2. vyrobca udava odporucany rozsah 30-80V ja mam pri zatazení tymi cca 700W niejake 60-65V
a ano, je skoro rovnaky, hlavne okolo obeda...
ako predtym som mal len jeden string s 2 panelmi a Pfv mam da sa povedat rovnaky ako teraz s 2 stringami a 4 panelmi, len dlhsie
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

a doplnim ze je to prud pod floatovanim... ;-)
Ako som pisal... ono sa to aj pri prvom nastaveni max prudu vidiet, ze sa to aj snazi ist do vyssieho prudu, ale po par sekundach sa to ustali na 25A a potom to tak drzi cely den..
Tomu nerozumiem preco... ked MPPT by malo stale v realnom case skusat ci nemoze zatazit viac...
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od Soban »

Není to napětí nějaké malé?
I u reva mám 30 - 105V a u mustu je 30 - 130V.

Me to přijde jako že tam nemáš mppt ale obyčejné pwm které má malý rozsah, tím by se vysvětlily i malé proudy.

Vyfoť štítek s parametrama.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Přílohy
spec.png
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od rva »

Tipuji na málo slunce. Napětí je okolo Umppt a tedy i proud bude odpovídat max. výkonu. Jestli není chyba v panelech zjistíš klešťákem, nebo aspoň na střídačku odpoj jeden string a pak pro změnu druhý, jestli polovina panelů znamená poloviční proud.
A nebo máš mezi regulátorem a baterií místo pořádných vodičů dlouhé tkaničky, to by rovněž omezilo proud.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Jestli není chyba v panelech zjistíš klešťákem, nebo aspoň na střídačku odpoj jeden string a pak pro změnu druhý, jestli polovina panelů znamená poloviční proud.
to som skusal este hned na zaciatku... a fungovalo to ako pises... cize po odpojeni 1 stringu spadol aj prud na cca 18-20A a vysiie neisiel.. napatie niejake 59V bolo.
Po pripojeni sa zdvihol prud na 35A a po chvilke spadol na 25A a napatie okolo 65-68V a prud vysiie neisiel... potom som skusil este umelo zvysit napatie na 85V ale vysledok bol ze nabijaci prud bol iba 10A a vyssie nesiel...
chcelo by to niekoho co pozna tieto menice a vie, ako im funguje MPPT tabulka, lebo ja som na to zatial neprisiel, len zatial typujem... pripada mi to ako niejaky blok narokom urobeny vyrobcom, aby nezhoreli tranzistory v SCC...
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od Soban »

Je to v pořádku víc z toho nedostaneš!

Máš tam mppt co ma max 1000w co je 40A a toho dosahuješ jak máš vybitou baterku a cím větší napětí na baterce tak mppt ubírá.

Taky nevíme jaký je limitní proud toho mppt na vstupu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

skoda ze prave teraz nefunguje korektne server pre wifi modul. Poslal by som screeny grafu... Vyzera to akoby naozaj viac ako 25A nesiel a je mu jedno, ake napatie je na baterke...
Skor si myslim ze je to niejaky blok na napatie.. mozno 40A dava pri 40 - 50V... neviem, budem to dalej zistovat... Uz skor som riesil, ze v noci nevypol SCC ale vybijal bateriu.. to som vyriesil...
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od unicast »

40A pri 40 - 50V by znamenalo 1600 - 2000W. Podivej se do specifikace, tam ten vykon mas specifikovany celkem jasne. Asi to bude chtit prikoupit jeste nejaky dalsi mppt a do nej pustit jeden string.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od Soban »

Tak samozřejmě jak panely nedávají tak prostě nedají.....
A teď je to bída......

Má 24V!
Naposledy upravil(a) Soban dne stř srp 30, 2023 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od cipis »

Popis lepe ty panely, jak jsou zapojene, jaky je sklon a orientace. Teoreticka hodnota je 1520 Wp, ale pocasi, co ted uz tyden panuje, tak to rozhodne neda. V te tabulce mas napsano max. PW 1kW, takze to, co meris, tak je asi odpovidajici.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

unicast píše:40A pri 40 - 50V by znamenalo 1600 - 2000W. Podivej se do specifikace, tam ten vykon mas specifikovany celkem jasne. Asi to bude chtit prikoupit jeste nejaky dalsi mppt a do nej pustit jeden string.
Cely cas pisem o nabijacom prude pre bateriu... nie o prude, ktore maju dat panely do SCC apropol ani to neni mozne...
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Soban píše:Tak samozřejmě jak panely nedávají tak prostě nedají.....
A teď je to bída......

Má 24V!
Ale daju... v tom grafe to vyzera pekne, akoby si odrezal spicku kopca... sklon panelov je rovnaky ako predtym... ako som pisal... taky podobny Wp som mal aj s 2 panelmi ale kratsie teraz dlhsie ale s tym ze sa aj v case ked sa ma dvihat vykon, tak miesto toho sa dviha napatie na paneloch.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od cipis »

A jak by tam to napeti mohlo byt 40-50 V? Ta krabice je 24 V, takze tak max 28.8 V.
Na leto, pokud je potreba by si ten string zaslouzil dalsi MPPT, ale je otazka, jestli to kvuli pouhe pul kWp ma smysl. Na prechodne obdobi to ma rozumne prepanelovane. A v zime je to fuk.

unicast píše:40A pri 40 - 50V by znamenalo 1600 - 2000W. Podivej se do specifikace, tam ten vykon mas specifikovany celkem jasne. Asi to bude chtit prikoupit jeste nejaky dalsi mppt a do nej pustit jeden string.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od cipis »

A kam by to asi zvedal?
Ve specifikaci mas uvedene max. 1 kWp pole. Takze on vstupni vykon omezuje na 1 kW. Vic do mppt nepusti, no a pak logicky ani nema jak dodat 40 A do baterie.
DJJaro píše: Ale daju... v tom grafe to vyzera pekne, akoby si odrezal spicku kopca... sklon panelov je rovnaky ako predtym... ako som pisal... taky podobny Wp som mal aj s 2 panelmi ale kratsie teraz dlhsie ale s tym ze sa aj v case ked sa ma dvihat vykon, tak miesto toho sa dviha napatie na paneloch.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

OK, spytam sa Vas inac... pri akych podmienkach mi ten menic pusti slubovanych 40A?
Teraz nemam na mysli prierez vodicov od panelov, pouzite panely, svit slnka a pod... konkretne sa pytam na parametre, ktore potrebuje dany menic, aby to spustil... berme ze zdroj prudu do SCC je idealny a bohate tvrdy.
Ako som skor pisal, zaujimala by ma tabulka v SW, ktorej sa drzi...
ak to niekto z Vas vie, bol by som velmi vdacny za tuto informaciu... Usetri mi to dalsie zopar tyzdne laborovania a skusania, ako pri tej chybe s (ne)vypinanim SCC v noci.
Naposledy upravil(a) DJJaro dne stř srp 30, 2023 9:40 pm, celkem upraveno 1 x.