hoja1 píše:Ale myslím si, kdyby byla málo nabitá tak by jak zapnu troubu jenom na baterky muselo spadnou napětí.Aspoň na té jedné,ale ony drží na desetinu tak nevěřím že by to bylo baterkami.
1. Napeti u lifepo4 v rozsahu 3.15-3.35V pri zatezi se nezmeni
2. Srovnane na desetinu voltu se u lifepo4 bavime o rozdilu treba take v desitkach procent.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

Nemáš ty baterky připojené k tomu měniči tkaničkou od bot?
Není možné, aby zátěží sotva 400 W klesla 300Ah Lifepo4 baterka o 1 V !!!
Tam je něco těžce špatně.
Že regulátoru trvá minutu, než zaregistruje snížení napětí, tak bych bral jako vlastnost těchto krabic. S epeverem budeš výrazně rychlejší, reaguje na tohle v jednotkách či nižších desítkách vteřin.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Ten HA01 by měl být až do 5A takže to by mělo být OK.

Tady fakt vyskoušet ty měniče prohodit ať víme zda je to měničem a nebo fakt něčím jiným.

Jinak mě na 2KW zátěž (bojler) reaguje okamžitě s výrobou, ale výkon panelů se zvedá postupně, ale trvá to co já vím 5-10s.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Cipis mi nejde o to že pomalu pokrývá zátěž mi jde o to že při zátěži 250až300W a nabitých baterkách ty panely nezatíží a bere proud z aku.Když zvednu odběr třeba tou plotýnkou tak zatíží panely sníží jim napětí ze 75V na třeba 63V a tu spotřebu v pohodě vykryje.Jo a baterky má připojené svářecím kabelem.Napětí na baterkach mi nevím jak vám ale mi chodí od těch 26V až do 27,6V ale když nabíjí a je tam třeba 27,4V a začne vybíjet tak skočí na 26.5V a drží podle zátěže to měřím přímo na baterkách.To je taky skok skoro o 1V a přikládám to tomu že částečně měřím napětí nabíječky aby ten proud tam dostala tak to napětí zvednout musí.Na 12V mám 60ah a tam se řídím podle napětí a vybíjím na 11,5V .Jinak na zátěž reaguje rychleji jak GC1000.Včera jsem rozpojil 4 aku a dal je nabíjet a teď jdu první pár připojit.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Vybíjej jenom do 12V čili 3V na článek.
Kdoví jak se články rozjíždí jak je nemůžeš zkontrolovat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Mikel »

Soban píše:Vybíjej jenom do 12V čili 3V na článek.
Kdoví jak se články rozjíždí jak je nemůžeš zkontrolovat.
i 3V uz je na LIFEPO4 pomerne nizko. Uz tam nic neni.
lifepo4.png
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Mikel píše:
hoja1 píše:Bokser01 určitě jsem v tom utopil dost peněz nekupoval jsem to najednou a sériové zapojení baterky podporují(pravda upřimně nechápu jak ta baterie (BMS) ví že je sériově nebo na sběrnici paralelně.Prostě nechápu proč by mělo vadit sériové zapojení když si reguluje svoje články a ostatní ho nezajímá,pokud omezí proud nebo rozepne tak se odstaví celá dvojice,ale pořád se stará o svoje.
V navodu maji hned v uvodu na prvni strane jako varovani napsano "Baterie nikdy nenapojujte sériově."
https://www.levne-baterky.cz/fotky80696 ... O4__CZ.pdf
Asi to tam nepisou, protoze jim zbylo nejake volne misto na strance.
Musím se ohradit a trvá mi to než něco najdu ale všechny baterky nejsou stejné proto jsem nechápal proč jedny sériově jo a druhé ne tak zkopírováno z mé baterie:
Gc
Kapacita: 100 Ah
Napětí: 12,8 V
Typ: LiFePO₄
Hmotnost: 11 kg
Pracovní teplota: -10 až 45 ° C
Provozní teplota při nabíjení: od 0 °C do 45 °C
Terminál: Šroub M8
Celková energie: 1280 Wh
Standardní vybíjecí proud: 100A
Špičkový vybíjecí proud: 150A
Standardní nabíjecí proud: 50A
Rozměry: 329x172x217mm
Životnost: Až 3000 cyklů (při DoD 100 %), až 5500 cyklů (při DoD 60 %)
Vnitřní odpor: ≤56mΩ
Paralelní připojení baterií: Ano, bez omezení množství
Sériové zapojení baterií: Ano, maximálně 4 kusy
Konfigurace článku v baterií: 4S1P
Tak si myslím že nejsem až takový trotl a snažím se to naštudovat
Z dnešního bádání Baterky plné a napětí cykluje 26,8V až 27,5 proud do +-5A .Při zátěži se to se to spraví a po vypnutí se to opakuje tak bych řekl žádná změna s výměnou měniče musím počkat až kolega příjde z práce, ale netvářil se nadšeně (taky bych váhal když svítí a není náhrada)
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Proud +-5A nedělá to ten balancer? Ten ma max 5A?
Skus ho odpojit.

Jak přesný máš měřák když je přepnutý na rozsah 12V? 2 desetinné místa nebo jedno? Že by jsi sledoval rozdíl mezi baterkama.

Jinak 26.8V bývá float takže to cykluje mezi float a bulk, ale to by neměl když tam máš nastaveno li a float 27.3 a bulk 27.6V.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Omlouvám se vám ale už na to nemám nervy ani čas teď jsem u toho seděl a opět panely 75V nabíječka dává 4,5A a vybíjení 13A. Už prostě nevím ,baterky nabité kdyby to dělal balancér tak přelévá mezi baterkami a neměří to měřák a i kdyby teď zase -13a protože bez mráčku a svítí přímo na panely od mustu. Přehodil jsem všechny 3 sady baterek a je to stejné -9 až -13A.O tom měniči s kolegou se mu moc nechce a on má jinou verzi invertoru ,co když to nejak souvisí.Prostě objednám a když bude dělat stejné psí kusy tak budu mít 2 nepodary a když to bude dobré tak ten první budu reklamovat.Co jsi mi teď psal tak obě hodnoty 17 i 18 byly na 27.5 a stejně to cyklovalo a měřák mam volcraft s klešťakem na DC na 2 desetinná místa ale přesný typ nevím musel bych do sklepa. Já věřím že se snažíte pátrat ,ale na baterky teď po rozdělení to nevidím Proč přestane pokrývat spotřebu proč odpojí panely když tam spotřeba pořád nějaká je? Proč to udělá až když nabije ty baterky,do té doby jede podle slunce a zatížení problém mu udělá když už do baterek nemá dávat.Jinak všem díky jdu objednat.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Ten balancer bych na pokusy fakt vyhodil...

Protože už není co.....

1.) Blbne měnič
2.) Blbnou baterky

k 1 vyzkoušet jiný, ale kdo jich má více.
k 2 jedině baterky vykuchat na články a sestavit 24V regulérní sestavu s BMS na 24V.

Problém baterek je že pokud nemají BT tak se do BMS nekoukneš na stav článků a jeden může být vybitý a dle celkového napětí to nepoznáš a pokud ten displej zobrazuje pouze celkové napětí je to na houby.

Pokud ti měřák měří na 2 desetinné místa tak změř ty baterky a měly by mít stejné napětí když jsi je měl paralelně a pokud bude mezi nima rozdíl 50mV je fakt reálné že jsou články rozhozené.......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od FRSO »

A není to tím, že se nabije aku, přejde do floatu a jelikož je aku tvrdý a ten malý odběr neudělá takový pokles, aby to přešlo znovu do rebulku. Na jedné chatě mám olovo, když se to nabilo a přešlo do floatu, jak jel výkon z panelů v pohodě a aku dle bmv 700 měli pořád 100%. Pak jsem k tomu přidal paralelně Lion pack 7S 50Ah a tam když se aku nabily, tak to šlo do floatu, ale aku byli daleko tvrdší, tak to jelo nějakou dobu jen z aku, i když na panelech byl plný výkon až do poklesu a přejití zvou na nabíjení. Tam jsem dal ten Lion z důvodu, aby se šetřily ty Pb aku, které jsou AGM 24V/200Ah a jede to tak 5 rok s měničem Victron Compact 2000VA bez problémů. Panely 285Wp 2S3P, Mppt 100/30.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

Ale jemu to právě klesne o ten víc jak 1 Volt, plus si nastavil boost/bulk/float, všechno stejné hodnoty. Tj. regl má držet napětí. A ikdyby byl už v tom "správném" floatu, kdy si baterka bere nula nula prd, tak má ihned začít dávat, když mu klesne napětí.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od FRSO »

cipis píše:Ale jemu to právě klesne o ten víc jak 1 Volt, plus si nastavil boost/bulk/float, všechno stejné hodnoty. Tj. regl má držet napětí. A ikdyby byl už v tom "správném" floatu, kdy si baterka bere nula nula prd, tak má ihned začít dávat, když mu klesne napětí.
Ok, ale můj příspěvek taky třeba někomu napoví. Tak potom jedině co mě napadá je buď velký úbytek na vodičích s pojistkou mezi aku a Mppt, já nenapojuji Mppt z aku, ale ze svorek u měniče, aby ten výkon z Mppt tekl co nejkratší cestou do měniče, funguje to tak lépe co mám vyzkoušeno.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

Jj, na to jsem se ho ptal, jaký tam má kabel, odpovídal, že svařovací.
Ale jestli je to fake svařovací čínský, tak se může tvářit jako 50, ale bude vevnitř ta tkanička od bot :(
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Chlapi byl jsem svářeč proto ten kabel a 5 elektrody v pohodě a hořely kleště ,ale kabely ok ještě poctivé teď jsem upekl chleba 1800w z panelu 400 z aku. Při vypnutí termostatu cpal okamžitě do baterky při zapnuti termostatu opět okamžitě zátěž tak bych si to představoval ale jak se baterie opět dobijí opět cykluje+-.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

Odpojil jsi ten balancer?

A změřil jsi ty baterky jaké mají napětí na 10mV přesně?

PS. Já to vzdávám už mě nic nenapadá jedině fakt ty baterky vykuchat a změřit články.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od cipis »

Krabici vyresetovat do default a znovu nastavit.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od Soban »

To jsem mu radil na začátku a nepomohlo to.......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od bokser01 »

Podle mě pes je zakopaný v těch bateriích... Protože mě se musty chovají uplně v pořádku oba kousky.
Přidávám grafy jak se chovají úplně normálně. Prostě ta kombinace těch baterek je nevhodná... A hlavně prodávat uzavřené lifepo4 v plastu bez bluetooth je nesmysl absolutně člověk pak nemá kontrolu nad baterkou jako takovou.
Přílohy
11042303a41b7706c519d1d3a84c3505.png
333909fa4926a6ffd9c6f8f3f63c9107.png
dc6ddb4e2ffec8ff768ec0335c378410.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
hoja1
Příspěvky: 58
Registrován: pát lis 25, 2022 10:26 am
Lokalita: N.J
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 7,5

Re: Must 3Kw 24v Problém

Příspěvek od hoja1 »

Sobanovi ,balancer odpojen vybíjení 11A a na všech třech bateriích 13,23V nevidím nic podezřelého a baterky přece mají svoje BMS aby hlídala články potom by se řece nemusely dávat.To že mám zapouzdřenou baterku si myslím že každý není kovaný v elektronice a i měřák na 2 10tinné čísla nemá každý doma. Vím co je to když chvějící se rukou dotkne drát kde nemá nebo sklouzne šroubovák a je v mžiku vymalováno.Na bokserově grafu je vidět že krasně kopíruje spotřebu a potom drží napětí.Jinak děkuji za rady a celkem mě udivuje že vlastně skoro nikdo nepřipouští že by to mohlo být třeba i tím měničem. Zítra poměřím při dobíjení a dám vědět.