Ostrovna elektrarna na Spiši

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od cipis »

A co ty Victrony dát do série? Nebude to mít menší spotřebu naprázdno, když ten druhý bude dodávat jen když by ten první nestačil? Paralelně musí jet oba neustále.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Dagus »

Podle mě je lepší dva mppt, protože dva 150/60 snesou větší prepanelovaní než jeden 250/85 a ještě máš do systému 120A místo 85A. Jde ale o to jestli by nemělo výhodu 4S. Většina 2m panelů >450Wp nedá 3S na 150V, 4S na 250V většinou jde v poho.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Tak ked som to prepocital s parametrami panelov a zadal teplotu -25stupnov v zime tak mi vyslo pri 3s 147,nieco taze by to nemal nyt problem ci
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

IMG_1076.jpeg
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Len 8ks panelov dosť ťažko zapojíš po 3ks v sérii :lol:
Ak prikúpiš panely tak ok, inak je lepšie ich zapojiť do 2S4P alebo 4S2P.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

No to som bral jak samozrejmost ze sa jeden prida 😂(do buducna by som chcel dat 9kusov aj na juhozapad kedze mam pozemok situovany na juh tak 9kusov z rana juhovychod a poobede juhozapad 9kusov
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od vk_1 »

retm píše: stř úno 28, 2024 9:34 pm No to som bral jak samozrejmost ze sa jeden prida 😂(do buducna by som chcel dat 9kusov aj na juhozapad kedze mam pozemok situovany na juh tak 9kusov z rana juhovychod a poobede juhozapad 9kusov
Tak kup jeden 150/60 a zapoj to 3s3p. Měl by jít sehnat pod 320 EUR s daní, případně bazar.

3*14 A = 42A, to je pro ten regl na vstupu v pohodě.

Na Pylontech baterkách z toho typicky dostaneš cca 3000W. Do baterek stejně můžeš poslat max 2500W.
Kdyby tě to moc omezovalo na AC spotřebě, tak vem rovnou 150/100, ale je dražší. Mně osobně přijde 150/60 dostačující, protože většinu roku stejně nejsou ideální podmínky.

Při rozšíření koupíš další regl, konkrétně podle panelů, jaké v té době seženeš.
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

No a teda menice ako paralerne alebo seriovo ak paralerne je niekde schema ako to spravit
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Migel »

Pocuj a po epever regulatoroch si nekukal?..su lacnejsie ako victron a su dost dobre...
Inak od leta si az teraz kupil menice,tak asi nieje dost penazi-neber to teraz v zlom ale aky mas stanoveny rozpocet?..
Budes si musiet urobit aj kvalitne uzemnenie ked tam nieje DS aby si mal kam vsetko uzemnit a mat to akotak bezpecne a prevadzky schopne..
Ak mas uz 3000va verzie mp2 tak by som nerozmyslal a hned ich dal paralelne.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od cipis »

Proč paralelně, když nebude po většinu času potřebovat takový výkon? Zatím malá baterka a málo panelů.
Já bych dal jeden na trvalý provoz (neměl doteď elektriku, tak se nemusí hned rozšoupnout úplně do spotřeby), a druhý na vytěžování do toho bojleru třeba. Až dokoupí baterky, až dokoupí panely, a také až zjistí, jak to má se spotřebou, tak to může přepojit do paralelu.
U paralelu jedou oba měniče neustále, tj. tam bude vysoká spotřeba třeba přes noc, ikdyž tam nic nebude zaplé (protože slabá baterka).
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Migel »

Oba victrony budu mat mensiu spotrebu ako jeden growat alebo hocico ine a kolko je jeden mneic naviac 18-20w aj to som povedal moc..ja to vidim u seba...ja mam 2paralelne a zeru menje ako jeden epever..
Jasne beriem! sto ludi sto chuti! Ale tie 3kva verziu maju trvaly vykon 2,4kw a to teda nieje bohvieco..ak by sa mal neustale prifazovavat druhy menic (co ovsem tiez nieje hned) tak to tiez nieje bohvieco..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od pibi »

Ke spotřebě naprázdno se přidává i nízká účinnost při malé zátěži, našel jsem nějaký graf pro 5000, při odběru 250W z AC out je účinnost asi 76%, pro zátěže 1 - 2,5 kW je i přes 90%. I z tohoto důvodu provozuji sériově zapojené střídače, při nízké zátěži jede jen jeden.
effi_graph VE-multiplus.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Migel píše: čtv úno 29, 2024 8:15 pm Pocuj a po epever regulatoroch si nekukal?..su lacnejsie ako victron a su dost dobre...
Inak od leta si az teraz kupil menice,tak asi nieje dost penazi-neber to teraz v zlom ale aky mas stanoveny rozpocet?..
Budes si musiet urobit aj kvalitne uzemnenie ked tam nieje DS aby si mal kam vsetko uzemnit a mat to akotak bezpecne a prevadzky schopne..
Ak mas uz 3000va verzie mp2 tak by som nerozmyslal a hned ich dal paralelne.
No pozeral som aj tie ale ten rozdiel oproti victronu nieje az taky velky pri 150/60,mam 3000va ale klasicky multiplus nie dvojku , a ohladom financii no je to tak ze staviam dom svojpomocne bez hypo.takze peniaze sa tak minaju nejak prioritne kedze vieme zit bez el. tak priorita na zimu bol rozvod kurenia podlahy atd takze rozpocet stanoveny nikdy nebol ale napr(baterie nove pylontechy ks 1200e ja mam dva kusy rok pouzite odskusane fungovali len ako zaloha stale 5800ciklov za 800e ,menic jeden novy 800-1200e kus ja mam dva roky fungovaly v 3faze dva kusi za 500e)takze ked to vezmem ze na baterkach a menicoch som usetril skoro 3000eur tak sa oplatilo cakat
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

No mne sa nejak tiez viac pozdavalo paralerne zapojenie tak neviem no urcite to do kupy mppt vyriesim (to uz nebude trvat tak dlho 😂)a mam otazku nieje tu niekto z okolia spišu co by bol ochotny na nejake stretnutie pokec
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od cipis »

MP jednicka ma psanych tusim 25 W naprazdno, ano, je to dost mene nez jine, ale porovnavame jeden nebo dva victrony, ne victron a neco jineho.
Podle mne je potreba zjistit, jaky bude profil spotreby. Ztratit nezanedbatelnou cast kapacity baterky jen na to, ze si pak pusti obcas neco zaraz ... Neco jineho je, az bude toho vic, vetsi baterka, dodelany dum atd., tak bude i vyssi spotreba. Doted nebyla zadna elektrika, tak i to "malo" je furt lepsi jak nic. Klidne muze byt i ten druhy vubec nezapojeny. Ale seriova kombinace mi prijde lepsi. Predratovat se to da vzdycky.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

cipis píše: čtv úno 29, 2024 10:20 pm MP jednicka ma psanych tusim 25 W naprazdno, ano, je to dost mene nez jine, ale porovnavame jeden nebo dva victrony, ne victron a neco jineho.
Podle mne je potreba zjistit, jaky bude profil spotreby. Ztratit nezanedbatelnou cast kapacity baterky jen na to, ze si pak pusti obcas neco zaraz ... Neco jineho je, az bude toho vic, vetsi baterka, dodelany dum atd., tak bude i vyssi spotreba. Doted nebyla zadna elektrika, tak i to "malo" je furt lepsi jak nic. Klidne muze byt i ten druhy vubec nezapojeny. Ale seriova kombinace mi prijde lepsi. Predratovat se to da vzdycky.
tak spotreba nasho domu bude asi taka momentalne mam na jeden panel 460wp a olovo klasicke z auta napojeny svetelny okruh (10ziaroviek12v )a co pojde bude chladnicka ale mala ,potom cerpadlo na vodu to mam 300w, obehove ku kotlu len v zime , kuchynsky sporak a ruru na pecenie mame na plyn bombu ,konvicu el.nemame nepouzivame ani mikrovlnku ani tv(ten ani nechceme nemame 10rokov a nechyba ,ja mam vsetko naradie aku ,no a urcite pracka raz za tyzden a mycka takze vela toho nieje zase az tak co sa spotreby tyka no najviac asi cez leto ohrev vody v zime sa o to postara kotol
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Migel »

No kurnik skoda ze si nekupil mp2 5000va namiesto tychto co si kupil za 500€ a este ktomu starsi mp takto si mohol mat novu masinu za 800€ tunak od diabla1st.. kks to by si bol vyskereny stakou spotrebou aku mas a vobec by si sa neobmedzoval ani bojlerom..
Ano cipis mas pravdu ze ked sa dokonci dom ze aj spotreba urcite mozno pojde hore ja len ze z mojho pohladu je lepsie ked idu oba naraz..a je ine ked sa spotreba u dotycneho len hada ze kolko asi bude..
No ale z jedlom rastie chut a tak by si mal mat na mysly ze ktomu systemu by si mal zohnat aj najlepsie nejake to cerbo, bud "gx" alebo by ti stacilo aj "s".
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Migel píše: pát bře 01, 2024 12:00 am No kurnik skoda ze si nekupil mp2 5000va namiesto tychto co si kupil za 500€ a este ktomu starsi mp takto si mohol mat novu masinu za 800€ tunak od diabla1st.. kks to by si bol vyskereny stakou spotrebou aku mas a vobec by si sa neobmedzoval ani bojlerom..
Ano cipis mas pravdu ze ked sa dokonci dom ze aj spotreba urcite mozno pojde hore ja len ze z mojho pohladu je lepsie ked idu oba naraz..a je ine ked sa spotreba u dotycneho len hada ze kolko asi bude..
No ale z jedlom rastie chut a tak by si mal mat na mysly ze ktomu systemu by si mal zohnat aj najlepsie nejake to cerbo, bud "gx" alebo by ti stacilo aj "s".
tak ja som to bral asi takto victron 5000va pod 1000e som ja osobne nenasiel (multiplus 2 vykon 4000w ) ja som 500e zaplatil za oba 3000va takze jeden ma stal 250e (vykon 2400+2400) za grovat chcu 780e (vykon 3800w) tak preto som zobral tie dva a ten rozdiel 300e do growwatu alebo 500do victronu 5000va mozem mat mppt 150/60 …..tak ny som mal za 800e plus mppta uz som zase s cenou niekde inde (a neviem ale proste victron je victron ) hold uz z tym nenarobim nic takze tak a ties som premyslal nad nejakou riadiacou jednotkou takze to asi tam aj pojde ……
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Migel »

Ved hej...kazdy podla svojho gusta a svojich priorit..
Inak klobuk dolu v dnesnej dobe byt bez elektriny tak dlho
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Migel píše: pát bře 01, 2024 8:26 am Ved hej...kazdy podla svojho gusta a svojich priorit..
Inak klobuk dolu v dnesnej dobe byt bez elektriny tak dlho
Tak mi sme nastaveny asi nejak tak ze najlepsia energia jeta ktora sa nemusi vyrabat ….som rad ze mam manzelku ktora nieje el.narocna (kulmy na vlasy atd) na druhej strane nemame chladnicku a neprodukujeme odpad chodime do prace do civilizacie kazdy den takze vzdy sa nakupy len to co sa skonzumuje no a viem pre niekoho nepredstavitelne ale pre nas normalne a ak uz je najhorsie mame centralu ale tou pustam studnu v zime skor inak ju taha ten jeden panel ,a tv nam netreba mame tv ked pozriem z okna 😂dam nejake foto prepredstavu

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek