Ostrovna elektrarna na Spiši

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Len ak nemáš dáta vo VRM nevieš ich ani využiť napr. na vyťažovanie. Vyťažovanie do bojleru cez ACout2 vieš spraviť aj podľa výkonu, čo ti ide zo strechy, aby si necykloval baterky.
Samozrejme ak toto nie je priorita, tak ok, dá sa použiť aj Epever, ale už keď mám Victron systém nešpekuloval by som s Epeverom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od kodl69 »

Jak dokážeš ovládnout ACout2? zkoumal jsem to, a krom nějakých asistentů, co se nahrají do multiplusu (a nedělají moc to co bych potřeboval, a stejně je nemůžu použít kvůli "IGNORE AC IN"), to nějak nedokážu ovládat. Nebo je něco, co nevím? Samozřejmě Nodered mám nainstalovaný, a dokážu si načíst potřebný data, asi i zprocesovat, ale ovládání ACout2 nikde nevidím, stejně jako nedokážu ovládat relátka ani na multiplusu ani na mppt...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Ignore AC vieš ovládať aj cez Asistentov, takže nie je problém mať Ignore AC aj ACout2. Aby si nemusel stále meniť nastavenia v meniči je lepšie toto riešiť cez Aux vstupy a spínať cez Cerbo relé (príp. cez iné relé).
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Dagus »

No jedna věc jsou data ve Victronu a druhá věc je pokud máš 2 regly a potřebuješ synchronizovat přechod abs/float. Tam to bez komunikace bývá těžká tragedie.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam dva MPPT do cerba pripojene pres Ve.Direct, nastaveno DVCC a stejne ne vzdy prejdou stejne, coz me u Victronu mrzi
,
Dagus píše: ned bře 10, 2024 6:56 pm No jedna věc jsou data ve Victronu a druhá věc je pokud máš 2 regly a potřebuješ synchronizovat přechod abs/float. Tam to bez komunikace bývá těžká tragedie.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Tak ja si v podstate vobec nepotrpim na to kolko to vyrobi a podobne v mojom pripade je to zbytocne naco by mi to bolo nevidim ziaden zmysel ale prepojit to idenormalne s victon menicmi niejeto nejaka veda nastavovanie a tak myslim nie koli tomu ukazovaniu ale koli funkcnosti
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

No takze asi lepsie victron a nebudem to komplikovat a mozno raz pridem na to ze to stalo zato takze victron hawk
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od kodl69 »

to Diablo 1st: netuším jak. Zkus mi to trochu nastínit, protože tohle řešení jsem nikde uz manuálu nevyčetl. pokud mám "ignore AC in" nelze použít asistenty, a stejně nevím, jak to nastavit, aby ACout 2 dělal to co chci já.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Kodle: TU je návod ako využiť Generator asistant na ignore AC. TU máš video s rôznymi možnosťami nastavenia Ignore AC.
Potom vieš v pohode použiť asistatenta na ACout2.
Za mňa najlepšie nastavenie spínania či už ACout2 alebo Ignore AC je cez AUX vstupy. Proste len spojíš Aux1 príp. Aux2 vstup na hocijaké relé, ktoré vieš ovládať. U Multíku nastavíš spínanie ACout2 (alebo DS relé) podľa stavu na Aux vstupoch. Keď prepojíš Aux vstupy s relé tak podľa toho kedy zopneš toto relé sa ti pripojí/odpojí DS resp. zapne/vypne ACout2. Aux vstupy sú 0-5V, takže netreba externé napájanie, len 2 drôty na prepojenie s COM a NO(alebo NC).
Príklad nastavenia:
Kodl_nastavenie.JPG
Samozrejme tých možností nastavenia je viac, ale takto je to podľa mňa najlepšie, lebo nemusíš zakaždým reštartovať menič, ak chceš zmeniť parametre spínania. Externé relé už môžeš ovládať cez NodeRed, HA atď.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od kodl69 »

Externé relé už môžeš ovládať cez NodeRed, HA atď.
jasný, trochu mi to připomíná rovnák na ohýbák. takže tím externím relé si zapnu stykač, a nepotřebuju složitě nastavovat ACout2 přes nějaký flag. A ignotre AC in mi bude fungovat tak, jak mám nastavený v multiplusu, a bude to celý o dost jednodušší a přímočaqřejší. Ostatně dnes jsem zkoušel ovládat přes node red relé v mppt regulátoru, a taky se mi nějak nedařilo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

relé v mppt sa cez NodeRed ovládať nedá, len priamo vo Ve.connect. Riešilo sa viac razy na victron fóre, ale bohužiaľ zatiaľ je to tak ako to je.
Ak máš nadradený systém, tak ACout2 nemusíš riešiť. Je to zaujímavé pre majiteľov victron systému bez nadradeného systému, kedy si vieš cez Nodered a relé cerba spraviť vyťažovanie prakticky zadarmo, lebo všetko už máš doma. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od gupa »

A bez ničeho je přeci virtual switch a jeho nastavování relé na jednom velmi malém MP mi to pracuje normálně a připíná a odepíná při nastavených hodnotách jak má. A nastavit v mých dvou prvních Victron mppt relé také není problém, přes keypad. V těch novějších přes BT. Osobně si myslím, že nadřazený systém je kničemu, je to kurvítko navíc. Mám ale NiCd, kde se nic moc neděje když se něco na článku po.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
pibi
Příspěvky: 700
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od pibi »

Jdou relé v MPPT nastavit i pro jiné funkce, než je vypsáno v návodu?
Pokud mám možnost využít větší výkon pro vytěžování, tak je podle mě nadřazený systém nutnost. Doma pomalu pracuji na vytěžování 4kW (3x1,33) do bojleru a 6+kW (3x2,2 kW AC chci předělat na 9x700W DC) do akunádrže. Tohle fakt nejde spínat jen AC OUT2 relé.
Snímek obrazovky 2024-03-11 100225.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od Diablo1st »

Pokiaľ viem, tak nie, len tie čo sú v zozname.
Určite sa to nedá ovládať 9x700W špirál len cez jedno ACout2 relé, ale ak by si doplniť systém o ďalšie relé cez RemoteGPIO, Ethernet alebo Wifi a ovládal všetko cez NodeRed tak to už by sa dalo. A výhoda je, že to nestojí raketu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pibi
Příspěvky: 700
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od pibi »

To byla jen reakce na názor výše. :read:
gupa píše: pon bře 11, 2024 9:40 am Osobně si myslím, že nadřazený systém je kničemu, je to kurvítko navíc.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
retm
Příspěvky: 42
Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
Lokalita: Uloža

Re: Ostrovna elektrarna na Spiši

Příspěvek od retm »

Tak zdar parta no dneska pribudol do zbierky mppt victron 150/70tr takze zostava posledny clanok a to je cerbo a shunt a mozme zapajat hura ….diablo mozes mi poslat foto toho cerba co si mi pisal ze vies poriesit aj shunt diky ja by som to zobral

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek