Jednoduchá BMS?

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Existuje BMS pro sadu 16ti LiFePO4 akumulátorů bez výkonných vypínacích obvodů?
Stačilo by mi, aby BMS měla pouze dva výstupní kontakty, jeden by se rozepnul (sepnul) při přepětí během nabíjení a druhý by se rozepnul (sepnul) při podpětí během vybíjení. Samozřejmě bych uvítal možnost nastavení těchto napětí + další funkce, jako je zobrazení napětí na jednotlivých článcích, hlídání teploty…
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od Dagus »

No jednoduchá nevím, ale přesně tphle nabízí GWL (i4wifi) u té jejich bms a když chceš výkonové vypínání, tak se právě dává externí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Díky. Něco takového jsem si představoval, ale ta cena je pro mě neakceptovatelná. Potřebuju to na 2x 16 článků. To si to raději sesmolím v základu z klasických součástek i bez těch dalších funkcí.
alextccz
Příspěvky: 67
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Lokalita: okr. Tachov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr.Tachov

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od alextccz »

rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od rva »

Třeba ti stačí pouhé napěťové relé, používám třeba https://www.aliexpress.com/item/32886197737.html. Jde o to, čemu to má sloužit. Ono pak obvykle zjistíš, že stejně potřebuješ hlídat každý článek a asi i balancování mezi nimi a třeba i vzdálený dohled.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

To: alextccz - Dík za typ, ale předělávat něco s nejistým výsledkem se mi moc nechce.
To: rva - Hlídání celkového napětí baterie řeším přes regulátor, balancování mám samostatným aktivním obvodem, rád bych hlídal ještě jednotlivé články a v případě přepětí nebo podpětí, na jediném z nich, tu fotovoltaiku odstavil a přepnul na síť.
alextccz
Příspěvky: 67
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Lokalita: okr. Tachov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr.Tachov

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od alextccz »

Ta BMS je takto funkční a je již naostro v provozu.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od cipis »

jova: A to hlidani napeti baterie regulatorem je jista vec? To bych prave vubec nepovazoval za jistotu, i prave kvuli tomu si to BMS hlida samo, aby zabranilo mj. prepeti ze strany regulatoru.

Ve finale postavis stejne BMS s casovymi naklady nasobne prevysujici usetrene penize za kvalitni BMSku. A pokud nechces bastlit, jako kolega v odkazovanem vlakne, tak na tom budes jeste hur.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Já se nějakému bastlení nebráním, celý můj systém je řízený pomocí 10ti logických obvodů a ta BMSka by ho měla v podstatě rozšířit o další funkce. Šlo mi o to, že těžko odhadnu jakou BMSku koupit, aby šla jednoduchým způsobem upravit do požadované funkce. Zrovna tak mi není jasné, zda každá BMSka má jednu řadu výkonových tranzistorů pro odpínání při přepětí a druhou pro odpínání při podpětí. Domníval jsem se, že ty tranzistory jsou ovládané všechny společně a co to rozepne, rozhoduje předřazená logika. Zrovna tak mi není jasné, zda ta BMSka může fungovat i bez zapojení toho výkonového tranzistorového spínače (měření procházejícího proudu…).
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od rva »

Na jednotlivé články se kdysi používal celllog. Některé verze měly i logování a pak se to dalo stáhnout USB kabelem do PC. Ale je to návrat do hluboké minulosti. Výstup byl otevřený kolektor a tím se dalo spínát relátko. Kdysi jsem to tak míval. Ale dnes? Já mám jak tady je ten odkaz, tedy JK-BMS zapojený mimo silové kabely a napěťovým komparátorem sleduji jeho stav.
Trendem je mít to v nějakém nadřazeném systému - já to mám např. v home assistant, kde není problém nastavit jak se má elektrárna chovat. Pokud si někdy budeš hrát s domácí automatizací, máš teď příležitost, jak začít. I pro úplného začátečníka jsou postupy tady na fóru.
JK BMS v Home Assistant
JK BMS v Home Assistant
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od glottis »

Vyřešil bych to jak rva. Levnou jkbms. A tím jejím silovým výstupem můžeš spínat jiný prvek.
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Takže, jestli jsem to dobře pochopil, pokud zakoupím JK BMS rozeberu jí a vytáhnu si z gate pinů výstupních tranzistorů signál, bude mi jeden vývod reagovat při podpětí a druhý při přepětí?
Mohli by jste mi doporučit typ na 16 článků LiFePO4 s možností připojení na PC pro nastavení hodnot, případně s Bluetooth modulem? Nabíjecí ani vybíjecí proud přes ní tahat nebudu, takže klidně něco na pár ampér. Do chytré domácnosti určitě nepůjdu, ale zobrazení aktuálních napětí na článcích, na tom PC, nebo mobilu, by se občas hodilo.
alextccz
Příspěvky: 67
Registrován: úte led 16, 2018 2:28 pm
Lokalita: okr. Tachov
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: okr.Tachov

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od alextccz »

Mám JBD ve verzi 8S 30A https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802ze9bAX Zobrazení přes displej na RS485 nebo přes mobil. Díky aplikaci AnyDesk i vzdáleně přes internet. Bylo nutno propojit vzájemně vývody B- a C- jinak ta relé spínala střídavě. Dal jsem tam preventivně rezistor o malé hodnotě.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od glottis »

jova píše:Takže, jestli jsem to dobře pochopil, pokud zakoupím JK BMS rozeberu jí a vytáhnu si z gate pinů výstupních tranzistorů signál, bude mi jeden vývod reagovat při podpětí a druhý při přepětí?
Mohli by jste mi doporučit typ na 16 článků LiFePO4 s možností připojení na PC pro nastavení hodnot, případně s Bluetooth modulem? Nabíjecí ani vybíjecí proud přes ní tahat nebudu, takže klidně něco na pár ampér. Do chytré domácnosti určitě nepůjdu, ale zobrazení aktuálních napětí na článcích, na tom PC, nebo mobilu, by se občas hodilo.
Nemusíš ani nic rozebírat. B- bms dáš na baterii a druhý drát z bms a plus baterie třeba na stykač. Nebo jinak vyhodnotit. A nebo ty gaty mosfetu. A nebo si to vyčíst po 485 nebo canbus
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od rva »

Jak ten stav JK BMS detekuji je na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p173865. Určitě to jde jinak a lépe, ale poté, co jsem si ověřil, že ty dva rezistory + komparátor fungují spolehlivě, tak jsem dál nepátral a mám to tak stále zapojené.
Z fotky to je zřejmé -
1. když BMS vypne vybíjení (nebo vybíjení i nabíjení), napětí na vstupu komparátoru je 23,7 V.
2. Když BMS vypne nabíjení, napětí na vstupu komparátoru je 0,3 V.
3. Když BMS nic nevypne, napětí na vstupu komparátoru je 0,0 V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Díky, to zapojení je mi už jasné. Nyní jen vybrat vhodné BMSky.
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Tak jsem zakoupil: https://vi.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2vnm na 17 článků, připojil jednotlivé články k BMS, poslední kontakt + měřícího konektoru BMS připojil na poslední 16tý článek, - měřícího konektoru BMS připojil na - silový vodič BMS a bohužel nic. Ledka se nerozsvítí, apka nenajde žádný signál bluetooth. Nevíte, jek mám tu BMS oživit? Zkoušel jsem podle videa na webu zvýšit napětí pro napájení z posledního článku o 5V a také nic.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od rva »

Někteří prodejci dodávají s JK-BMS i startovací tlačítko, protože původní spuštění je pro někoho obtížné a nejasné. Spustí se, když se nasimuluje nabíjení baterie - tedy mezi P- a B- zapojím zdroj (v mém případě regulovaný) a zvedám na něm napětí. Když je na B- o takové +3V více než na P-, BMS pípne a LED svítí. A pak teprve připojím P- k - sběrnici. Toť vše.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Díky, už jsem na to také přišel :)
Uděla jsem to následovně:
Propojil jsem drátkem - měřícího konektoru BMS a B- silový vodič BMS. Mezi poslední kontakt + měřícího konektoru BMS a P- silového vodiče BMS zapojit zdroj napětí vyšší o těch cca 5V něž je napětí na baterce. Pak BMS ožila a pro její další funkci stačí už připojení pouze měřícího konektoru. Startovací tlačítko bohužel výrobce nedodal.
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jednoduchá BMS?

Příspěvek od jova »

Tak už nevím. Včera jsem ty BMSky rozchodil a dneska nic. Na tabletu dám vyhledávání bluetooth najde mi to HC-05 dám spárovat, chce to heslo 1234, napíše spárováno. Pustím apku a žádnou BMSku to nenajde :(

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek