Axpert MKS III probíjení

Měniče Axpert
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

PE na střídači samostatným vodičem? Snad PE z přívodního kabelu, tím musí být komplet kovová konstrukce spojena. Další zem, obvykle venkovní svorka pak vodičem pospojení.
Já třeba na střídači vůbec svorku pospojení nemám.
Je zajímavé někdy číst příspěvky lidí bez el. kvalifikace. Ale každého věc.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od cipis »

Tomu nerozumim, co tim chces rict?
Jestli mas plastovou kastli, tak jasne, ze tam svorku na zem mit nebudes. Ale plechova kastle ji ma a nemuze se ocitnout v lufte, kdyz odpoji vystup menice. A samozrejme je menic zdroj, nikoliv spotrebic, takze pokud nepouziva IT sit, a chce mit TN, tak musi uzemnit, no a to asi nebude delat vystupnim kabelem ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od rva »

Jen jak to je u nějakého Axperta. Kdysi jsem ho rozebral kvůli čištění a bedna je uvnitř připojena na PE svorkovnici.
Axpert - uzemění skříně
Axpert - uzemění skříně
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

Já zas nerozumím tobě:-) PE je jasný, připojené všechny! (samozřejmé) kovové části střídače, jasně že natvrdo. Pospojení případně na vnější svorku střídače, pokud ji má. Já nemám a není to plast. Nemusí tam být, záleží na výrobci. A pokud výstup má být TN-C a poté TN-S, musí jeden pól výstupu spojit s PEN, ne tzv. přizemnit, (i když je to taky pravda). Tj. N out spojit s PEN samostatným vodičem-modrým na svorkovnici PEN. A je to klidně i spotřebič, je to el. předmět tř I.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

Když to ještě doplním, tak výstup střídače má označení L a N, ale to platí jen v případě provozu na síť (sepnuté relé). Jinak je na výstupu síť IT, která má výhody a nevýhody. Jednou z velkých výhod je normální provoz při prvním zemním spojení kterékoli výstupní fáze (továrny, JIP atd), a jsou dvě, L1 a L2 se zemí. Náš provoz v TNC-S je vlastně poruchový ale je to OK. :D
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od cipis »

S tou velkou výhodou se nese to, že se musí používat dvojité jističe, tedy jistit L1 a L2. Ale to spousta lidí nemá, aniž by z toho tím pádem radši udělali TN síť.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od bokser01 »

To spojení vstupního N a výstupního je běžné? Mě tu bude elektrikář dělat komplet nové rozvody říkal mi, že se musí dodržet galvanické oddělení nuláků distribuce od nuláků za měniči....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od Soban »

A můžeš mi říct jak to chceš udělat??????

To technicky nejde uzemnění je jenom jedno!

Takže ze sloupu fáze jsou jasné a ze sloupu máš PEN které máš spojené s uzeměním baráku z toho dva dráty na lišty N a PE.
Takže zelenožlutý bude všude jeden OK. A to N nespojíš s N_měniče s výstupu takže z měniče budeš mít dvě fáze?
A co teď? No tak to N z měniče spojíš s PE a PE je spojené přes PEN svorkovnici s N svorkovnicí u elektroměru, jak toto chceš řešit?

No tak uděláš samostatné zemění? Ale to taky nic neřeší protože země je pouze jedna?

Tak není jednoduší všechny N natahat na jednu N svorkovnici?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od bokser01 »

Tak já vím, že technicky to v podstatě není možné protože sám mám přizemněné N na AC out a ta moje zem je spojená s PEN. Asi to myslel tak, že by si člověk neměl v rozvaděči zprasit N DS a N za měničem. Musíš brát taky v potaz, že každý měnič případně okruhy z DS musí mít svoje nulové můstky. Jinak ti chrániče nepojedou!
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od cipis »

Menice nepotrebuji svoje nulovaci mustky, ty jsou az za temi chranici, na kazdy jeden. Uplne stejne, jako kdyz je vic chranicu na DS.
Prepinani N se tu uz x krat resilo je to furt dokola, pripojovaci podminky si davaji nesmyslne vyhradni pravo na PEN, ale zem je jen jedna.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

STŘ II.jpg
Já ti nějak nerozumím, Sobane. Je jeden PEN, jedna svorkovnice PEN, jedno uzemnění. To přece píšeš ty i já. Pokud jeden pól střídače, obvykle značený N nespojíš s PEN, je to prostě IT. Ta nová síť musí prostě vzniknout. Já třeba mám všechny N, PE na PEN a OK, až na detaily teda.
Nevím, proč to toho patlat chránič, zase. Vždyť na výstupu si udělám TN-S a je to normální síť. Ale N out musí být spojen s N (PEN).
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od Soban »

Však já jsem s oddělením N nezačal!
Do rozvaděče mi vede L, N, PE (rozdělené u elektroměru)

No a všechny PE mám na PE v rozvaděči tak stejně všechny N mám na N v rozvaděči, fáze přes přepínače FVE/DS.

Pokud mám proudové chrániče berou si N z rozvaděče z lišty a z proudáku jde N už jenom kabelem s L a PE.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od bokser01 »

Já tu nechtěl rozvířit diskusi atd... Prostě já mám výstupní N spojeno s PE na ekvopotenciální svorkovnici kam je přiveden i PE z přívodu distrubuce tedy PEN. Hned u měničů je ten out N uzemněný pak to pokračuje do rozvaděče kde každý měnič má za s sebou svůj chránič včetně N můstku. samozřejmě to tam již vedu L,N,PE a co je pro mě důležité, tak mám v rozvodu L 230V a na N není nic. Provozovat to jako IT nehodlám. Problém nastane, až mi tu elektrikář dodělá rozvody, že bude hned v rozvaděči na vstupu do domu chránič, který by za současného stavu v bypassu vypadával z důvodu přizemnění výstupního N. Proto jsem navrhnul buď dotáhnout do místnosti z měniči okruh mimo chránič a nebo přepínače sítí a do měničů by AC in vůbec nevedl. Uvidím na čem se spolu nakonec dohodneme.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

Já taky ne, ani s dělením N. Pokud máš TN-C-S, prochází ti N skrze střídač. Pokud jo, tak při ne bajpas, relé rozpojeno, to vezme N za střídačem kde? Tomu nerozumím, ledaže by to N vzalo z PE připojení střídače, což jsem někde taky zahlédl. Ale to by byla prasárna, protože by ten PE byl PEN a musel by být Cu 10mm2. Nebo máš nějaký lepší střídač?
Proč chránič na vstupu instalace? Dřevostavba?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od Soban »

Chrániče až na výstupní obvody!
Chránič jeden na vstupu je hovadina!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

Tak, tak. Pokud to není dřevostavba, v podstatě je to zakázáno. Kolik obvodů, tolik chráničů.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od cipis »

A u svetel v kombinaci s obloukovou ochranou.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

Ta moc nefunguje a nejsme dřevoboudách usa
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od cipis »

Bohužel jsou u nás v nových instalacích povinné ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert MKS III probíjení

Příspěvek od ACDC »

Nejsou
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek