Stránka 3 z 3

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: stř kvě 01, 2013 8:44 pm
od 007ToMMaS
Tak našťastie ten menič neni odpálený. :) Odniesli si to iba diody ktoré mi znižujú napätie z 16V pod 15V aby bežal menič. Hej ale za tú cenu je to v pohode. A myslím keby sa tam dá dostatočné chladenie čosi by to vydržalo.

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: stř kvě 01, 2013 10:40 pm
od atom
mopadzi píše:Já nevím, ale Smartky nemají větší životnost než 5 let...prošli mi jich rukama
desítky...
Nějak se mi nechce věřit, že by APC smart nevydrželi více jak 5let. Nevím jak nové APC smart, ale ty staré do roku 2000 vydrží hodně, obvykle násobky těch 5ti let.

Tohle sem teď vyfotil, zatím ještě není plnoletá :lol: ale využívat se dá :twisted:
smart ups co vydržela o trochu víc jak 5 let
smart ups co vydržela o trochu víc jak 5 let
Jinak v práci nám jede ještě jedna historická SmartUPS 400, nonstop od roku 1993, tak si to spočítejte.

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: čtv kvě 02, 2013 6:41 am
od luge
atom píše:
mopadzi píše:Já nevím, ale Smartky nemají větší životnost než 5 let...prošli mi jich rukama
desítky...
Nějak se mi nechce věřit, že by APC smart nevydrželi více jak 5let. Nevím jak nové APC smart, ale ty staré do roku 2000 vydrží hodně, obvykle násobky těch 5ti let.

Tohle sem teď vyfotil, zatím ještě není plnoletá :lol: ale využívat se dá :twisted:
smart5000.png
Jinak v práci nám jede ještě jedna historická SmartUPS 400, nonstop od roku 1993, tak si to spočítejte.
Je možné zistit kolko krát išla smartka na batérie vo svojom živote?Je rozdiel keď prepne pár krat za rok ako keď má ísť a pokryt odber denno denne.

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: čtv kvě 02, 2013 8:49 am
od atom
čas jak dlouho jela na baterie to nejspíš nepočítá, nebo nevím jak se k tomu dostat. Ta malá SmartUPS 400 přepla na baterie během těch let max. párkrát ročně, takže žádná zátěž, ale zas přežila spoustu bouřek co jiná zařízení nepřežila.
Co jsem jel skoro rok na tu smart ups 1400, tak jí protekla víc jak 1MWh a vydržela to přesto že byla využívaná často na maximum.
Zatím nemám žádnou negativní zkušenost, že by něco odcházelo, asi mám štěstí při výběru.

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: čtv kvě 02, 2013 9:23 pm
od Lui
No neviem....ale u mna tiež velmi vela sa narobily smartky,a ešte aj robia....aj v tejto chvíli z toho píšem.... :mrgreen: najprv som mal APC smart 1000-ku (24V) ,s tou som spotreboval....čo ja viem cca 1MW ...potom som prešiel na APC smart 2200 (48V) a s tou som spotreboval....čo ja viem cca 3-4MW.... :yes: a samozrejme stále idú a sú tiež staré minimálne tak 10 rokov....

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: čtv kvě 02, 2013 9:29 pm
od kybos
Nevíte někdo kde by se dalo sehnat schéma k APC smart 2200 (48V) nebo ještě lépe přímo k APC smart 3000 (48V)? Poslední dobou nějak zlobí a při větší zátěži neudrží napětí na výstupu.

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: čtv kvě 02, 2013 9:36 pm
od 007ToMMaS
Tu som našiel nejaký servisný manual možno pomôže. http://elektrotanya.com/apc_smart-ups_s ... nload.html
Každopádne môžem pozrieť zajtra na firme ďalšie kedysi sme chceli opravovať jednu UPS a tých servisných manuálov sme našli na rôzne druhy APC.

Re: Odporúčam nekupovať menič MEANWELL

Napsal: čtv kvě 02, 2013 10:38 pm
od kybos
Díky, to mi výrazně pomohlo. I když některé součásti jako hlavní trafo a ventilátor jsem tam nenašel a některé obvody jsem zcela nepochopil (zkrat vývodů 7,8 na T3, připojení C112 na vývody 6 a 9 T3...). Buď to schéma v rámci utajení poněkud modifikovali a nebo prostě nechápu pointu zapojení.