Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
radmatocha
Příspěvky: 7
Registrován: pát lis 12, 2021 7:45 am

Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C

Příspěvek od radmatocha »

Dobrý den, jdu si sem pro radu, jak nakonfigurovat sestavu uvedenou v názvu. Sestava bude provozována na chatě bez distribuční sítě (není v lokalitě dostupná), zatím s 8 panely 455Wp. Nerad bych zničil špatným nastavením baterie.
Sám doma ro provozuji FVE, ale Epever a skládané baterie, tak že úplně něco jiného. Zde na foru jsem na nic nenarazil.
hezký slunečný den :)
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C

Příspěvek od Dagus »

No tak baterie řeknou přes CAN easysolaru co chtějí, takže připojit na CAN, pripojit panely, propijit pylony na jumprovat master slave a hotovo :)
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ladik
Příspěvky: 113
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C

Příspěvek od ladik »

Je to tak jak pise Dagus, neni to raketova veda:
- EasySolar jak pripojit nebudu popisovat, toho je tu hromada kolem (ale ve zkratce nezapomenout pripojit panely pres odpojovac, zbytek 230V rozvod uz je klasika)
- Pylony zapojit paralelne k sobe
- propojit je pres odpinac (cerveny pol) na menic
- propojit mezi sebou komunikacnim kabelem pres RS485
- do CAN zapojit menic a spravne nakrimpovat konektor (ty co jsou soucasti propojovaci sad jsou k nicemu) viz:https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
- pripojit se na GX pres Wifi AP co je v nem a tam uz tu baterii hned uvidis v menu na prvni obrazovce, pokud mas spravne nakrimpovany kabel
- nastavit spravne napeti pro baterii, jinak bude hlasit chybu napeti https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom

Jo a nachystej si na AC-IN zasuvku pro agregat, na ostrovu na chate se obcas hodi, kdyz dojde stava.

Ahoj Lada
radmatocha
Příspěvky: 7
Registrován: pát lis 12, 2021 7:45 am

Re: Victron Easy Solar II 5000 GX + 2 x Pylontech 3000C

Příspěvek od radmatocha »

Díky za cenné informace (toho dodávaného špatného kabelu jsem si vůbec nevšimnul),jaký program na připojení ke GX použít, narazil jsem na 2...VECsetup a Victron conekt instaler. No a jaký agregát je dobré koupit, aby victron byl spokojený.
Radek

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek