Victron balancer nesvítí

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Alexisis
Příspěvky: 29
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Victron balancer nesvítí

Příspěvek od Alexisis »

Ahoj, za celou dobu, co mám solární panely jsem neviděl Victron balancéry (3x) svítit. Je tam několik diod, co jsem se bavil, tak podle režimu baterie by se měli rozsvěcovat/ pracovat.
U mě jsou trvale zhaslé a nikdy jsem je neviděl svítit. Je to chyba nebo vlastnost? Pokud chyba, co může být špatně?
20230410_192905_resized.jpg
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Victron balancer nesvítí

Příspěvek od rottenkiwi »

NO minimalne zelena a potom cervene, ked je podpetia alebo nadpatie baterie.

Ale ak tam nie je dosiahnute napatie, tak nesvieti nic.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon dub 10, 2023 7:46 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Alexisis
Příspěvky: 29
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Victron balancer nesvítí

Příspěvek od Alexisis »

Hm, tak u mě nikdy nic.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Victron balancer nesvítí

Příspěvek od rottenkiwi »

Pri urcitom napati musi zacat svietit zelena. Pre kazdy system je to ine.

https://www.youtube.com/watch?v=AGzcTHxvZps
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron balancer nesvítí

Příspěvek od Soban »

Za normálních okolností se musí rožínat zelená ledka, pkud ne držíš baterky na malém napětí při nabíjení.
LED indicators
Green: on (battery voltage > 27,3 V)
Orange: lower battery leg active (deviation > 0,1 V)
Orange: upper battery leg active (deviation > 0,1 V)
Red: alarm (deviation > 0,2 V). Remains on until the deviation has reduced to less than 0,14 V, or until system voltage drops to less than
26,6 V.
Takže vem při nabíjení měřák a změř na svorkách balanceru napětí.

Máš na baterce při nabíjení větší napětí jak 2*27.3V = 54.6V? Pokud ano měly by se zelené ledky rožnout, pokud ne máš něco špatně.

Protože 4*14.1V = 56.4V ....... a k tomu by jsi se na olovu měl bez problémů dostávat.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Alexisis
Příspěvky: 29
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Victron balancer nesvítí

Příspěvek od Alexisis »

Jj, při 100% mám běžně 56,4V. Alespoň podle měniče. Začínám si myslet, že je něco špatně zapojené.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron balancer nesvítí

Příspěvek od Soban »

Přeměř to přímo na svorkách toho balanceru jak bude mít baterka těch 56.4V.

Je možné že na baterce bude míň že měnič neměří přesně.

Jinak zapojení:
Balancer victron 48V
Balancer victron 48V
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek