Jak nastavit relé u BMV 700.

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Odpovědět
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Reputace: 74

Jak nastavit relé u BMV 700.

Příspěvek od chatař »

Zdravím všechny. Po čase jsem se zmohl na sledovač baterie BMV 700. Rád bych ho využil i na spínání bojléru přes SSR relé. Prostě aby mi BMV odojilo zátěž při poklesu napětí na určitou mez. Nevím ale, jak to v menu nastavit, v manuálu jsem nic bližšího o tom nenašel. Budu vděčný za každou radu od někoho, kdo BMV takto používá.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Jak nastavit relé u BMV 700.

Příspěvek od rottenkiwi »

Rele ma niekolko modov:

16. SOC rele - ak klesne pod tuto hodnotu, rele sa zopne
17. SOC uvolnenie, ak stupne nad tuto hodnotu, rele sa otvori
18. LVR - ak klesne napatie pod tuto hodnotu, rele zopne
19. CLV - ak vystupi napatie nad tu hodnotu, tak rele otvori / zohladnenim oneskorenia /
20. HVR - ak napatie vystupi nad tuto hodnotu - rele zopne
21 CHV - ak napatie klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
22 LSV - ak nap. klesne pod tuto hodnotu, rele sa zopne
23 CLS - ak napatie vystupi nad tuto hodnotu, rele sa otvori
24. HSV - ak nap. vystupi, nad tuto hodnotu, rele zopne
25. CHS - ak nap. klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
26. HTR - ak teplotota vystupi nad tuto hodnotu, rele sa zopne
27. CHT - ak teplota klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
28. LTR - ak teplota klesne pod tuto hodnotu,m rele sa zopne
29. CLT - ak teplota vystupi nad tuto hodnotu, rele sa otovori
30. MVR - ak odchylka stupne nad nastavenu hodnotu, rele sa zopne
31. CMV - ak odchylka klesne pod nastavenu hodnotu, rele sa otvori
32. zvukovy alarm
33. LSOC- ak SOC klesne pod nastavenu hodnotu, rele sa zopne
34. CLSOC - ak SOC stupne nad nastavenu hodnotu, rele sa otvori

Este je tam Invert Relay na invertovanie stavu rele, minimalny cas zopnutia
a relay off oneskorenie, na nastavenie oneskoreneho otvorenia.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Reputace: 74

Re: Jak nastavit relé u BMV 700.

Příspěvek od chatař »

Dík za vyčerpávající odpověď, rottenkiwi. :yes:
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek