007ToMMaS píše:Hej síce nemá ale predsa len dá sa pripojiť aj regulátor aj DC-DC menič. Zapojiť panely -> DC-DC menič nastavený na max napätie batérie prípadne o minimum väčšie -> regulátor -> batérie


A přecejen je to blbost, protože baterie by se z DC/DC měniče nabíjela pomalu, protože spád mezi napětím baterie a měniče by byl malý. (rozdíl mezi napětím baterie a DCDC)
vlkator
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv úno 07, 2013 2:48 pm
Reputation: 0

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod 007ToMMaS » pon úno 18, 2013 5:17 pm

Prečo by sa nabíjala pomaly? max napätie batérie je dajme tomu že 13,8V teda dokedy by batéria nedosiahla to napätie by DC-DC menič dával maximum čo ide z panelov. PWM regulátor je iba napätový stabilizátor ktorý je riadený nejakým obvodom aby sa dalo nastavovať napätie.
007ToMMaS
 
Příspěvky: 766
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm
Bydliště: Slovakia
Reputation: 8

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod abrams » úte úno 19, 2013 6:15 pm

Zdravím ,

mppt regly jsou pro efektivní provoz FV panelů nepostradatelné , ale . dodnes se mi nepodařilo na trhu sehnat mppt regl pro můj 125Wp panel ... už jsem zkusil tři ale ani jeden nedosál výkonu debilní CX20 . Panel dává při "znehodnoceném" napětí podstatně větší proud tudíž i výkon oproti mppt reglům udržujících optimání napětí .
Pokud si době vzpomínám :
CX 20 - 6,50A x 13,6V = 88,4W
mptt - 4,80A x 17,0V = 81,6W
Možná byl háček v tom , že se jednalo o 20A verze reglů a tak malý výkon nezvládali :?: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystaly + 150 LITE Midnite + 12kWh LiFePO4 + 6kW sínus měnič čína to celé na 52V systému .
Za chibi v textu se omlouvám ;-) .
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 1070
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 67

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod vlkator » čtv úno 28, 2013 6:27 pm

Tak jsem zjistil, že ten regulátor při skoro plné baterii začne dobíjet pulzně. Tj, že nabíjí po dobu 1s v 5s intervalech. To je celkem problém, protože využívám jen 1/5 výroby soláru. Proto vždy když začne regulátor blikat (pulzně nabíjet) tak připojím nějakou nabíječku která to využije vše.
http://www.youtube.com/watch?v=apUr2HxzSKw
vlkator
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv úno 07, 2013 2:48 pm
Reputation: 0

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod vata » čtv úno 28, 2013 7:09 pm

Na tohle téma jsme tu taky vedli řeč - tohle zkrátka dělají levné regulátory - při přebytcích nechávají baterie velmi mírně cyklovat. Lépe to zjistit při 10W studijním systému než ve vážněji míněné FVE. Další argument pro mppt.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1238
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am
Reputation: 34

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod vlkator » sob bře 02, 2013 2:11 pm

Dnes konečně vysvitlo slunce a z panelů teče asi 0,5A, ale zjistil jsem problém v tom, že panely dávají max napětí při zatížení jen 13,7V a to je na nabíjení baterií málo. Napadlo mne dát mezi panel a reguátor DC/DC měnič nastavený například na 15V. Tím by se baterie mohla nabít na více než 13,3V.
vlkator
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv úno 07, 2013 2:48 pm
Reputation: 0

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod pkougl » sob bře 02, 2013 3:03 pm

Počkej, kolik dávají panely bez zatížení napětí naprázdno ?(odpojen regulátor od panelů), napětí je závislé na křivce výkonu panelu, regulátor drží napětí podle baterie jelikož je baterie v tvem případě "tvrdší" než panely tak se panely budou chovat jako zdroj proudu a napětí určí baterie
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 180
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 4

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod vlkator » sob bře 02, 2013 3:09 pm

pkougl píše:Počkej, kolik dávají panely bez zatížení napětí naprázdno ?(odpojen regulátor od panelů), napětí je závislé na křivce výkonu panelu, regulátor drží napětí podle baterie jelikož je baterie v tvem případě "tvrdší" než panely tak se panely budou chovat jako zdroj proudu a napětí určí baterie


Naprázdno 20V
Při zatížení baterii a regulátorem 13,3V
Při zatížení odporem 270ohm 19,8V
vlkator
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv úno 07, 2013 2:48 pm
Reputation: 0

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod pkougl » sob bře 02, 2013 3:19 pm

no vidiš, to je v pohodě, prostě to nabíjí baterii max výkonem co panely dají (v ramci možnosti pwm reglu), čekat a napětí baterie půjde pomalu nahoru
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 180
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 4

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod vlkator » pon bře 04, 2013 3:12 pm

Momentálně uvažuji o připojení autobaterie do mého solárního systému. V případě potřeby nebude problém napájet větším proudem měnič a také budu mít v zásobě více než jen aktuálních 7Ah energie. Také jsem uvažoval zda připojit autobaterii a gelovku paralelně a tím využít oboje baterie. Bateriemi jsem se nikdy více nezabýval a tak mám pár dotazů:
Nebudou se dvě paralelní baterie vyrovnávat takovou energií, že se to ve výsledku nevyplatí? (více spotřeba než výroba) Jak je paralelně spojit? Nabít na stejné napětí a poté připojit? Popřípadě máte nějaké zkušenosti a chyby při spojování baterií paralelně kterým bych se měl vyhnout? Díky

(autobaterie z našeho auta. Původně 44Ah. Momentálně kapacitu testuji. Baterie je stará 5 let.)

Mimochodem při osvitu teče z panelů nádherný proud přes půl ampery. (panely 2 x 300mA)
vlkator
 
Příspěvky: 26
Registrován: čtv úno 07, 2013 2:48 pm
Reputation: 0

Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod JiříK » pon bře 04, 2013 4:45 pm

Tak v prvé řadě to chce výkonnější panel, aby dával tak 5 A nejmíň. Půl ampéru do baterky 44 Ah je jen takové lechtání. Nepopírám, i tímto proudem tu baterku lze nabít, ale je to tak na 100 let...
670Wp Schott ASI, Juta 5024Z, 700Ah NiCd, Victron Phoenix 1200W, 350Wp všehochuť, Juta 3024Z, 600Ah Pb, UPS APC300 Back + UPS IMV (Victron) 500 VA +trapez 150, 300,800W
JiříK
 
Příspěvky: 570
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 370m n.m. v Chřibech
Reputation: 5
 
  • 0


Re: Pochlubení s 10W solárním systémem

Příspěvekod vlkator » pon bře 04, 2013 5:26 pm

JiříK píše:Tak v prvé řadě to chce výkonnější panel, aby dával tak 5 A nejmíň. Půl ampéru do baterky 44 Ah je jen takové lechtání. Nepopírám, i tímto proudem tu baterku lze nabít, ale je to tak na 100 let...



To je samozřejmě budoucnost. Mám v plánu (pokud mne to více chytne) instalovat další panely na balkón.