Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Ne TN-S, ale TN-C-S.

Pokud tam nemáš nic zapojené, tak přece ten drát můžeš ignorovat a udělat si rozdělení tam, kde potřebuješ.
K ségře je také natažený 5x6, ale rozdělení má až ve svém rozváděči. Ten drát s modrou izolací se identifikuje jako zelenožlutý.

To furt nic nemění na to, že u měniče musíš jednu z fází uzemnit. Klidně to od něj natáhneš 3x, a bude to, jak píše Soban.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od stano22 »

Soban: Ano, ale uz nemozem mat PEN z menica, ako pisal cipis.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

Neviem ako v ČR, ale v SR je celkom bežné, že je bod rozdelenia v RE aj s prizemnením a do domu ide cyky 5x10mm2. Ak teda zoberiem Michalov prípad, tam máme dve možnosti:
Prepínanie bez N
Prepínanie bez N.jpg
Prepínanie bez N.jpg (10.73 KiB) Zobrazeno 295 x
Prepínanie s N
Prepínanie s N.jpg
Prepínanie s N.jpg (10.57 KiB) Zobrazeno 295 x
Edit: Aby nedošlo k nedorozumeniu, doplnil som značku meničov do obrázku. Riešime tu Migelovi zostavu s 2x Victron Multiplus II 5kVA, tak aby náhodou niekto nezobral túto schému a použil ju u inej značky meničov, kde to môže byť úplne inak.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon úno 26, 2024 4:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Furt dokola opakovaný nesmysl!
Galvanicky oddělit nemůžeš! Máš furt jednu a tu stejnou zem.

A pokud chceš nějak oddělit, tak musíš IT síť, ale pak nesmíš přepínat vůbec nic a mít to celé na IT předělané.

A už donekonečna opakuji! Máš tam min. dva zdroje, tak neexistuje, že spojuješ N na PE! U měniče to teprve vzniká, ne že to tam končí.
Joskob píše: pon úno 26, 2024 4:16 pm Tiež si myslím, že by sa malo odpínať aj N. Ostrov má byť galvanický oddelený od distribučnej sústavy. Zober si situáciu, že niekto niečo robí v ER rozvadzači kde rozpojí N a PE, tak sa ti stane z N plávajúci potenciál, keďže za bodom rozdelenia už spájať PE a N na PEN nesmieš
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Proč? Co to je za pitomost?
Abys měl kompatibilní soustavu, musíš jeden ze dvou fázových vodičů uezmnit!
stano22 píše: pon úno 26, 2024 4:19 pm Soban: Ano, ale uz nemozem mat PEN z menica, ako pisal cipis.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Diablo1st »

@Cipis: Neviem ako na iných meničoch, ale u Victronu na svorkách ACout mám vždy korektné napätie, žiadnych 110V na N proti PE.

EDIT: Napadlo ma pozrieť do manuálu pre Victron Multiplus-II a aha čo som našiel :lol:
Victron zapojenie.jpg
Keďže tam žiadne spojenie N na vstupe a N na výstupe nevidím, budem predpokladať, že to má Victron poriešené. ;)
U iných meničov toto môže byť inak, ale keď Migel má 2x Victron MP2, iné zapojenie pre neho je bezpredmetné riešiť.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pon úno 26, 2024 4:40 pm, celkem upraveno 2 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Protože má vevnitř spojenou svorku N s PE ...

Kdežto hromada měničů, co mají na výstupu zásuvku, tak tento propoj nemají, takže se musí dodělat. Resp. správně by se nemělo vůbec ze zásuvky jít do pevné instalace. Ten zásuvkový Phoenix má vevnitř aspoň možnost propojit káblíkem. Se to tam vytáhne z jednoho konektoru a strčí do druhého.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

A proč by měl někdo rozpojit N a PE?

A ještě někde kde už to není distributora takže na to nemá šahat?

A pokud je to na straně distributora tak tam má být vypínač instalace pokud máš FVE. (u elektroměru)

A pokud ty chceš rozpojovat někde u sebe zemění od něčeho tak to všechno třeba vypnout.

A jinak nic se nemůže stát!

Protože jsou pouze dva scénáře:

Máš propojené N a PE u měniče takže N nebude plavat 0V
Nemáš propojené N a PE tak na N sice bude napětí ale oproti zemi bude 0V -> jak by se uzavřel okruh?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Joskob »

Treba rozmýšľať nad tým čo sa môže stať, nie hľadať čo by sa nemalo stať. Napríklad budú meniť elmer, alebo opravovať pripojený kábel k domu , kde je jediná zem zo stĺpu. Jasne že by mala byť zvlášť dotiahnutá zem do rozvádzača , ale čudoval by si sa asi.....
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

Odmítám se už o tom bavit je to tu pořád a pořád dokola o odpojování N!!!!

Prostě v ČR u instalací na zemi není třeba odpojovat N třeba všechny N propojit!! (Pokud doma nemáš IT síť).

U elektroměru pokud máš FVE by jsi správně měl mít vypínač instalace takže elektroměr je úplně odříznut od napětí z obou stran!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Pokud nekdo doma provozuje svuj zdroj a dela z toho TN sit, tak musi mit zem. A ne takovou, co odpadne pri poruse na DS nebo urvanem kabelu nebo pri odpojenem elektromeru a podobne.
A na to spojovani/rozdelovani se kouka pohledem od zdroju, ne ke zdrojum.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Joskob »

Soban nik ťa nenúti sa o tom baviť. Stále tu len píšete o tom čo a ako by malo byť, ale realita je často inde. Zabúdate že je tu na fóre veľa samo domo nie elektrikárov ,ktorý si prečítajú práve tvoj príspevok, že N sa nemusí rozpojovať, bez znalosti, že musia mať dodatočnú zem.
To mi pripadá ako na základnej škole s nepovinnou domácou úlohou. Každý len hľadá ako ju nemusí urobiť. Snáď sa zhodneme aspoň na tom, že to nie je na škodu rozpojiť N.
PS : je úsmevné ako sa tu každý rozplýva nad prepäťovkami, ktoré sú ti na dve veci jak ti udrie do panelu blesk. Ale že tvoje panely môžu zabiť nejakého nováčika z distribučnej, ktorý pred pár rokmi skončil dištančné štúdium a urobí na stĺpe alebo v ER nejakú hlúposť je pre teba sci-fi. To asi ťažko obhajiš vetou, že to v ČR nie je potrebné.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Joskob »

Neber ma v zlom, typujem že si stará škola a myslíš to dobre , len pamätaj ,že je celosvetový trend, že každá generácia je hlupejšia , a pomaly prichádza z USSej aj trend, že ťa blbec zažaluje aj za to čo mu poradiš ak sa niečo stane
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

Joskob píše: pon úno 26, 2024 6:50 pm Ale že tvoje panely môžu zabiť nejakého nováčika z distribučnej, ktorý pred pár rokmi skončil dištančné štúdium a urobí na stĺpe alebo v ER nejakú hlúposť je pre teba sci-fi. To asi ťažko obhajiš vetou, že to v ČR nie je potrebné.

Tak toto mi fakt rozum nebere??????

Tobě lozí z distribuce po tvém pozemku a po tvojich panelech že můžou dostat ránu?

Z distribuce mají přístup pouze k předávacímu místu a elektroměru!

Dle podmínek máš mít u elektroměru vypínač instalace pokud máš FVE takže při výměně elektroměru to má pracovník vypnout pokud to neudělá tak porušil bezpečnost práce.

Pokud provozuješ nějaký zdroj tak ho taky musíš mít uzeměn a né se spoléhat že DS má někde 300km od tebe ten PEN uzeměn!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od ElektroEzs »

Ten vypinac ma byt jen u ofiko instalace nebo i kdyz provozujes UPS(FVE)?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Soban »

Osobně když bych šahal do elektroměru tak bych ho tam vrazil i když ji nemám hlášenou, pak nikdo nic nemůže říci.

Vlastně další bezpečnostní prvek pro distributora.

Samozřejmě u ostrovních měničů nehrozí že by tam vzniklo nějaké napětí, jedině nějaká porucha někde že by se výstup měniče potkal s DS a to pak vyhoří a lítají pojistky a to by byla velká náhoda aby se zrovna měnil elektroměr a vypnula se DS a zrovna se porouchal přepínač sítí který by vyzkratoval FVE na DS........
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od ElektroEzs »

Otazka jestli to zablombuji s vypinacem kdyz nema clovek ofiko FVE

Soban píše: pon úno 26, 2024 7:30 pm Osobně když bych šahal do elektroměru tak bych ho tam vrazil i když ji nemám hlášenou, pak nikdo nic nemůže říci.

Vlastně další bezpečnostní prvek pro distributora.

Samozřejmě u ostrovních měničů nehrozí že by tam vzniklo nějaké napětí, jedině nějaká porucha někde že by se výstup měniče potkal s DS a to pak vyhoří a lítají pojistky a to by byla velká náhoda aby se zrovna měnil elektroměr a vypnula se DS a zrovna se porouchal přepínač sítí který by vyzkratoval FVE na DS........
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Joskob »

Vysvetľuješ si moje slová trošku po svojom , ale aspoň si k tvojmu názoru ,že netreba N rozpojovať, teraz za pomoci mojho rypania :) aspoň aj zdôraznil pre niektorých neznalých, ktorý to tu budú čítať,niektoré podmienky, ktoré treba splniť, aby to bolo bezpečné . Nemáš za čo :)
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od kodl69 »

to elektroEZS: vypínač instalace je od 1.7. povinnost na všech nových odběrných místech. FVE nefve. Takže zablombují...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dusanmsk
Příspěvky: 315
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od dusanmsk »

Zrovna pred par dnami som tu mal revizaka co mi pripajal podruzny rozvadzac s prepinacom sieti k hlavnemu rozvadzacu a vravel, ze by ten vypinac v kazdom pripade dal. Dovod je ten, ze keby distribucka nieco chcela robit v antonicku (napr vymena elmeru alebo iny servisny zasah) a uvideli by panely na streche, mohli by odmietnut na tom pracovat. Takze sme sa dohodli, ze ho tam doplni, nech je to cajk.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000