DC odpínače

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: DC odpínače

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

koupit vzorky od vícero prodejců , rozebrat a prozkoumat , až dle výsledků koupit poctivé kusy .
Na foto výše poznávám šmejt pojistku - kontaktní hrníčky z tenkého mosazného plechu (cca 0,2mm) lehce namáčnuté na nějaký zoxidovaný měděný pásek :shock: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC odpínače

Příspěvek od Soban »

Nějak nechápu proč toto musíte kupovat z číny?

To jich na elektrárně máš tisíce aby se to oplatilo?

A to stejné pojistky.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
taran
Příspěvky: 78
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm

Re: DC odpínače

Příspěvek od taran »

NOPARasito píše:
taran píše:Pro ilustraci. Čínský odpojovač a čínská pojistka. Evidentně zafungovala jako topná spirála.



Poprosim model tela odpinace, dik
Výrobce TOMZN.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC odpínače

Příspěvek od Soban »

Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: DC odpínače

Příspěvek od NOPARasito »

Soban píše:Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
Presne, TOMZN je zrovna ok.
A kdo si mylsi ze kupuje EU kvalitu, tak trochu bych byl opatrnej s takovymi vyroky. Ano Cinu je lepsi pohlidat.
taran
Příspěvky: 78
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm

Re: DC odpínače

Příspěvek od taran »

Soban píše:Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: DC odpínače

Příspěvek od rottenkiwi »

Mne sa to stalo s OEZ odpinacom a OEZ poistkou gG. Proste sa tam zatavila.

Preto kontrolujem poistky + odpinac termokamerou pri nominalnom prude.

Vzdy ide o kombinaciu poistka + odpinac, moze byt dobra poistka alebo odpinac,
ale ak su tam nejake nepresnosti, tak sa to v kombinacii prejavi.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: DC odpínače

Příspěvek od Soban »

Jasně pokud to nějak nedocvakne může být přechodák pojistka kontakt.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: DC odpínače

Příspěvek od bublich »

taran píše:
Soban píše:Tak podle mě za to odpínač nemůže, pokud tam dáš fake pojistku co hřeje tak to zničí jakýkoliv odpínač.
Jsem stejného názoru. Kontakty odpínače se zdály být v pořádku. Největší teplota byla na těle pojistky. Pro info pojistka 25A a cele odpoledne tam valilo cca. 20A při 80V.
To napětí je irelevantní,jeho výše může způsobit až následný problém.Důležitý je proud.Tzn.pokud máte doma laboratorní zdroj tak můžete proud omezit na 20A a nastavit napětí třeba 4V (abyste zbytečně netrápil zdroj) a paralelně připojit pojistku v soklu a sledovat oteplení.Pokud to neúměně hřeje tak připojit pouze pojistku čímž zjistíte zda je to pojistkou či přechodákem v soklu.Já takhle testoval MC4 z Ali od různých prodejců a některé byly vlažné a na některých nešlo udržet ruku.Chce to opatrně.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek